Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
ИТП для коттеджика. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 07:15

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: konst  
ИТП для коттеджика.
Noj Дата: Четверг, 18.02.2010, 19:48 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Я тут ИТП нарисовал для коттеджика 200м2. В нагрузке предвидится 16 радиаторов и 7 или 8 контуров ТП. По ГВС две ванные и кухня. С маркой котла(ов) не определился зак, ждём-с. Вобщем, особых изысков не требуется, так, бюджетненько, но добротно надо. Возможно, резервный ТТ котёл будет и не ТТ вовсе, а совсем даже дизель или духтопливник, не знаю Поправьте, если что не так.

Прикрепления: 2445494.jpg (167.4 Kb)


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
RUZALIN Дата: Четверг, 18.02.2010, 19:55 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А где рисунки?

Все вижу biggrin

 
OCA Дата: Четверг, 18.02.2010, 22:52 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
А че мне нравится, термометров бы еще натыкал.
Расширительный бак с подачи ГВС надо переместить на обратку!
Регулирование Тгвс осуществляется вкл-выкл насос?
Обратные клапана на обратках отопления зачем?
на линию подпитки неплохо бы добавить регулятор давления (читай - клапан автомат.подпитки).


С.О.К. выжат, сэр!
 
Noj Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:06 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (OCA)
Регулирование Тгвс осуществляется вкл-выкл насос?

Ага, и радиаторы может, тоже.
Quote (OCA)
клапан автомат.подпитки

тут на форуме корифеи ругались сильно про это, типа не надо.
Quote (OCA)
Обратные клапана на обратках отопления зачем?

Не помню, пару раз на разных схемах видел, решил что так надо, вроде как "по науке", но реально, при монтаже, скорее всего не поставил бы smile потому что смысла и сам не вижу. Я их потом пытался вырезать, да автоКАД подвис и не сохранилось... ну и там от этого другие дефекты остались, типа Т2 ТТ котла, а написано подпитка и на насос №6 стрелочки нет в подписи.


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
OCA Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:23 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Noj)
тут на форуме корифеи ругались сильно про это, типа не надо.

Как проектировщик проектировщику - надо, а вот при эксплуатации может и не надо biggrin


С.О.К. выжат, сэр!
 
Sonic Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:50 | Сообщение # 6
Любитель
Город: Николаев
Группа: Новички
Сообщений: 137
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Noj Дата: Пятница, 19.02.2010, 07:57 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (OCA)
Как проектировщик проектировщику - надо

понял. smile
Quote (Sonic)
А как будете регулировать Тгвс.

Вопрос хороший. Может, первоначальными установками t котла? Например 70/60. Очень уж не хочется усложнять и удорожать систему, например ещё одним трёхходовым. Автоматика какая не знаю, после выбора котла определимся. Скорее всего что-то что будет управлять только насосами контуров. Кстати, думаю, что при остановке автоматикой насоса контура РО
Quote (OCA)
Обратные клапана на обратках отопления

как раз и погасят паразитную циркуляцию. Или я не прав?


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
транзит Дата: Пятница, 19.02.2010, 09:03 | Сообщение # 8
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
С коллектором или со стрелкой уже определился? Используй методу Дидитриха (правило 3-х диаметров).
 
Noj Дата: Пятница, 19.02.2010, 09:52 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (транзит)
правило 3-х диаметров

так и хочу, и есть задумка сделать из нержавейки полированной. Только надо одобрямс от зака на проект получить и как потеплеет можно было б и начать. Чё-то денег хочется...


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
транзит Дата: Пятница, 19.02.2010, 10:25 | Сообщение # 10
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Noj)
так и хочу
Поменяй подачи с обратками на коллекторе со стороны потребителя.
Прикрепления: 9614047.jpg (90.3 Kb)
 
adstern Дата: Пятница, 19.02.2010, 10:29 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Надпись подпитка системы отопления выведена не на ту линию.
Расширительный бак на ГВС по моему вообще можно убрать. Спокойно отрабатывает мембранный бак ХВС.
На сэкономленные от 16 л бака - На рециркуляцию ГВС можно поставить зелененький насосик smile со встроенным регулированием по температуре.
Грязевики на насосы не увидел
 
Valeriu Дата: Пятница, 19.02.2010, 10:40 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (adstern)
На рециркуляцию ГВС можно поставить зелененький насосик со встроенным регулированием по температуре.

- это как?
Как возможно циркуляцию организовать по температуре?
Типа остыла труба(вода) в насосе-около насоса он начинает гонять?
Чёто как-то сумления...Сумления о смысле.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Noj Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:11 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (adstern)
Надпись подпитка системы отопления выведена не на ту линию.

писал уже выше
Quote (adstern)
мембранный бак ХВС.

не понял, можно объяснить? Я как-то вообще никогда на ХВС не ставил мембранные баки
Quote (adstern)
а рециркуляцию ГВС можно поставить зелененький насосик

это ж надо чтоб в Запорожской области купить его можно было, а они в продаже только с китайским супербрендом WiLLo
Я так понял что чем холоднее бойлер, тем энергичнее работа насоса? Можно и ссылку в личку на марку и дилера поблизости, если есть.

Добавлено (19.02.2010, 11:11)
---------------------------------------------

Quote (транзит)
оменяй подачи с обратками на коллекторе со стороны потребителя.

или на стороне котлов? Ведь от перемены мест слагаемых... или в этом случае сумма меняется?


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
теплоноситель Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:13 | Сообщение # 14
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1825
Репутация: 19
Статус: Offline
Два расшир. бака лучше,чем один.

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Noj Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:16 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (adstern)
Грязевики на насосы не увидел

согласен, надо. Хотя при монтаже по привычке бы поставил, но дорисую.

Добавлено (19.02.2010, 11:16)
---------------------------------------------

Quote (теплоноситель)
Два расшир. бака лучше,чем один.

Лучше не переобременять систему и экономить на малополезном в пользу качественного необходимого. Вот например про насосик зелёненький интересно, а ещё один бак, имхо, лишнее. Я бы так и оставил РБ, но если кто объяснит нормально про РБ на ХВС я рад поучиться.


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
OCA Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:47 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Noj, я уже писал, что р.бак с подачи гвс надо переместить на обратку до группы безопасности бойлера, ибо если его оставить на подаче то сущ. вероятность что 16л остывшей (в расш.баке) воды будут портить всю погоду.
То о чем пишет adstern, называется бак- гидроаккумулятор который обычно состыкуется с повысительным насосом ХВС для уменьшения циклов вкл-выкл повыс.насоса. Если он будет стоять, как предлагает adstern, до группы безопасности бойлера, то компенсировать расширение в бойлере он не сможет, потому что обратный клапан не даст.


С.О.К. выжат, сэр!
 
VikT Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:54 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (adstern)
Спокойно отрабатывает мембранный бак ХВС.

А где он? И как он отработает если в группе безопасности бойлера как правило обратный клапан присутствует.
РБ ГВС поставить после группы безопасности бойлера (по ходу воды). Там его место.
Quote (Noj)
Quote (OCA)
Регулирование Тгвс осуществляется вкл-выкл насос?

Ага, и радиаторы может, тоже.


Насос загрузки бойлера должен включаться от термостата бойлера. И ничего не надо регулировать. Это же бойлер.
А поскольку для максимально быстрого нагрева бойлера, котел должен поддерживать максимальную температуру, то на радиаторный контур желательно поставить трехходовик для регулирования температуры. Ну или термоголовки на кждом радиаторе, как вариант.
А что за смеситель на ТП. Герц?


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
OCA Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:56 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (VikT)
И ничего не надо регулировать.

Щас Касс тебя на кол посадит за богохульство biggrin


С.О.К. выжат, сэр!
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:57 | Сообщение # 19
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Noj, -Ваша Честь!? eek Какие жаренные гвозди,какой лужённый салидол?Не заморачивайтесь,всё гениальное-просто!200м.2 х на 2.8м=560м3 х 40 ккал=22400ккал\или 26квт\-ежели РО,однотрубка по кольцу 32 трубой,желательно ППРС,ежли ТП,а эт + 4 рулона по 100м,но нужен бетонный пол,толщиной миниум 200мм.Про бойлер\он же котёл\,промалчу-менагером обзывуть!Но есть,ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ и БЕЗ ПРОБЛЕМНЫЕ!!!На "мыло" мыльте,постараюсь "обрисовать"подробно. victory

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
БАШКА Дата: Пятница, 19.02.2010, 12:50 | Сообщение # 20
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Согласен полностью с VikT , што там в контуре загрузки бойлера регулировать - вкл/выкл по термостату насос и делов . . Ну термосмеситель на выходе ГВС поставить можно .
Отопление насосиком ИМХО - нехорошо . Может лучше воткнуть 3хходовик туда с ручкой без привода , а через год - два , когда заку надоест ручку крутить , доапгрейдить приводом и автоматикой )))
А про перекинуть подачу с обраткой - это помоему про контур ТП . .


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz