Определение работоспособности насоса
Ликреонский Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:51 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Стоит вопрос: как определить работает ли насос?
Несколько вариантов решения проблемы:
1. Лепестковый датчик протока. Достоинства: просто, дешево. Недостатки: залипает.
2. Датчик перепада давления. Достоинства: надежно. Недостатки: сложно обеспечить надежное срабатывание, особенно на больших диаметрах труб.
Есть еще варианты?
Есть мысль поставить манометры с унифицированным выходом, подключить к контроллеру и мерить между ними разность. Насос не работает одинаковый сигнал от манометров, насос работает есть разница сигнала. С одного из манометров можно контролировать давление в системе и включать подпитку когда нужно. Для надежности можно сравнивать показания и вовремя понять, что один из манометров не работает.

Прикрепления: 3443538.jpg (5.1 Kb)


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Прохожий Дата: Вторник, 24.05.2011, 10:11 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
1. Лепестковый датчик протока. Достоинства: просто, дешево. Недостатки: залипает.

Как говорится: наши недостатки продолжение наших достоинств happy
Залипает, потому что дешево. Поставьте дорогой - залипать не будет.
Вот такой например. Правда появится недостаток - дорого, зато уберется "залипает" biggrin


Я не 1
 
Kass Дата: Вторник, 24.05.2011, 10:56 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13978
Репутация: 80
Статус: Offline
Я думаю, что универсального решения нет. Если контура разделенные, и при выключении насосов расхода нет, то датчик расхода. В одноконтурных системах расход может быть и при отключении насоса, в таких случаях датчик перепада давления. Что бы уверенно срабатывал, нужно правильно настроить, для чего нужно точно знать рабочую точку насоса и гидравлику. Если много неизвестных, то лучше ставить аналоговый датчик перепада давления. В этом случае можно не только гибко настроить сигнал аварии, но и наблюдать во времени за рабочей точкой насосов, за их характеристиками.

Все ИМХО
 
konst Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:58 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Недостатки: залипает.
- а еще бывает липесток обламывается.
Способ 3 - по потребляемому току. Варианты от токового реле до частотника. Но этот способ тоже со своими недостатками.
Совершенно прав Kass - универсального решения нет. Очень много нюансов.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Al Дата: Среда, 25.05.2011, 08:59 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Насосы какой мощности? Есть стандартные блоки защиты и управления насосами для любого питания сети . Вы же всё равно устанавливаете защиту по току и с/х, переключение раб/ резевн + таймер, тепловую защиту... Всё это делает один блок с нарисоваными насосами № 1, 2 и понятной световой сигнализацией. Возможна внешняя сигнализация. Цена- в пределах стоимости сборки планки в эл. шкафу. Например вот, для любой пары насосов Iном 5 А (220В) и 3 А (400В)
Для более мощных насосов тоже есть простые и понятные шкафчики, только там уже есть смысл самому собрать, а разницу в цене заработать )
Или нужно контролировать не работу насоса, а именно гидравлику?
Прикрепления: SK-702.pdf (406.4 Kb)


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Ликреонский Дата: Среда, 25.05.2011, 09:20 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Контролировать нужно что есть циркуляция теплоносителя и передавать сигнал в контроллер. Был случай: пара насосов, вдруг один перестал качать теплоноситель. Питание есть, энергопотребление есть, датчик перепада давления не срабатывает, контроллер переключает на второй насос, тот работает. Разобрали, оказывается принесло к крыльчатке металлический кружок. Хорошо автоматика не гоняла насос долго, а то сгорел бы.

Добавлено (25.05.2011, 09:20)
---------------------------------------------
SK-702 стоят дорого, если есть контроллер, то реализовать можно за теже деньги больше функций. И не контролируется циркуляция теплоносителя.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Среда, 25.05.2011, 10:55 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13978
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Контролировать нужно что есть циркуляция теплоносителя и передавать сигнал в контроллер.


Циркуляция бывает и естественная, и за счет других насосов в сети. Поэтому если насос встал, то не факт, что циркуляции через него не будет. Поэтому и рассматривать решение вне конкретной гидравлической системы не стоит.

Quote (Ликреонский)
оказывается принесло к крыльчатке металлический кружок


Поэтому и ставят перед насосами фильтры. wink


Все ИМХО
 
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Определение работоспособности насоса (Автоматика насосов)