Электропривод Tac M800 (серия 030)
|
|
rustemka |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:16 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: стерлитамак
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:48 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Джамперам 1-8 старого соответствуют 2-9 нового. Поэтому выставляете на новом перемычки 2-9 так же как на старом стояли 1-8. Джампером 1 выставьте при управляющем в нуле закрытое положение клапана. Что бы вникать в причины, очень мало данных вы дали. Можно только догадываться чем он управляется, вообще 0-10В или трехпозиционно управляется.
Все ИМХО
| |
| |
rustemka |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:19 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: стерлитамак
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 13:26 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
А расход в конторе рециркуляции ГВС какой?
Все ИМХО
| |
| |
rustemka |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:37 | Сообщение # 5 |
Претендент
Город: стерлитамак
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Andrei |
Дата: Четверг, 24.04.2014, 16:34 | Сообщение # 6 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
сегодня менял такой привод,на новом выставил переключатели 2-9 как на старом 1-8(все OFF)исходя из написанного в инструкции-1 Направление движения для закрытия клапана—IN / OUT IN означает что для закрытия клапана винт привода движется вверх (внутрь привода). OUT означает, что для закрытия клапана винт привода движется вниз (наружу)-оставил на новом переключатель 1 в положении OFF(IN)-температуру не держит,переключил на ON(OUT)-заработал http://f5.s.qip.ru/~eLukkXv4.jpg http://f5.s.qip.ru/~eLukkXv2.jpg http://f6.s.qip.ru/~eLukkXv1.jpg
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 24.01.2015, 14:32 | Сообщение # 7 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
недавно меняли неисправный привод (отопление)М400-020(8 микропереключателей) на М400-030(9 микропереключателей),кстати там на 020 3и4-ый соответственно на 030 4и5-ый перевернутые
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 24.01.2015, 14:40 | Сообщение # 8 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
продолжение (невошедшее)
| |
| |