| sdmo с автозапуском | 
|  | 
| 
| Sahara | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:00 | Сообщение # 1 |  |   Мастер Город: Воронеж Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 963 Репутация: 20 Статус: Offline | имеем котел настенный baxi желание заказчика установить генератор с автозапуском (и понимание стоимости оборудования тоже имеем как ни странно)
 некий совет некоего индивидума обратить заказчиково внимание на SDMO SH 600 E/S/R05A AUTO.
 Позвонил в техподдержку Бакси в столицу России - Мордор. Техподдержка намекнула, что подавляющая часть населения двигается попроще. Также была произнесено заклинание (внимание!) - надо фиксированный ноль.
 Поехал к техподдержке продаванов sdmo, те говорят, что лучше взять модель неким AVR (типа частотника простенького) и без автозапуска, но с ключом (подошел-завел и счастлив) и опять же этот самый ноль фиксированный.
 Собственно вопросы:
 Что такое фиксированный ноль и если можно схему подключения генератора с этим самым нолем.
 Как подойти к выбору оборудования? Надо авр - не надо авр, автозапуск-ключ, может и не SDMO вообще.
 Как себя поведет стабилизатор напряжения после генератора, скажем стабилизатор Штиль R400?
 Или же не морочиться, и для котелка отдельно поставить резервирование на аккумуляторах, а весь дом пусть от чего угодно работает.
 
 wiski makes me 4 WD
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:34 | Сообщение # 2 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Да речь то не про подключение генератора, а про все электроснабжение дома и в частности про АВР. Нужно рассматривать все в комплексе, а не только генератор. Если есть еще стабилизатор, или онлайн ИБП, то нужно все это и увязывать. Делать это ради только одного котла ИМХО из пушки по воробьям. Генератор то на 6 кВт. Я бы на котел поставил дополнительно онлайн ИБП. Он был бы и стабилизатором и бесперебойником. А генератор бы подключался на вводе. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Sahara | Дата: Четверг, 09.08.2012, 00:06 | Сообщение # 3 |  |   Мастер Город: Воронеж Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 963 Репутация: 20 Статус: Offline | так и планируется на вводе. Но заказчик хочет обойтись одним генератором. Мы так просто не делаем никогда. Kass, поясните пожалуйста , что такое этот самый фиксированный ноль? Давайте попробуем увязать.
 
 wiski makes me 4 WD
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:03 | Сообщение # 4 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Quote (Sahara) фиксированный ноль? Грубо говоря, один из выходов генератора нужно заземлить. И он станет нулем. Главное, что-бы генератор допускал такую возможность.
 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Angelski | Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:00 | Сообщение # 5 |  |   Профи Город: Санкт-Петербург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 537 Репутация: 5 Статус: Offline | Неясно вообще ни разу. Как заземлённый выход геныча может стать фиксированным нолём? Добавлено (16.09.2012, 21:00)---------------------------------------------
 Можно более развёрнутых комментариев?
 
 Берегите воду- разбавляйте её
 |  |  |  |  | 
| 
| BAXI-Ural | Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:47 | Сообщение # 6 |  | Любитель Город: Екатеринбург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 342 Репутация: 5 Статус: Offline | Для начала надо понять, что такое "ноль". Это значит, что относительно земли проводник имеет потенциал (напряжение) равное нулю. Для этого нулевой проводник (нейтраль) соеденяется с заземлителем. На ТПшке заземляется средняя точка звезды, на линии ДОЛЖНЕН заземляться четвертый, нулевой провод, у потребителя на вводе "ноль" тоже должен быть заземлен. По ПУЭ на щите у потребителя "ноль" расщепляется на "рабочий ноль" и "защитный ноль" и далее электроснабжение идет по потребителям по трехпроводной схеме. Так должно быть и под такую схему сделана система контроля пламени в котлах...
 В большинстве генераторов выходные полюса "висят в воздухе", не соеденены ни с заемлителем, ни с корпусом. В результате контроль пламени не работает. При грамотном монтаже АВР проблем возникнуть не должно.
 Кстати, и с бесперебойниками точно такая же история...
   
 Лучшее решение - стандартное решение...
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 00:10 | Сообщение # 7 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Quote (Angelski) Как заземлённый выход геныча может стать фиксированным нолём?Глухозаземленная нейтраль.
   
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Sahara | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 00:54 | Сообщение # 8 |  |   Мастер Город: Воронеж Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 963 Репутация: 20 Статус: Offline | BAXI-Ural, дайте пожалуйста рекомендованную схему подключения (чертеж) 
 wiski makes me 4 WD
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 02:10 | Сообщение # 9 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline |   
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 08:34 | Сообщение # 10 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | ИМХО такое подключение у нас в домах не допустимо. Попробуйте такой проект согласовать. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Вторник, 25.09.2012, 01:27 | Сообщение # 11 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | А это не в доме. Это на генераторе можно сделать. Со своим генератором Вам никто не может запретить что-либо делать.   
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  |