| Дельта Т3-Т4? | 
|  | 
| 
| Andrei | Дата: Суббота, 20.06.2020, 19:26 | Сообщение # 1 |  | Любитель Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 235 Репутация: 2 Статус: Offline | Доброе время суток,подскажите пожалуйста правильно я помню-в ИТП мнгоквартирного дома дельта Т(разница температур) между Т3-Т4 должна быть 5-10 градусов(почему то в голову приходит 8 )?   |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Суббота, 20.06.2020, 21:52 | Сообщение # 2 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Andrei, от температурного графика зависит. Дельта не постоянна и зависит от наружной. Колеблется в пределах 5-25 градусов. Максимальная дельта в холодную пятидневку. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Andrei | Дата: Суббота, 20.06.2020, 22:03 | Сообщение # 3 |  | Любитель Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 235 Репутация: 2 Статус: Offline | нее я ГВС имел ввиду, Т3(подача,выход из теплообменника) Т4 (обатка,циркуляция) |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 00:31 | Сообщение # 4 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | По ГВС обратка не нормируется. Она не должна быть ниже 50 градусов и все. Но она тоже меняется сезонно, так как потери меняются. Поэтому зимой дельта больше, летом меньше. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Andrei | Дата: Суббота, 27.06.2020, 11:53 | Сообщение # 5 |  | Любитель Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 235 Репутация: 2 Статус: Offline | нашел где видел-СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует определять по подающим и разводящим трубопроводам при Δt = 10°С и β = 1;
 для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при Δt = 10°С и β = 1; при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при Δt = 8,5°С и β = 1,3;
 для водоразборного стояка или секционного узла теплопотери Qht следует определять по подающим трубопроводам, включая кольцующую перемычку, принимая Δt = 8,5°С и β = 1.
 
   |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:52 | Сообщение # 6 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Это при проектировании. В ТУ этого не прописывают. Там есть данные по температуре перед теплообменниками 1 и 2 ступени. Но так как теплопотери зависят от уличной, то это величина переменная. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  |