Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Подбор насоса. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.11.2024, 23:38

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форума: Задержка_поставки, adstern, Kass  
Подбор насоса.
wasermen Дата: Четверг, 21.05.2009, 08:49 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Цель: собрать схему пожаротушения для индивидуального дома в деревне.
Оценка потребности на "глазок" (технические нормы по пожаротушению не рассматриваем).
Диаметр сопла 3/8", максимум 1/2"; "полет" струи метров 10 -- 15. Каков приэтом будет расход и каким должен быть напор, создаваемый насосом, понятия не имею. Если кто подскажет - буду признателен.

Собираемся для этих целей приобрести мотопомпу.
Запас воды в емкости не более 4ех кубов.

Понимаю, что с такими "показателями" горяший деревяный дом не потушить; а вот защить от огня из вне (банька, соседская или, не дай Бог своя; по весне какой дурень сухостой подпалит - забор может загореться) хотелось бы.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
adstern Дата: Четверг, 21.05.2009, 08:53 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Не думаю что название темы правильное и она относится к разделу насосы.
Скорее ей место в теме пожаротушение (водоснабжение) и название - Расчет системы пожаротушения частного дома
 
Kass Дата: Четверг, 21.05.2009, 09:00 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
ИМХО от 3 кубов/час до 10 в зависимости от диаметра сопла.

Все ИМХО
 
wasermen Дата: Четверг, 21.05.2009, 09:02 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Да считать то там кроме характеристик насоса -- нечего.

Добавлено (21.05.2009, 09:02)
---------------------------------------------

Quote (Kass)
в зависимости от диаметра сопла.

3/8" , макс. 1/2"


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
adstern Дата: Четверг, 21.05.2009, 09:21 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Характеристики насоса не считают. smile
Считают систему и в итоге получают подачу и напор (рабочую точку). После этого насос ПОДБИРАЮТ

Напор зависит от параметров траектории струи. Зная высоту полета струи, угол наклона и дальность определяется рабочий напор у сопла по формулам
Напор = Длинна струи / К1 или Напор = Высота струи /К2
Значения К1 и К2 зависят от угла наклона струи
Угол 15 30 45 60 70
К1 0,98 1,62 1,74 1,36 0,94
К2 0,07 0,23 0,43 0,58 0,64

После расчета этого напора считаете сопротивление сопла и напорного трубопровода (шланга) при выбраннам Вами расходе. Суммируете все эти напоры, вычитаете из этой цифры напор воды перед мотопомпой и в итоге получаете требуемый напор для подбора насоса.

 
wasermen Дата: Четверг, 21.05.2009, 09:29 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
adstern, Если можете, подскажие!
А показыватьсвою интилект уальность не надо, я верю, что Вы грамотный специалист biggrin


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Kass Дата: Четверг, 21.05.2009, 09:35 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (wasermen)
3/8" , макс. 1/2"

Вот при первой дыре 3 куба/ч, а при второй 9-10 куб/час.
Для подбора насоса нужно две величины - расход и напор.
Если нарисуете схему с размерами, то можно посчитать потери давления, тогда просто будет подобрать насос.


Все ИМХО
 
adstern Дата: Четверг, 21.05.2009, 10:34 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Дополнение к сообщению 5

Расчетный расход воды через цилиндрическое сопло
Расход (л/с) = Корень (К*Напор у сопла)
К - зависит от диаметра сопла
Диаметр (мм) 10 12 15 20 25 32 40 50
К 0,12 0,25 0,61 1,94 4,73 12,7 31,0 65,6

Как и просил Kass - Если будет схемка с размерами, то сможете сделать окончательный расчет

 
wasermen Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:46 | Сообщение # 9
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
adstern, Kass, СПАСИБО! biggrin

Ато не так сидишь; не так свистишь! wink cool


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Vova_S Дата: Четверг, 21.05.2009, 21:18 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (adstern)
Расход (л/с) = Корень (К*Напор у сопла)

напор в этой формуле в каких единицах?
в метрах в.с?

Добавлено

А можно к вышеуказаному ряду добавить К для диаметров сопла от 1 мм?

 
adstern Дата: Пятница, 22.05.2009, 07:50 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Напор в метрах в.с.

Под рукой данных на меньшие диаметры нет. Гляну в справочниках и отпишу.

 
Timur_ufa Дата: Четверг, 04.08.2011, 14:12 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Ufa
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
adstern Дата: Пятница, 05.08.2011, 08:46 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Timur_ufa)
Прошло 2 года...

Автор темы уже разобрался. А Вам если интересно, то сформулируйте вопрос cool
 
klierik Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:17 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Киев
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Вторник, 04.12.2012, 09:52 | Сообщение # 15
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
А какой расход воды у вас предполагается? Станция 1-го подъема планируется? Сколько народу в доме, сколько ванных, душевых и прочих точек разбора воды, сколько из них с горячей...?

Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:47 | Сообщение # 16
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (klierik)
помогите, пожалуйста, в выборе насоса для скважины для дома.Глубина 30м.

Ставьте гидрофор диаметром на 40мм.,он обеспечит дом и с 2 и 10 жильцами.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
klierik Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:35 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Киев
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Seriyyy95 Дата: Вторник, 02.06.2015, 18:47 | Сообщение # 18
Претендент
Город: Litin
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Среда, 03.06.2015, 10:17 | Сообщение # 19
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Seriyyy95, тут много факторов: как глубоко зеркало воды в колодце, какой именно насос, каков диаметр шланга?
 
Seriyyy95 Дата: Среда, 03.06.2015, 18:36 | Сообщение # 20
Претендент
Город: Litin
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz