Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Газовая турбина Капстоун 63 кВт - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 19.04.2024, 08:38

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Факультеты нашего городка » Когенерация » Газовая турбина Капстоун 63 кВт (подключение теплоутилизатора)
Газовая турбина Капстоун 63 кВт
Лёлик Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 18:05 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Интересуют аргументы за последовательное или параллельное подключение с пИковым котлом.
ЗЫ: Тема постфактум, всё уже обвязано-запущено tongue


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Понедельник, 20.04.2009, 02:16 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13978
Репутация: 80
Статус: Offline
Так поделись инфой. Думаю всем будет интересно.

Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:38 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Мы обвязали последовательно, начиная с утилизатора. Пока турбина не сильно нагружена, он поднимает обратку на 5 градусов. Остальное (если надо) котёл догревает. Есть одна засада (но это уже электрика) - если нет сетевого питания, то турбина не включится, пока теплоутилизатор не увидит сигнала с датчика протока. Пока автоматику запитали от сети, и заказали шкафы АВР, где резервом является сеть...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
LEX Дата: Вторник, 21.04.2009, 16:01 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Я - за параллельное подключение через стрелку. Или за кольцевую схему на крайняк. Не дело, когда через неработающий котел идет проток воды.

Начинаю участвовать в проекте, где два ГПА плюс пиковая котельная. Буду использовать стрелку. Но у ГПА собственная система охлаждения с трехходовым - он не выдаст в сеть воду с низкой температурой (он сначала греет сам себя и только когда температура становится выше установленной начинает сбрасывать в сеть излишики).
Кстати, a-x-e-l-1 приходилось иметь дело с обвязкой когенераторов. Он меня любезно пригласил на объект и все показал, и схемой обвязки поделился.
Он давно на форуме не показывался. Я ему звонил - что-т трубку не берет. Написал ему на мыло и пригласил сюда.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
sssupermennn Дата: Среда, 24.07.2013, 20:49 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Форум » Факультеты нашего городка » Когенерация » Газовая турбина Капстоун 63 кВт (подключение теплоутилизатора)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz