| Подбор гидроаккумулятора | 
|  | 
| 
| luberboy | Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:12 | Сообщение # 1 |  | Претендент Город: Люберцы Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:28 | Сообщение # 2 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Посмотрите для начала здесь http://newcok.3dn.ru/forum/9-48-1
 http://newcok.3dn.ru/forum/9-55-1
 |  |  |  |  | 
| 
| luberboy | Дата: Вторник, 05.05.2009, 12:42 | Сообщение # 3 |  | Претендент Город: Люберцы Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| SterroiD | Дата: Среда, 06.05.2009, 00:08 | Сообщение # 4 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Бак не должен быть большим, чтобы вода долга не застаивалась, и бактерии и микроорганизмы не размножались. и в тоже время не должен быть маленьким, у насосов есть оптимальное количество включений в час,
 значит должен быть расчетный объем, для стабильнго - комфортного режима работы насоса.
 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| luberboy | Дата: Среда, 06.05.2009, 09:08 | Сообщение # 5 |  | Претендент Город: Люберцы Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| adstern | Дата: Среда, 06.05.2009, 09:21 | Сообщение # 6 |  |   Мастер Город: Екатеринбург Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1482 Репутация: 24 Статус: Offline | Асинхронные двигатели у насосов имеют различные классы изоляции и большинство производителей насосов применяют электродвигатели с различным набором опций (не применяемых в стандартном исполнении). В частности у нас имеются следующие рекомендации: Мощность насоса, кВт	Рекомендуемое максимальное число включений-выключений насоса
 <=3,7	 <=60
 <=7,5 	 <=30
 <=15	 <=20
 > 18	 <=15
  Часто бак нужен и для насосов с частотником 
 |  |  |  |  | 
| 
| luberboy | Дата: Среда, 06.05.2009, 09:25 | Сообщение # 7 |  | Претендент Город: Люберцы Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| adstern | Дата: Среда, 06.05.2009, 09:42 | Сообщение # 8 |  |   Мастер Город: Екатеринбург Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1482 Репутация: 24 Статус: Offline | http://newcok.3dn.ru/forum/9-55-1 Эта ссылка уже давалась. Там выкладывалась простая програмка в Excell.
 |  |  |  |  | 
| 
| gushlaka | Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:50 | Сообщение # 9 |  | Претендент Город: Москва Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  |