Привод или контроллер
|
|
Andrei |
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 15:10 | Сообщение # 1 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Доброе время суток,подскажите как при необходимости проверить вышел из строя привод клапана или контроллер(не дает сигнал на привод)?догадываюсь что мультиметром,но как именно не знаю
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:10 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Сервопривод SAS31.00 для трехточечного управления. На Y1 подали 220В, он крутится в одну сторону, на Y2 - в другую, на N должен быть подключен ноль. Значит между N и Y1/Y2 подключиться мультиметром и посмотреть, поступают иногда 220В или нет, ну или отключить входы и дать 220В на эти контакты.
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 20:22 | Сообщение # 3 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Спасибо,а по приводу tac forta m800(400) может тоже подскажите? Добавлено (20.11.2021, 14:45) --------------------------------------------- подключатся мультиметром между G0 и VH/VC ?
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 20.11.2021, 22:22 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Чуть позже. Лежу с ковидом в больнице. Сегодня только начал дышать без кислорода.
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Понедельник, 22.11.2021, 10:47 | Сообщение # 5 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Выздоравливайте
| |
| |
KSD |
Дата: Вторник, 23.11.2021, 21:02 | Сообщение # 6 |
Любитель
Город: Истра
Группа:
Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
|
Цитата Andrei ( ) Спасибо,а по приводу tac forta m800(400) может тоже подскажите? подключатся мультиметром между G0 и VH/VC ? Судя по вашему фото и описанию https://u.to/QlrGGw ваш привод настроен в режим трехточечного управления. Схема подключения и назначение контактов в описании на 3 странице. Подключать мультиметр удобней между G и VH/VC. Напряжение 24 Вольта переменки будет появляться при подаче команды с контроллера. А между G0 и VH/VC напряжение будет пропадать при подаче команды.
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 27.11.2021, 22:47 | Сообщение # 7 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Поупражнялся с мультиметром на приводе siemens skd 62,сигнал управления приходит на Y
| |
| |
Andrei |
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 15:52 | Сообщение # 8 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Добавлю еще фото,первое фото не совсем корректно,на мультиметре выставлен режим измерения переменного тока(AC),тогда как от контроллера приходит сигнал постоянного тока(DC)
| |
| |
KSD |
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 21:26 | Сообщение # 9 |
Любитель
Город: Истра
Группа:
Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
|
Этот привод имеет пропорциональное управление 0-10V, а предыдущие - трехточечное.
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 04.12.2021, 11:57 | Сообщение # 10 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
SKD в последнем случае используеться для регулировки гвс Добавлено (12.12.2021, 17:28) --------------------------------------------- KSD, Ваша правда,поупражнялся с приводом forta m800,если установлен на отоплении то подключатся надо между VH-G,VC-G сигнал 24 вольта переменного между VH-G при открытии и VC-G при закрытии,если привод на ГВС,то подключатся надо между X1-G0 сигнал 0-10 вольт постоянного в зависимости открывается клапан или закрывается
| |
| |
Andrei |
Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 19:44 | Сообщение # 11 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Фото
| |
| |
KSD |
Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 22:01 | Сообщение # 12 |
Любитель
Город: Истра
Группа:
Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
|
Цитата Andrei ( ) если установлен на отоплении то подключатся надо между VH-G,VC-G сигнал 24 вольта переменного между VH-G при открытии и VC-G при закрытии,если привод на ГВС,то подключатся надо между X1-G0 сигнал 0-10 вольт постоянного Способ управления (и подключения) зависит не от отопления или ГВС'а, а от типа выхода контроллера, который этим приводом управляет. В режиме 0-10 Вольт (режим пропорционального управления) напряжением задается требуемое положение клапана, а не направление перемещения. А вот при трехточечном управлении задается именно направление перемещения. Оба варианта могут использоваться как в отоплении, так и в ГВС.
| |
| |