Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Подпитка системы отопления - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.12.2024, 10:34

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Подпитка системы отопления
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:40 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Уважаемые специалисты!

Вопрос куда врезать подпитку?
1. В обратку перед котлами.
2. В подачу после котлов.

Добавлено (05.05.2009, 10:40)
---------------------------------------------
Котлы чугунные.

Прикрепления: 5428125.jpg (115.3 Kb)


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:45 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Котлы чугунные.

Я в таких случаях врезаю в подачу после стрелки


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:52 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Один инженер из ГпроНИИГаз твердо настаивал, что надо как показано на схеме. Аргументы что чугунные котлы его не впечатлили.
Какие последствия врезки по схеме?

Quote (LEX)
Я в таких случаях врезаю в подачу после стрелки

Я думал в подачу перед стрелкой, чтоб в стрелке смешивалась и к потребителям с мало измененной температурой шла.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Vova_S Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:54 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Чугунный котел от холодной подпитки очень страшно щелкает
smile
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:58 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Я думал в подачу перед стрелкой, чтоб в стрелке смешивалась и к потребителям с мало измененной температурой шла

В таком случае есть риск попадания ее бОльшей части в котел (если например не полный расход в контурах СО). Я предпочитаю подстраховаться.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:03 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (LEX)
бОльшей части в котел

Через гидрострелку в обратку?


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:04 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Через гидрострелку в обратку?

Совершенно верно


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:12 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Новый вариант схемы
Прикрепления: 8887081.jpg (114.0 Kb)


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:16 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Новый вариант

Номано


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:22 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Както разогреть подпитку можно?

Добавлено (05.05.2009, 11:22)
---------------------------------------------
По логике надо поддерживать давление на обратке перед котлами.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:24 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Вообще то, по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок, не допускается подпитка холодной водой.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:24 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Например медную трубу змейкой в гидрострелке сверху вниз провети. И подпитывать в гидрострелке. В обратку вытекать будет подогретый теплоноситель.

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:25 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
По логике надо поддерживать давление на обратке перед котлами.
Давайте подискутируем. Ваш ход.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:26 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (OCA)
Вообще то, по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок, не допускается подпитка холодной водой.

В основном подпитка из ХВС идет.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:31 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
По логике надо поддерживать давление на обратке перед котлами

Не вижу логики. Поддерживать давление надо в СИСТЕМЕ biggrin

Quote (OCA)
по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок, не допускается подпитка холодной водой

Это может для паровых котлов?
Никто не делает в мини-котельных специальный подогреватель для подпитки.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:33 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Для всех.

Quote (LEX)
Никто не делает в мини-котельных специальный подогреватель для подпитки.

Мы тоже cool но правила есть


С.О.К. выжат, сэр!
 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:48 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (LEX)
Поддерживать давление надо в СИСТЕМЕ

Котлы отключатся по давлению, остальная система не так критична. Конечно насосы жалко, но их пустить проще в случае отключения.
Датчик давления ставится на обратке и в случае падения давления в этом месте подпитка сработает и котлы не встанут.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:56 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Котлы отключатся по давлению, остальная система не так критична

Quote (Ликреонский)
Датчик давления ставится на обратке и в случае падения давления в этом месте подпитка сработает и котлы не встанут

Утечка, которую может нейтрализовать подпитка не столь велика, чтобы вода "не успела дойти" до котлов. Вода же жидкая и давление распределяется во все стороны одинаково biggrin
Это я к тому, что если подпитка даже и будет врезана в подачу после стрелки, а утечка будет на обратке перед котлами, то поступающая в систему из подпитки вода не даст упасть давлению до состояния отсечки. А если даст, значит такая утечка, что ее ни одна подпитка не спасет biggrin Значит надо тормозить котлы побыстрее и затыкать дырку.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Mij-gan Дата: Вторник, 05.05.2009, 16:55 | Сообщение # 19
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (OCA)
Quote (LEX)Никто не делает в мини-котельных специальный подогреватель для подпитки. Мы тоже но правила есть

Ничто не мешает в мини-котельной сделать подпитку из ГВС


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 16:58 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
А как химводоподготовку организовать?

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz