Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Аналог прибора 630 EUROSIT - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.11.2024, 04:58

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Аналог прибора 630 EUROSIT
fedylka11 Дата: Пятница, 24.09.2010, 16:00 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
VikT Дата: Пятница, 24.09.2010, 17:31 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Заодно сертифицировать Ваше произведение не забудьте. cool

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
fedylka11 Дата: Пятница, 24.09.2010, 18:08 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Jar Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:00 | Сообщение # 4
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
внешний термостат это по комнате или уличный? комнатный запитай на насос, а вот внешний хрен вам в ухо...

когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
konst Дата: Пятница, 24.09.2010, 22:05 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
Это все равно, что задать вопрос:

"Есть 2105, 84 г.в. с 4-х ступенчатой МКПП. Хочу поменять на автомат, чтоб педали сцепления не было. Посоветуйте мне тоже чего нибуть."


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
fedylka11 Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 18:58 | Сообщение # 6
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 19:11 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Надо перед котлом вентилятор поставить с частотником и погодозависимой автоматикой.
fedylka11, Если серьёзно, то Вы почитайте как и где устанавливают термостат комнатный для начала.
 
fedylka11 Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 20:40 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:19 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (fedylka11)
Зачем читать? У меня было и есть электрическое отопление( для умников) - стоит в доме термостат среды, далее через пускач на насос и электрокотел. По существу информации ноль.

Ну если по Вашим словам термостат работает
Quote (fedylka11)
Просто дом на этот градус до включения термостата остывает медленнее чем котел. И котел без циркуляции начинает подогревать сам себя.

как он (котёл) включится? если термостат не дал команды? У Вас термостат что регулирует, включает? Если котёл сам включается, на какой извините... термостат?
 
fedylka11 Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 23:04 | Сообщение # 10
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 23:35 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (fedylka11)
газовый котел

Я в газовых котлах ноль. Единственное не понимаю как котёл без протока включается, разве нет блокировки отсутствия протока через котёл? Может просто датчик протока прилепить и всё? Но это имхо, не знаю я газовых... sad
 
СвятослаВ Дата: Понедельник, 27.09.2010, 00:07 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Gso, сюда посмотри http://airshop.ru/product-21061.html я пас, человек хочет экономить и напрягает форум. fedylka11, скажи спасибо предыдущим умельцам

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 27.09.2010, 09:28 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Тут получается комнатный термостат не котлом управляет, а насосом.
 
konst Дата: Понедельник, 27.09.2010, 13:53 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
1. Судя по всему у уважаемого fedylka11 в котле стоит автоматика Eurosit 630. Это автоматика для обычного АОГВ. Она, конечно, более качественная, чем отечественная автоматика от АОГВ, однако полностью повторяет ее функциональные возможности. В том числе, эта автоматика не предусматривает возможности подключения каких либо внешних датчиков, приборов, насосов и т.п.

2. Уважаемый fedylka11 решил поставить комнатный термостат. Так как к котлу термостат подключить не получилось (см. п. 1), он подключил его к циркуляционному насосу системы отопления. В результате получилось следующее:
Когда дом прогревается, термостат отключает насос. Циркуляция воды прекращается. При отсутствии циркуляции вода в котле резко прогревается и котел отключается по термостату воды.
Радиаторы начинают остывать. Однако котел у нас подключен к дымовой трубе. Там есть тяга, постоянный поток воздуха. В этом потоке теплообменник котла остывает быстрее, чем радиаторы. Остыв, котел снова запускается по термостату воды, не дожидаясь запуска насоса и остальной системы.

3. Уважаемый fedylka11 совершенно правильно опасается такого режима работы, так как включение котла при отсутствии протока воды может привести к локальному перегреву теплообменника, закипанию воды и преждевременному выходу его из строя.

4. В отличие от настенников, напольные котлы, в подавляющем своем большинстве не имеют встроенных датчиков протока. И его дополнительная установка ничем не поможет, т.к. см. п. 1.

5. В сложившейся ситуации можно предложить два варианта решения проблемы:
Вариант 1 – выкинуть котел и поставить новый с более современной автоматикой, позволяющей автоматизировать его работу (как я намекал уважаемому fedylka11 в предыдущем своем посте).
Вариант 2 – разделить систему на котловой и внешний контура. Поставить тепло-аккумулятор или гидравлическую стрелку и котловой насос. Котловой насос через котел на стрелку или аккумулятор пусть работает постоянно, а внешний сетевой насос пусть включается/отключается по термостату.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Honda_M Дата: Понедельник, 27.09.2010, 18:01 | Сообщение # 15
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
fedylka11 Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:53 | Сообщение # 16
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Honda_M Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:16 | Сообщение # 17
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
СвятослаВ Дата: Вторник, 28.09.2010, 00:00 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Про воздухоотводчик многие известные фирмы парились, однакож пошли другим путём, хотя я сегодня почему то вспоминал про этот элемент, только вот на практике не удалось ни где его применить, может у кого то и был опыт, расскажет...

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
VikT Дата: Вторник, 28.09.2010, 01:57 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (konst)
3. Уважаемый fedylka11 совершенно правильно опасается такого режима работы, так как включение котла при отсутствии протока воды может привести к локальному перегреву теплообменника, закипанию воды и преждевременному выходу его из строя.

Категорически не согласен.
А как работает напольный котел с бойлером летом, если котел про бойлер даже и не знает. Чаще так и бывает.
Да во многих котлах заложено производителем работа в летнем режиме без всякой циркуляции. (ACV, Biasi и т.д.)


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Honda_M Дата: Вторник, 28.09.2010, 18:03 | Сообщение # 20
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz