Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Счетчики тепла, воды и стоков: какие посоветуете? - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.12.2024, 05:23

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Счетчики тепла, воды и стоков: какие посоветуете?
Кочегар Дата: Понедельник, 04.05.2009, 09:38 | Сообщение # 21
Профи
Город: Ижевск
Группа: Граждане
Сообщений: 336
Репутация: 0
Статус: Offline
У нас в городе "Взлет" бракуют, через одного, может все таки SONO2500 ставить...
 
OCA Дата: Понедельник, 04.05.2009, 09:40 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
А что именно бракуют? Первичку или вторичку?

С.О.К. выжат, сэр!
 
Ликреонский Дата: Понедельник, 04.05.2009, 11:32 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Могу сказать по опыту эксплуатации продукции фирмы НЕМТех, счетчик стоит в одном доме. Очень ненадежная проблемная штука. Программа обработки данных неудабная. Документы не формирует, приходится в Excel доделывать.

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 18.06.2009, 20:23 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Вот за что Промприбор Калужский и люблю, что программное обеспечение у них на высшем уровне. Да вот прога прям все сама и кажет biggrin и графики и трафики строит и считает smile

Опыт - критерий истины.
 
pilot Дата: Понедельник, 29.06.2009, 08:49 | Сообщение # 25
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Незнакомка Дата: Вторник, 18.08.2009, 21:24 | Сообщение # 26
Претендент
Город: -
Группа: Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
viktor_n Дата: Среда, 04.11.2009, 19:19 | Сообщение # 27
Претендент
Город: Brest
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 05.11.2009, 14:01 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Незнакомка)
Что-то нужно еще дополнительно устанавливать (расходомер и термопреобразователь имеются), перепрограммировать или тепловычислитель как-то автоматически переключается для расчета количества воды и тепла реверсного потока?
Мариночка, так на контур ГВС у Вас все-равно свои преобразователи расхода стоят - вертушки - как правило. По ним и считайте ГВС, а ЭМпреобразователи отклюсить просто нафиг и все на лето.

Товарищи! Кто работал и работает с ЭМ преобразователями расхода ПРЭМ??? Выручайте smile плиз...

Дело такое, что на одном из объектов (где кто-то кгда-то ставил УУТЭ) сломался их "родной" вычислитель, а ПРЭМы сами установлены и исправно работают. НО!!! sad Вес импульса на них 2,5л/имп. блин wacko а на нашем вычислителе, который мы поставили что-бы эти импульсы от ПРЭМов учитывать, только 1; 5; 10 литров-импульс и поменять нельзя - это в нашем вычислителе не перепрошивается sad

Короче выход один перенастроить ПРЭМ-50 на другой вес импульса. А у нас по ПРЭМам нет ни адаптера ни хитрой проги... а перепрошить нам его нуно на другой вес импульса smile на пять литров... или на 10
Позвонил в Питер - на завод. Они мне дали телефон своих предов в Саратове. Позвонил им - предам - так мол и так...
Ноу проблем - сказали преды - перепрошьем не вопрос... я обрадовался smile так они мне 10 тыров зарядили biggrin дальше у меня только такие слова за которые банят остались... короче я им их высказал вежливо так.
Считаю что такая "работа" стоит неофициал 500р., а официал 1500р. предложил им этот расклад - обещали подумать. Дел то на 15 минут + дорога. Совесть же надо иметь angry

Для тех кто понимает, у нас в ПРЭМах так называемая "двухджамперная" схема, т.е. изменить вес импульса на неё путем перестановки джамперов (как это было на более старых - четырехджамперных) не представляется возможным.


Опыт - критерий истины.
 
Незнакомка Дата: Пятница, 06.11.2009, 15:24 | Сообщение # 29
Претендент
Город: -
Группа: Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 06.11.2009, 19:30 | Сообщение # 30
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Дык вот я тут и шукаю этих самых специалистов по ПРЭМам smile у кого перепрошивалка есть? Напишите, плиз, в ЛС будте ласковы smile

Поставить промежуточное устройство которое два импульса по 2,5 в один превращает. Ну как два импульса с преобразователя получит то один импульс на вычислитель выплюнет. На трех релюшках реализуется логический переключатель. Как на эти три релюшки посмотрят в ТСО... wacko

Добавлено (06.11.2009, 19:30)
---------------------------------------------
Марина, с реверсивными счетчиками - это здорово! При тупиковой открытой ГВС с подачей ГВС по обратке в неотопительный период - супер, и не дорого. Если укладываетесь по метрологии то это очень хорошее решение. +1 smile


Опыт - критерий истины.
 
Valeriu Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 02:38 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Хоттабыч, вообще-то это всего адын микросхема-триггер называется sad .

Добавлено (08.11.2009, 02:38)
---------------------------------------------
Ой, это же Каssа дела, а я влез surprised ...


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
pilot Дата: Пятница, 20.11.2009, 11:59 | Сообщение # 32
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Я с Хоттабычем согласен Калужские приборы просты в монтаже и поско-наладке плюс очень простое снятие и обработка информации за отчетный период а если надо то и за весь период его эксплуатации.
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 20.11.2009, 14:43 | Сообщение # 33
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Угу... еще бы в башке-вычислителе у них были-бы не дискретные значения весов импульса 1;5;10;50;100 л/импульс а еще и 2,5 литра/импульс им бы ваще цены не было, а то вот сейчас подключили к ним расходо-преобразователи ПРЭМы 50тые, а у них вес 2,5л/имп. wacko как быть... рУками на два делить? sad

Опыт - критерий истины.
 
теплоноситель Дата: Суббота, 30.11.2013, 14:50 | Сообщение # 34
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Offline
Взлёты тепловые предстоит монтировать . Как оне? Есть инфа какая нить?

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
VikT Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 01:19 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Ставили - работают. cool

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
konst Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:14 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
Если берете фланцевые, то у них фланцы не на Py16, как у всех, а какие-то доугие. Прежде чем покупать фланцы - внимательно посмотрите по паспорту на счечик - какие именно нужны для него фланцы по расположению отверстий для болтов.
Ну и внимание к диаметру и длинне прямых участков до и после.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:26 | Сообщение # 37
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Offline
Лады,спасибо. Будем .

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz