Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
график отопления - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.12.2024, 10:54

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
график отопления
Andrei Дата: Суббота, 02.05.2009, 09:24 | Сообщение # 41
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
у нас в домах , в основном происходить очень жесткое регулирование систем рад. отопления, с целью экономии к сожалению дела обстоят именно так,и в условиях желания на всем экономить председателю дома проще дать отмашку на изменение графика,чем отбалансировать систему
 
Ликреонский Дата: Суббота, 02.05.2009, 09:48 | Сообщение # 42
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Просто занимаются тем что проще, а не тем что поможет.

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
SterroiD Дата: Суббота, 02.05.2009, 12:34 | Сообщение # 43
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Kass, большои дом неможет потреблять меньше тепла чем должно быть по реальным теплопотерям, а зачастую из-за несбалонсированности системы, и в погоне за копейкои, автоматику дергают по любому поводу, в результате кому-то холодно а кто-то от жары дохнет.

Как можно количественно-качественно регулировать если система хромает на обе ноги!?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Суббота, 02.05.2009, 12:40 | Сообщение # 44
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Andrei, нельзя неучитывать, фактор нехватки мощьности теплориборов, они изначально были расчитаны на более высокий тепловои график работы, системы отопления!

Я выложу сеичас книгу в Каталог файлов, там рассмотренны вопросы теплоотдачи т.приборов и теплопотерь здании, советую ознакомиться. http://newcok.3dn.ru/load/1-1-0-35


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 02.05.2009, 13:21 | Сообщение # 45
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Andrei, нельзя неучитывать, фактор нехватки мощьности теплориборов, они изначально были расчитаны на более высокий тепловои график работы, системы отопления!

Да уж графики не выдерживаются ТС организациями. Хотя в прошлом от.сезоне у нас нормально шпарили - до 95 догоняли при -28 за бОртом. Это из за коммерческого учета. Деваться ТСО некуда.


Опыт - критерий истины.
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 02.05.2009, 13:24 | Сообщение # 46
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Andrei, а на стояки, на обратку если регуляторы поставить? Авто-балансировка будет.
Пока стояки не сбалансированы - смысл то с графиком играть?


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Суббота, 02.05.2009, 13:30 | Сообщение # 47
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Да уж графики не выдерживаются ТС организациями. Хотя в прошлом от.сезоне у нас нормально шпарили - до 95 догоняли при -28 за бОртом. Это из за коммерческого учета. Деваться ТСО некуда.

Quote (SterroiD)
у нас в большинстве городов, график 120/62, 70/45, и теплосети очень строго смотрять за дельтои, при том что сами также строго выдерживают графики теплоносителя.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 02.05.2009, 15:13 | Сообщение # 48
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Я имел ввиду на вводе в ИТП.
До этого отопительного сезона Т1 выше 80 не поднимали.


Опыт - критерий истины.
 
Andrei Дата: Суббота, 02.05.2009, 15:14 | Сообщение # 49
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Хоттабыч, а на стояки, на обратку если регуляторы поставить? ситуация такая,с домом заключен договор , в нем указанно,что обслуживание теплоузла и настройка автоматики в том числе входит в фиксированную месячную плату,а все доп.работы соответственно доп.расходы. далее думаю всем ясно......так что убедить правление дома в необходимости потратиться на балансировку или что то еще проблематично.помне так лучший выход переделать систему на 2 ух трубную с индивидуальными приборами учета потребления тепла
 
Kass Дата: Суббота, 02.05.2009, 15:35 | Сообщение # 50
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Andrei)
заключен договор , в нем указанно,что обслуживание теплоузла и настройка автоматики в том числе входит в фиксированную месячную плату,а все доп.работы соответственно доп.расходы. далее думаю всем ясно.

Мне не ясно. Значит если выходят из строя насосы, то их никто не меняет? Мы сейчас не говорим о настройке автоматики, а о необхоимости восстановительных работ по СО. Варианта два: либо вернуть всю СО к проектному виду с возвратом владельцами запроектированных радиаторов, либо необходима балансировка. Тут можно за счет тех, кто радиаторы поменял это и сделать. Балансировочники не так дороги. Поставить таких жильцов перед условием, либо крупный штраф и все переделывают назад, либо вскинулись на балансировку. Это все законами поддерживается.
Можно составить акт обследования, что проблемы в СО обусловлены не автоматикой, а разбалансировкой СО жильцами (перечисление) и варианты решения проблемы. Решения этих проблем не входит в понятие "обслуживание", а значит не регулируется заключеным вами договором. Решение этих проблем скорее относится к восстановлению работоспособности СО после несанкционированного вмешательство в ее конструкцию жильцов.


Все ИМХО
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 02.05.2009, 15:39 | Сообщение # 51
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Совершенно верно объяснили Касс.
Quote (Andrei)
лучший выход переделать систему на 2 ух трубную с индивидуальными приборами учета потребления тепла
А что балансировочники на обратках стояков Вы думаете дороже встанут? Имхо на порядок дешевле.


Опыт - критерий истины.
 
Andrei Дата: Суббота, 02.05.2009, 16:40 | Сообщение # 52
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
тоже полностью согласен с Касс ом,нужно будет на следующий отопительный сезон занять более твердую позицию в данном вопросе,а не идти на поводу у председателя,регулярно вмешиваясь в работу автоматики smile
 
Kass Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:37 | Сообщение # 53
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Имхо на порядок дешевле.

Однозначно. smile Причем будет результат получше. Ведь даже переделка надвухтрубку ничего вам не обещает. Вам опять таки не удастся предсказать обратку. А самое страшное, если на радиаторы поставить термостаты. Вот тогда обратка будет колебаться в огромных пределах.

Так что только балансировать стояки, потом правильно настроить регулятор и больше вы о нем не услышите. smile


Все ИМХО
 
pornokopyt Дата: Понедельник, 04.05.2009, 21:25 | Сообщение # 54
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
2Andrey
Как я понял -проблема в том, что баба Маня в валенках ночует, а Вован-качок в одних татуировках изнывает...
Значить-делайте по нормам. Например по этим: http://snipov.net/c_4738_snip_106685.html
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz