Схема регулирования температуры теплоносителя СО
|
|
Kass |
Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:55 | Сообщение # 21 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
И как это все должно работать?
Все ИМХО
| |
| |
Ликреонский |
Дата: Пятница, 04.02.2011, 10:43 | Сообщение # 22 |
Мастер
Город: Саратов
Группа:
Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Насос создает дополнительный перепад давления, клапан прикрывает подачу.
Опыт - сын ошибок трудных, Гений - парадоксов друг.
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 04.02.2011, 12:14 | Сообщение # 23 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Не, говорите точно, сколько грамм вешать? © Какой перепад создает насос? Вы же понимаете, что этот перепад от сопротивления сети зависит, и в каждом индивидуальном случае это сопротивление будет разным. А сопротивление сети постоянное, или там термоголовок кто то наставил? Нарисуйте хоть кривые изменения напорной характеристики насоса, потерь сети и характеристики расходов. Так будет понятнее. Но думаю, что как только вы начнете рисовать, то у вас эта идея отпадет сама собой.
Все ИМХО
| |
| |
Ликреонский |
Дата: Пятница, 04.02.2011, 23:27 | Сообщение # 24 |
Мастер
Город: Саратов
Группа:
Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Рисовать что то конкретное не имеет смысла. Можно рассматривать насос в котельной и параллельно ему включенный насос на перемычке. Тогда и без рисунков понятно становится.
Опыт - сын ошибок трудных, Гений - парадоксов друг.
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 02:02 | Сообщение # 25 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Ликреонский) Можно рассматривать насос в котельной и параллельно ему включенный насос на перемычке. Нельзя. Это другой случай с точки зрения гидравлики.
Все ИМХО
| |
| |
Gso |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 12:47 | Сообщение # 26 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (транзит) Gso, такая ж схема у меня уже два года работает, полёт нормальный, только мы 3-х ходовый применили и диаметры у нас под 80мм Диаметры не причём, это итп на отдельные офисы здания, а в основном на жилые помещения "нормальные диаметры" . Трёхходовой, а температуру обратной держать, по графику, в сеть Вам ТУ не предписывают? или забили на это? Quote (транзит) Эфективность, по данным УК, по сравнению с соседними домами, 20-25% За какой период? Если за сезон имхо у вас тогда теплосети жарят не слабо (знакомое дело, подняли температуру ТН на пару градусов от графика, а в масштабах города... денежки нормальные и по фигу уличная температура с теплосчётчиками ) Если в переходный период, то нормально.
| |
| |
транзит |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 13:05 | Сообщение # 27 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Gso, как и у тебя 3-х ходовый завязан на ТРМ ч/з наружный термостат и, теоретически, узел подмеса в ИТП должен работать параллельно с котельной,если только не загнать график в супер экономный режим . В сетях то же не дураки седят - понимают, что творят. Они молчат, и жители молчатQuote (Gso) знакомое дело, подняли температуру ТН на пару градусов от графика Данные по экономии дали из УК за период. Два дома только удалось сделать по этой схеме по программе кап ремонта. Вот с понедельника пойду в Администрацию, вроде бы деньги под это дело дают.
| |
| |
Gso |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 13:30 | Сообщение # 28 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
транзит, Я не уточнил Quote (Gso) (знакомое дело, подняли температуру ТН на пару градусов от графика, а в масштабах города... денежки нормальные и по фигу уличная температура с теплосчётчиками ) Это я про теплосети (генерирующую компанию) а не про УК имел ввидуQuote (транзит) Gso, как и у тебя 3-х ходовый завязан на ТРМ ч/з наружный термостат Можешь изобразить схематично без мелочей? Т1Т2 сети, трёхходовой, насос, направление теплоносителя, трм, датчики какие где? Чтобы точно мы про одно думали. А то я не врубаюсь как обратку сети выдерживаете. И про ТРМ не понял, Вы просто контролируете температуру подачи на объект относительно наружной температуры? Больше ни чего не трогаете?
| |
| |
транзит |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 14:55 | Сообщение # 29 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Вы просто контролируете температуру подачи на объект относительно наружной температуры? Больше ни чего не трогаете? Именно так.
| |
| |
Gso |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 15:23 | Сообщение # 30 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (транзит) Именно так. Видимо ТУ разные у нас. Смотрю вложение. А что тогда датчик на обратной потребителя подключенный к ТРМу делает, если пишешь, что только подачу и уличную контролируете? Насос как управляется, постоянная скорость? Где расходомер на обратной сети? Чего так ещё пропускают у Вас? Если честно, то я так и не понимаю как работает узел смешения. Клапан какой?
| |
| |
транзит |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 15:32 | Сообщение # 31 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Эсби. Насос на постоянной UPS 50-180, включается по команде электропривода на 3-х ходовый.Quote (Gso) Чего так ещё пропускают у Вас? Экономят.
| |
| |
Gso |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 15:43 | Сообщение # 32 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
А точнее, марку? Quote (транзит) Насос на постоянной UPS 50-180, включается по команде электропривода на 3-х ходовый. Включается по команде, а команда при каких условиях проходит, или так, насос работает когда трёхходовой находится в положении....? Сливай теплоноситель сколько хочешь, а счётчик и не заметит. Что-то теплосети у Вас расслабились . Или у них рентабельность зависит не от доходы минус расходы... Муниципальные сети и котельная?
| |
| |
транзит |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 15:52 | Сообщение # 33 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Насос включается как только начинает движение клапан. Quote (Gso) А точнее, марку? Давай я тебе в понедельник спецификацию сброшу. Или счёт на оплату ?
| |
| |
Gso |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 16:18 | Сообщение # 34 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (транзит) Насос включается как только начинает движение клапан. Ну ты сказал . Куда движение от кУда до кудА? Допустим подмес закрыт, насос стоит. Подмес (клапан) открывается (на сколько?) начинает работать насос и насос опять отключится когда клапан... что сделает или в каком положении клапана насос стоит, или в каком диапазоне положений? Quote (транзит) Давай я тебе в понедельник спецификацию сброшу. Или счёт на оплату ? Давай и то и другое и можно без хлеба!
| |
| |
транзит |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 16:35 | Сообщение # 35 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Допустим подмес закрыт, насос стоит. Ну ты и так всё понимаешь :). Вот сдесь я пожалуй и поставил бы частотник и привязал бы его производительность к положению клапана, но это уже удорожание.
| |
| |
Gso |
Дата: Суббота, 05.02.2011, 16:52 | Сообщение # 36 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (транзит) Ну ты и так всё понимаешь Хотел убедиться... Я и не мог вкурить как так проектировщик решил насос в таком диапазоне сопротивлений поставить насос на постоянной скорости... Но ты мне на почту всё равно кинь, что и как, для кругозора.
| |
| |