Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

прямое погодозависимое управление двумя диз. горелками - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 29.04.2024, 02:15

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » прямое погодозависимое управление двумя диз. горелками
прямое погодозависимое управление двумя диз. горелками
Jar Дата: Четверг, 02.09.2010, 10:08 | Сообщение # 1
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline

собственно рассматриваю kromshreder Е8-0234

отсюда вопросы :

1 управление только 1 насосом или он будет обоими управлять?
2 логика управления двумя горелками? (постоянно ведущий и ведомый или меняются?)
3 более лучший вариант с жестко прошитым мозгом

Прикрепления: 3359029.jpg (11.6 Kb)


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Прохожий Дата: Четверг, 02.09.2010, 11:26 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Проще по моему скопировать схему кромшредера и разговаривать уже по ней, а не по этим каракулям <_<

Ответы:
1. Обоими. Но насос на отопление, насколько я знаю будет только его дергать в летнем режиме, чтобы не закис. Если ничего не перепутал.
2. Не меняются. Считай, что у тебя первая и вторая ступень на горелке. Они же местами не меняются.
3. Какой бюджет? А то многие пальцы растопыривают, а как узнают цену, сразу резко скромнеют.
Прикрепления: 0761605.jpg (110.5 Kb)


Я не 1
 
Jar Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:01 | Сообщение # 3
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
за двадцать рублей я его уже продал, естественно хочу тысяч за 12-15 купить со всеми датчиками, ну и сам ставить буду, дак чтоб нечто похожее на ecocontrol было, не шибко туманно наворочено

каракули как я нарисовал так и будет, два котловых насоса, они же и гоняют систему, без всяких смесителей, и без ГВС.

а судя по схеме управляет только одним насосом на отопление...это плохо, пока один котел простаивает, через него тоже бежит теплоноситель...

просьба зака была
1. работает один котел основной, второй в догонку и насос чтоб у второго не работал
2. желательно но не принципиально чтоб котлы менялись
3. погодозависимый выход с котлов
б/н. про потдержание обратки я не стал ему говорить, ибо он бы утомился и ужел бы к конкурентам... (пусть потом через пару сезонов покупает новые котлы)
4. при поломке одного из насосов, чтоб можно было вторым гонять через 2 котла (на перемычеке откроют шарик)


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Прохожий Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:47 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Коммутируешь включение насоса котла с включением горелки и все. Неплохо бы только реле времени поставить, чтобы тепловой выбег учесть.

Я не 1
 
Jar Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:53 | Сообщение # 5
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
вот про это и думаю, но можно еще просто на фазу вентилятора записать, пока пост продувка идет - насосы тоже бегут...

!!!но, система допустим уже остыла, а датчик не дает сигнала на включение насоса, так может крен с ними с насосами пусть оба маслают? я говорил заку что надо один ставить...нет блин два хочет...


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
KSD Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:15 | Сообщение # 6
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
1. в режиме с 2-мя котловыми насосами насосы включаются одновременно с соответствующими котлами, а выключаются после выбега.
2. можно задать режим ротации котлов через установленное время.
 
Jar Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:39 | Сообщение # 7
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
по первому вопросу походу тут уже два мнения...так будут они меняться или нет?

по второму - питание идет с контроллера только для одного насоса отопления (остальнае байпасный, загрузочный ГВС, рецеркуляции ГВС мне не к чему), т.е. мне два котловых насоса, которые работают на всю систему в целом придется либо запитывать оба, либо с фазы вентилятора горелок соответствующих котлов (выбег равен выбегу вентилятора в режиме постпродувки, т.е. почти ничтожен)

вот инструкцию бы...так у всех на сайтах либо битые, либо нет именно на 0234 мозги файликов...


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Прохожий Дата: Четверг, 02.09.2010, 14:13 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Что за горелки? В наших никакой постпродувки нет, вентилятор вырубается вместе с пламенем.
Насчет каскада - нужно смотреть документацию на программирование контроллера. У меня на Е8-0234 нет доков. На контроллеры старшей серии есть, но там в настройках есть только присваивание каждому котлу логического номера. Что дальше с этим номером делать непонятно. Не исключено, что просто идентифицировать его на компьютере, если организован выход информации на него.


Я не 1
 
KSD Дата: Четверг, 02.09.2010, 14:31 | Сообщение # 9
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Описания и прочее можно посмотреть здесь:
http://www.hydrotherm.ru/index.php?inc=e8model/index.htm
http://www.hydrotherm.ru/comcon/pdf/E8-Quick-START.pdf
http://www.hydrotherm.ru/comcon/pdf/E8.0634_ru_2.106-01_0307.pdf
Инструкции общие на все семейство контроллеров. Упрощенные модели лишены части функций (и соответствующих входов-выходов).
Для котловых насосов используются выходы дополнительных реле (ТЕХНИК / ФУНКЦ-ДОП-Р1 и ФУНКЦ-ДОП-Р2, функции 5 и 6 - Насос теплогенератора 1 или 2).
Для ротации котлов требуется установить ТЕХНИК / КОТЛ-КАСКАД отличным от 0.
 
Jar Дата: Четверг, 02.09.2010, 14:52 | Сообщение # 10
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
вентилятор вырубается вместе с пламенем

тьфу ты ведь верно...эт я по аналогии с пеллетной совсем ум потерял...

стоять будут lambordgini на котлах ferroli (atlas 47 серого цвета гламурно смотрится с серо-черной Fire 6), но не суть важно...наверно буду разбираться на лету...

Добавлено (02.09.2010, 14:52)
---------------------------------------------
О! Спасибо KSD,


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Прохожий Дата: Четверг, 02.09.2010, 15:34 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (KSD)
Для ротации котлов требуется установить ТЕХНИК / КОТЛ-КАСКАД отличным от 0.

Точно. Есть еще переменная "СЛЕД-КАСКАД (время до смены каскада ТГ)"


Я не 1
 
Jar Дата: Вторник, 21.09.2010, 09:22 | Сообщение # 12
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
с этим все разобрался, температурный прямого контура на общую подачу датчик цепляю, уличный на улочку, насосы по многофункциональным реле, ротацию котлов задаю...вроде будет работать

а есть смысл еще два датчика воткнуть в каждый котел? один котловой по котловому выходу, а другой от многофункционального датчика?


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
KSD Дата: Вторник, 21.09.2010, 09:54 | Сообщение # 13
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
А смысл? Контроллеру они не нужны.
Если только для какой-нибудь диспетчеризации.
 
Jar Дата: Вторник, 21.09.2010, 10:11 | Сообщение # 14
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
окей...в пятницу запускаем, я еще плавающие фазы с контроллера запитываю через котельные термостаты - типа получится управляют то мозги, но в ручную на котлах можно задать меньше температуру + аварийные котловые еще останутся

Добавлено (21.09.2010, 10:11)
---------------------------------------------
точнее вообще все проще - котловые термостаты на максимум, а выходы с мозгов запитаю вместо комнатных термостатов, во как!


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Прохожий Дата: Вторник, 21.09.2010, 16:59 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Jar)
точнее вообще все проще - котловые термостаты на максимум,

да, тоже всегда так делаем. Типа, если умная автоматика глюканет или сойдет с ума, то по крайней мере котел не закипит.


Я не 1
 
Honda_M Дата: Вторник, 21.09.2010, 17:33 | Сообщение # 16
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Jar Дата: Пятница, 24.09.2010, 16:09 | Сообщение # 17
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Где тут вообще увидели управление каскадом ?

каскад всего из двух котлов...в E8 234 этого хватит

Quote (Honda_M)
в каскаде - либо котельные насосы должны на котлах управляться

котельные насосы управляются доп выходами, это просто я извращенец котельными насосами еще и систему гонять буду

Quote (Honda_M)
ЧАВО ??? А при режиме работы котла "3 минуты в час" - как с него тогда тепло снимать ?

вот про реле времени и было сказано

Honda_M, все гут! не кипишуй!

Добавлено (25.09.2010, 23:20)
---------------------------------------------

все запустил, как и хотелось, котловые насосы - они же гоняют систему, их не хватает, но это не наши проблемы, надо будет стрелку ставить и один мощный насос...но пока у заводика денег нет...гы


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Jar Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:28 | Сообщение # 18
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline

не фига правда не гламурно получилось, теперь будем стрелку еще варить да насосик метров на 20 ставить

Добавлено (07.10.2010, 12:28)
---------------------------------------------
в каскады я теперь влюбился, интересная логика работы, с гистерезисом 5 градусов ведомый котел отрубается, если температура не падает то отрубается и ведущий, если падает да -5 градусов от заданной снова врубается второй, потом цикл повторяют, но меняются местами...

Прикрепления: 8263053.jpg (87.1 Kb)


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » прямое погодозависимое управление двумя диз. горелками
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz