Code Дата: Понедельник, 15.06.2009, 12:53 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Есть датчик давления JUMO с выходом 0-10В. В паспорте, который прилагается, есть две схемы подключения. Трехпроводная проблем не вызывает, но есть еще двухпроводная, в которой источник напряжения 24 В включается последовательно с датчиком и это заводится на вход измерения.
Ни разу не сталкивался с таким подключением, двухпроводная схема действительно работает?
 
Ликреонский Дата: Понедельник, 15.06.2009, 13:04 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Схемку можно увидеть?

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
konst Дата: Понедельник, 15.06.2009, 13:38 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
Не может 0-10 В по 3-х проводной схеме работать, так как мозгам датчика электропитание откуда то брать надо - вот на это 3-ий проводок и идет.
А то как ему 0 В на выходе выдать без наличия внешнего питания?


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Kass Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:29 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
0-10В трех или четырех проводное подключение.
4-20мА - двухпроводное подключение. По двухпроводной схеме 0-10В не подключают.


Все ИМХО
 
Code Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:00 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (konst)
мозгам датчика электропитание откуда то брать надо - вот на это 3-ий проводок и идет.

Дык а я о чем?!

Добавлено (15.06.2009, 16:00)
---------------------------------------------

Quote (Kass)
0-10В трех или четырех проводное подключение.
4-20мА - двухпроводное подключение.

Да, наверное, меня переклинило. В паспорте действительно тип выхода не указан, бумажка общая для всех датчиков с любым типом выхода.
А я решил, что может чего изобрели, минуя закон Ома... sad
Вопрос закрыт.

Прикрепления: 7141687.jpg (41.4 Kb)
 
Kass Дата: Понедельник, 15.06.2009, 17:03 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Верхний рисунок для подключения по току 4-20 мА, а нижний по напряжению 0-10 В.