Grundfos magna3,сбой?
|
|
Andrei |
Дата: Суббота, 13.02.2021, 15:14 | Сообщение # 1 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Доброе время суток,в итп на отопление установлен насос магна 3,режим autoadapt(далее со слов напарника)вызов-плохо работает отопление,приезжает и видит-режим автоадапт,при заданом напоре 4,9метра фактический 0,9 метра,после некоторых манипуляций в режиме автоадапт при заданом напоре 4,9 метра фактический 5,7 метра
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 13.02.2021, 15:58 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
В режиме autoadapt нет уставки напора. Зачем вам вообще этот режим? Вам неизвестна рабочая точка насоса?
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 13.02.2021, 16:19 | Сообщение # 3 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Знаю что в автоадапте насос сам выбирает напор,но 0,9 метра!систему отопления на 2 трубную меняла другая фирма,также меняли насос и выставляли режимы работы насоса они,вопрос это сбой или нет?
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 01:04 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Andrei ( ) Знаю что в автоадапте насос сам выбирает напор,но 0,9 метра!
Абсолютно нормально. Что он делает в этом режиме никто толком не знает, но главное заявлено, что он экономит электроэнергию. Так же написано, что если не известна рабочая точка. Это как? Это если никто ничего не считал и понятия не имеет что выставлять.
Цитата Andrei ( ) вопрос это сбой или нет?
Поставьте режим постоянного напора и все.
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 13:59 | Сообщение # 5 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Цитата Kass ( ) Поставьте режим постоянного напора а почему не пропорционального?с автоадапта на постоянный это как через ступеньку
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 21:58 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Andrei ( ) а почему не пропорционального?
Что бы исключить обратную связь между ветками. Мы все Магны, или частотники на различные насосы ставим именно для поддержания постоянного напора вне зависимости от расхода. Все остальные режимы ни к чему.
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Пятница, 05.03.2021, 20:19 | Сообщение # 7 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сегодня снова звонок -радиаторы хододные,приезжаю ,смотрю в автоадапте насос напор-1,0 метр,менял режимы на постоянное,пропорциональное давление задавал в этих режимах напор-без изменений,вернул в автоадапт выключил-включил подачу электричества на насос-заработал
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:17 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Андрей, какая у вас рабочая. очка насоса по проекту? Кто ее считал? Почему именно Магна? Почему именно автоадапт?
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 11:28 | Сообщение # 9 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Про рабочую точку не скажу...,но думаю что ее просчитывали в той фирме,что делела систему отопления(двухтрубная с термоклапанами)и меняла насос на частоный,автоадапт потому что меняя режим на постоянный или пропорциональный и задавая значение напора(7,6 метра) насос все равно дает 1,0 метр и тоько в автоадапте после отключения-включения электричества дает напор 6,3 метра
| |
| |
Andrei |
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:01 | Сообщение # 10 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Фото
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 17:31 | Сообщение # 11 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Andrei ( ) Про рабочую точку не скажу...,но думаю что ее просчитывали в той фирме,что делела систему отопления(двухтрубная с термоклапанами)
Для системы с термостатами требуется режим с постоянным напором.
Все ИМХО
| |
| |