Kass Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:09 | Сообщение # 21
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
для помещений с длительным пребыванием людей применяют однократный водухообмен за 2 часа


Для ДИН есть нормы площади на человека. Никто не предполагал при написании норм, что на площади в 10 м2 будет ночевать 7 человек. wink Поэтому лучше считать по норме на человека.

Quote (gafarowaz)
Константин я на обратку перед котлом поставлю жигулевский радиатор у меня тогда дельта будет регулироваться как угодно больше оборотов вентилятора больше охлаждения. И забор сделаю регулируемый с улицы и из салона.


Для этого потребуется либо гликоль, либо автоматика. В вашем случае лучше гликоль. Иначе заморозить очень просто.

Quote (gafarowaz)
Помогите как увеличить подачу воздуха в котел


Как подадите воздух в кунг с улицы, так и увеличится воздух в котел.


Все ИМХО
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:53 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
сравните с потребностями воздуха по сан нормам(как говорил Константин) и примите для расчета потерь теплоты наибольший.

Кстати, нормативный воздухообмен составляет 60м3/ч(посмотрел сейчас в ин-те),следовательно в формуле расчета Q будет v цифра =60 умножен. на колличество чел.постоянного пребывания(более 3 час)(к примеру 420м3/ч если 7 чел)
Посмотрите еще в ин-те мини програмку Vent Calc может пригодится?
 
Vova_S Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:06 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
gafarowaz, а что за кунг вообще?

чем стандартный отопитель ОВУ-65 не устроил?
я в армии как то две недели в кунге прожил при 20-градусном морозе.. вполне хватало этого солярового чуда.
лучше было только в кунге с чугунной печкой буржуйкой. smile
 
gafarowaz Дата: Вторник, 27.11.2012, 00:01 | Сообщение # 24
Претендент
Город: красноярск
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Константин у меня дымоход сделан коаксиальный труба в трубе подача воздуха для горения не увеличится. В системе залит тосол 17 литров. Я думаю что как только поставлю радиатор и вентилятор с притоком наружного воздуха у меня увеличиться дельта так сразу надо будет увеличивать мощность котла мне кажется температура подачи сильно упадет. Николай Иванович спасибо за прогу скачал, я не планировал постигать науку теплотехники и вентиляции я просто вопрос задал. smile Vova5 а почему с буржуйкой лучше наверное ОВУ-65 сильно шумит съедает аккумуляторы и соляру.
КУНГ — аббревиатура, обозначающая кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита. Тип закрытого кузова-фургона для грузовых автомобилей, состоявших на вооружении Cоветской армии и армий стран Варшавского договора.
После всех дискуссий вернулись к вопросу КАК УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ КОТЛА?
 
konst Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:31 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
Можете выложить фото (или эскиз от руки) как водяную рубашку сделали? Где вход и где выход воды получился? С какой стороны в рубашку горит пламя и с какой стороны выход дыма?

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Vova_S Дата: Вторник, 27.11.2012, 19:09 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (gafarowaz)
а почему с буржуйкой лучше

просто это самый простой и неубиваемый аппарат.. smile

Quote (gafarowaz)
ОВУ-65 сильно шумит съедает аккумуляторы и соляру
да я бы не сказал, что шумит чересчур уж сильно..
нам ни разговаривать ни спать не мешал совсем..
соляры ел не сильно много - там автомат есть(во всяком случае у нас был), который работает по температуре - сама горелка не постоянно работала..
с аккумуляторами , конечно, посложнее..
но мне на две недели стояния в полевых лагерях два танковых хватило с большим запасом..
а если машина ездит и аккум подзаряжается периодически - то вообще проблем не было..

единственная проблема была оттого, что в первую зиму бак заправил от незнания летней солярой..
если приходилось топить на ходу - трубка подачи из бака застывала под потоком воздуха..
на стоянке все работало нормально..
 
gafarowaz Дата: Среда, 28.11.2012, 07:50 | Сообщение # 27
Претендент
Город: красноярск
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Среда, 28.11.2012, 10:03 | Сообщение # 28
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
Кстати, нормативный воздухообмен составляет 60м3/ч(посмотрел сейчас в ин-те),следовательно в формуле расчета Q будет v цифра =60 умножен. на колличество чел.постоянного пребывания(более 3 час)(к примеру 420м3/ч если 7 чел)


Это вы посмотрели для работающего человека, а не спящего. ;)
Quote (gafarowaz)
Константин у меня дымоход сделан коаксиальный труба в трубе подача воздуха для горения не увеличится.


Ну тогда "ой". Нужно делать правильные режимы вместо попыток увеличить количество сжигаемого газа.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Среда, 28.11.2012, 11:45 | Сообщение # 29
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Может кунг с банькой приобрести...

Совместить-полезное с приятным... smile
Прикрепления: 7091872.jpg (151.8 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
gafarowaz Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:46 | Сообщение # 30
Претендент
Город: красноярск
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:58 | Сообщение # 31
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (gafarowaz)
Господа профессионалы, что на этом дискуссия закончилась, где советы и рекомендации?


Наверное мало кто сталкивался с такими малыми мощностями, как 2 кВт. Это ведь своя специфика. Тут много специалистов по домашним котельным и настенным котлам, которые имеют большой опыт, и нужно просто немного подождать. Они многое могут подсказать. Видимо все немного в запарке. У нас то время пуска и наладки тепла. Довольно жаркая пора. smile

Лично у меня опыта по маленьким котлам очень мало. Из тех котельных, что у меня сейчас в работе, самые маленькие немногим более 3 мВт. Это немного другая специфика. Поэтому теоретически помочь могу, но опытом эксплуатации маленьких котлов поделиться не могу.

Quote (gafarowaz)
Хотел бы отметить у меня есть возможность изготовить новый котел если есть варианты конструкций котла может кто то предложит примерно в этих габаритах но киловатт на 6-7. Если кто знает, где можно приобрести готовый 6-7 киловатт котел с автономной регулировкой прошу подсказать?


Ну давайте вместе поищем. Ну вот к примеру небольшой котел под ваши требования: http://alpineair.ru/equipment/wl-7d



Тут еще и горячая вода как опция. Летом душ можно организовать. Зимой хотя бы посуду помыть или руки.


Все ИМХО
 
gafarowaz Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:29 | Сообщение # 32
Претендент
Город: красноярск
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Среда, 05.12.2012, 01:40 | Сообщение # 33
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (gafarowaz)
Почему в характеристики котла написано турбо ведь там нет подува?


Не вижу где там про турбо написано.

Вот тут больше информации о нем, и скачать мануал можно:

http://www.marvel-group.ru/alpine-air-wl-7-d-akgv

Quote (gafarowaz)
А можно эксплуотировать котел с не заполненым гвс?


Если ГВС не нужен, есть такой же котел без ГВС.

http://www.marvel-group.ru/alpine-air-wl-7-aogv

Quote (gafarowaz)
Давайте еще поищем


http://www.kvadr74.ru/products/Колви_kt_8_tsy

http://www.marvel-group.ru/alpine-air-fl-8-aogv

http://www.aquatop.dp.ua/parapet-wall-gas/128-aton-compact-7-.html

http://www.kss.ru/heaters/gas-heaters/bartolini/

Quote (gafarowaz)
планирую использовать газовую пушку.


http://www.marvel-group.ru/sial-kid-10


Все ИМХО
 
Lavrova Дата: Среда, 06.03.2013, 12:27 | Сообщение # 34
Претендент
Город: Харьков, Харьковская область
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0