Andrei Дата: Суббота, 26.06.2021, 13:03 | Сообщение # 1
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Добрый день,в итп на подаче первичного контура установлен клапан VPF,с разной переодичностью клапан перекрывает проток в первичном контуре,помогает закрытие задвижки на обратке ,открытие спускника первичного контура и пара-тройка раз открытие-закрытие задвижки на подаче.в чем может быть неисправность?



Прикрепления: 2788875.jpg (193.7 Kb) · 3040224.jpg (173.2 Kb)
 
Andrei Дата: Суббота, 26.06.2021, 13:06 | Сообщение # 2
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline


Прикрепления: 4186019.jpg (218.2 Kb) · 5887436.jpg (231.0 Kb)
 
Andrei Дата: Суббота, 26.06.2021, 13:07 | Сообщение # 3
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline


Прикрепления: 5750394.jpg (173.4 Kb) · 3473360.jpg (129.6 Kb)
 
Kass Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 20:24 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Нужна схема ИТП. К примеру может быть завышен перепад на клапане. Балансировочник есть в первичном контуре?

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:00 | Сообщение # 5
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Схемы нет,но насколько я помню нет балансира на первичном контуре,зато есть 5 шаровых biggrin главные краны на Т1 и Т2,до и после клапана и после грязевика на Т2
 
Kass Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:12 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Andrei ()
Схемы нет,но насколько я помню нет балансира на первичном контуре,зато есть 5 шаровых


Как это нет схемы? Если ИТП поднадзорный, то она обязана висеть на стене. А чем же вы выставляете расход в первичном контуре? Какой напор то в сети? Что показывает теплосчетчик по расходу? Он соответствует мощности ИТП?


Все ИМХО
 
Andrei Дата: Вторник, 29.06.2021, 17:16 | Сообщение # 7
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Спасибо за ответы ,сегодня снова заезжал в итп(проезжал мимо)откручивал поочередно импульсные трубки от комбиклапана и выявил что левая трубка в отличии от правой в разы хуже пропускает воду,может в этом и проблема,что клапан переодически закрывается? smile
 
Kass Дата: Вторник, 29.06.2021, 17:18 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Andrei ()
выявил что левая трубка в отличии от правой в разы хуже пропускает воду,может в этом и проблема,что клапан переодически закрывается?


Конечно может.


Все ИМХО
 
Andrei Дата: Вторник, 29.06.2021, 17:30 | Сообщение # 9
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
А прочистить какнибудь по месту или димонтировав реально или только замена?
 
Kass Дата: Вторник, 29.06.2021, 22:28 | Сообщение # 10
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну трубки импульсные то откручиваются, чего бы под давлением не попробовать промыть?

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Среда, 30.06.2021, 07:54 | Сообщение # 11
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Пробовал-не получилось,даже полностью откручивал и пробовал противотоком промыть smile
 
Kass Дата: Среда, 30.06.2021, 10:12 | Сообщение # 12
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Тогда лучше заменить.

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Пятница, 09.07.2021, 18:04 | Сообщение # 13
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Спасибо за наводку,ремонт произведен жестокий и беспощадный,зато 1,5 недели без сбоев smile
Прикрепления: 3506030.jpg (87.2 Kb)
 