Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Подпитка системы отопления - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.12.2024, 10:47

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Подпитка системы отопления
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 17:00 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
1. Не везде есть контур ГВС
2. Что на счет ХВП?


С.О.К. выжат, сэр!
 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 17:03 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
sad Стыдно понитересоватся, что такое ХВП?

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Mij-gan Дата: Вторник, 05.05.2009, 17:05 | Сообщение # 23
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
ХВП - ХимВодоПодготовка:)

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
LEX Дата: Четверг, 07.05.2009, 09:23 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Ничто не мешает в мини-котельной сделать подпитку из ГВС

Вот только катинообменной смоле кирдык придет при температуре выше 40С cool
Смесительный узел мутить? biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
VikT Дата: Четверг, 07.05.2009, 09:31 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
ХВП - ХимВодоПодготовка:)

Если хотите, что-бы Вас понимали - пишите правильно "ХВО". Химводоочистка.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
OCA Дата: Четверг, 07.05.2009, 10:35 | Сообщение # 26
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (and)
Приготовление водопроводной воды обычно именуется водоподготовкой. Водоочистка относится к сточным водам.

VikT, будем писать как рекомендует and.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:01 | Сообщение # 27
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (LEX)
Вот только катинообменной смоле кирдык придет при температуре выше 40С

smile Обычно в бойлер вода поступает уже химводоподготовленная:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
VikT Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:07 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Странно...... Но в предмете "Водоподготовка" это называется ХВО. И точка.

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Прохожий Дата: Пятница, 08.05.2009, 02:29 | Сообщение # 29
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (OCA)
Вообще то, по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок, не допускается подпитка холодной водой.

Что то я не помню такого
Но вот на вопрос топикстартера ответ там есть:

Quote
5.1.13. Подпитка водогрейных котлов, работающих на систему отопления с принудительной циркуляцией, производится в трубопровод на всасывании сетевых насосов системы отопления, а при естественной циркуляции в обратный трубопровод системы отопления на расстоянии не менее 3 м от запорного устройства котла.



Я не 1
 
LEX Дата: Пятница, 08.05.2009, 09:04 | Сообщение # 30
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Обычно в бойлер вода поступает уже химводоподготовленная:)

Вы в систему ГВС подаете умягченную воду? wacko Не дороговастенько выходит? А главное - зачем?

Добавлено (08.05.2009, 09:04)
---------------------------------------------

Quote (Прохожий)
Что то я не помню такого

Я тоже, но перерывать ПТЭ ТЭУ не стал. Поверил ОСА на слово, вроде он соврать не должен biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Ликреонский Дата: Пятница, 08.05.2009, 09:37 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Обычно в бойлер вода поступает уже химводоподготовленная:)

Санитарные нормы соблюдаются?


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Mij-gan Дата: Пятница, 08.05.2009, 10:02 | Сообщение # 32
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (LEX)
Вы в систему ГВС подаете умягченную воду? Не дороговастенько выходит? А главное - зачем?

Не понял вопроса:) И умягчённую, и обезжелезнённую и т.д. и т. п. Уточню, речь идёт о частных домах. Если это излишне-вредно-запрещено - просветите:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
OCA Дата: Пятница, 08.05.2009, 11:58 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (LEX)
Я тоже, но перерывать ПТЭ ТЭУ не стал. Поверил ОСА на слово, вроде он соврать не должен

Бегло просмотрел не нашел biggrin
но четко помню, что пункт был, ибо когда раньше была тепловая инспекция при госгортехнадзоре, при экспертизе проектов с водогрейниками нас заставляли рисовать подогреватели подпиточной воды.


С.О.К. выжат, сэр!
 
LEX Дата: Пятница, 08.05.2009, 12:56 | Сообщение # 34
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
И умягчённую, и обезжелезнённую и т.д. и т. п. Уточню, речь идёт о частных домах. Если это излишне-вредно-запрещено - просветите:)

И до какого показателя жесткости умягчаете?
Я имел в виду автономную котельную, пусть небольшой мощности, но не о котельной частного дома.
Почему излишне и дорого, поясняю. Допустим это автономная котельная небольшого предприятия. Расход ГВС в этом случае - не как на семью из 3-4 человек. Допустим - около 3-4 кубов/час. И если эту воду умягчать до необходимых показателей воды для подпитке (до 0,5-1 мг-экв/л, вроде так, точно не помню, поправьте если что), то цена водоподготовки возрастет весьма значительно, чем если просто подобрать небольшую (около 1 м3/ч) установочку чисто для подпитки..
Понимаете о чем речь?


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Mij-gan Дата: Пятница, 08.05.2009, 16:52 | Сообщение # 35
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Всё понял:) LEX, мы действительно обсуждали несколько разные ситуации:)

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz