Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Электропривод Tac M800 (серия 030) (проблема с настройками)
Электропривод Tac M800 (серия 030)
rustemka Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:16 | Сообщение # 1
Претендент
Город: стерлитамак
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:48 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Джамперам 1-8 старого соответствуют 2-9 нового. Поэтому выставляете на новом перемычки 2-9 так же как на старом стояли 1-8. Джампером 1 выставьте при управляющем в нуле закрытое положение клапана. Что бы вникать в причины, очень мало данных вы дали. Можно только догадываться чем он управляется, вообще 0-10В или трехпозиционно управляется.

Все ИМХО
 
rustemka Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:19 | Сообщение # 3
Претендент
Город: стерлитамак
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Вторник, 11.12.2012, 13:26 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
А расход в конторе рециркуляции ГВС какой?

Все ИМХО
 
rustemka Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:37 | Сообщение # 5
Претендент
Город: стерлитамак
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Andrei Дата: Четверг, 24.04.2014, 16:34 | Сообщение # 6
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
сегодня менял такой привод,на новом выставил переключатели 2-9 как на старом 1-8(все OFF)исходя из написанного в инструкции-1 Направление движения для закрытия
клапана—IN / OUT
IN означает что для закрытия клапана винт
привода движется вверх (внутрь привода).
OUT означает, что для закрытия клапана винт
привода движется вниз (наружу)-оставил на новом переключатель 1 в положении OFF(IN)-температуру не держит,переключил на ON(OUT)-заработал smile http://f5.s.qip.ru/~eLukkXv4.jpg http://f5.s.qip.ru/~eLukkXv2.jpg http://f6.s.qip.ru/~eLukkXv1.jpg
 
Andrei Дата: Суббота, 24.01.2015, 14:32 | Сообщение # 7
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
недавно меняли неисправный привод (отопление)М400-020(8 микропереключателей) на М400-030(9 микропереключателей),кстати там на 020 3и4-ый соответственно на 030 4и5-ый перевернутые smile
Прикрепления: 2580430.jpg (141.6 Kb) · 1598510.jpg (176.6 Kb) · 6410553.jpg (168.4 Kb) · 3640122.jpg (165.2 Kb) · 2563856.jpg (134.4 Kb)
 
Andrei Дата: Суббота, 24.01.2015, 14:40 | Сообщение # 8
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
продолжение (невошедшее) smile
Прикрепления: 0804414.jpg (134.4 Kb) · 3527436.jpg (196.1 Kb) · 0657006.jpg (161.0 Kb)
 