| Все вопросы по отоплению. | 
|  | 
| 
| VikT | Дата: Среда, 04.12.2013, 01:01 | Сообщение # 1581 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Судя по тех.данным насоса, установленного в этом котле, его едва хватает для съема полной мощности при дельте 20 град., при нулевом сопротивлении подключенной к этому котлу системе. 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| benajah | Дата: Среда, 04.12.2013, 21:14 | Сообщение # 1582 |  |   Претендент Город: Балаково Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 95 Репутация: 0 Статус: Offline | спасибо, может, придется дополнительно насос перед стрелкой ставить. А еще вопрос: котла два (второй пока не включили), как два насоса сотрудничают при параллельном подключении: растет производительность или напор? 
 Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:11 | Сообщение # 1583 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Котёл работает на стрелку? Тогда о каком дополнительном насосе может идти речь  Встроенного должно хватать. Если дельта высокая, то это означает, что требуемая мощность нагрузок выше, чем вырабатываемая мощность котла. Добавлено (04.12.2013, 21:58)---------------------------------------------
 
 Цитата VikT (  ) растет производительность или напор?Производительность.
 Добавлено (07.12.2013, 18:11)---------------------------------------------
 Попалась медная неотожжённая труба диаметром 20 мм. Есть ли в природе для такого диаметра медной трубы фитинги, чтобы перейти на резьбу?
 |  |  |  |  | 
| 
| wzrosliy | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 09:20 | Сообщение # 1584 |  | Претендент Город: буинск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| benajah | Дата: Пятница, 24.01.2014, 20:29 | Сообщение # 1585 |  |   Претендент Город: Балаково Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 95 Репутация: 0 Статус: Offline | подскажите, где можно взять отдельно вот эти детали. Это валтековский коллектор. Напарник говорит, что в Весте нет, но к нему у меня доверия мало. Надо и ответные части, те, что снизу. Не знай, картинка вставилась, нет? 
 Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 |  |  |  |  | 
| 
| kovalev_dimas | Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:37 | Сообщение # 1586 |  |   Мастер Город: калининград обл. Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1541 Репутация: 19 Статус: Offline | Господа...просветите пожалуйста... Есть в природе термоголовки которые устанавливаются башкой вверх?
 Просто сегодня на довольно большой стройке увидел перед радиаторами установлены прямые клапана с колпачками (под термоголовки).
 И стоят они вертикально. И местный прораб сантехников вещал мне на голубом глазу , что это не дизайнерская выдумка...а ...есть такие термоголовы которые устанавливаются вертикально!!!
 
 опыт и инпотенция приходят с годами
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Суббота, 25.01.2014, 01:07 | Сообщение # 1587 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Конечно есть. С капилляркой и выносным датчиком. 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| теплоноситель | Дата: Суббота, 25.01.2014, 08:30 | Сообщение # 1588 |  |   Гуру Город: можга Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1866 Репутация: 19 Статус: Offline | Цитата VikT (  ) С капилляркой и выносным датчикомА про дизайнеров ещё великий и ужасный грязнуля очень точно высказался.
   
 Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Суббота, 25.01.2014, 10:54 | Сообщение # 1589 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Цитата теплоноситель (  )  великий и ужасный грязуляЧёт Гудвин ваащеее испортилси...мимо ходит-не заходит...
 Наверное олимьмияда зассасала....деньгу гребёт лопатаю....
 ХЗ забил на дизайнерофф и форумь...
   
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| kovalev_dimas | Дата: Суббота, 25.01.2014, 12:06 | Сообщение # 1590 |  |   Мастер Город: калининград обл. Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1541 Репутация: 19 Статус: Offline | Ну про капиллярные и всяко-разно электронные прибабахи я положим знаю...тут речь об обычном девайсе... В понедельник буду пытать прораба сантехников...но чувствую что х... тупить...
 Подозреваю что без дизайнера тут не обошлось...
 Заодно и сфоткаю.
 
 опыт и инпотенция приходят с годами
 |  |  |  |  | 
| 
| Sanchez72 | Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:42 | Сообщение # 1591 |  | Претендент Город: Тюмень Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 7 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Среда, 29.01.2014, 01:12 | Сообщение # 1592 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Цитата Sanchez72 (  )  Как подобрать под каждый контур насос ?
Всё очень просто.
 Нагрузки по контурам у Вас уже есть.
 Теперь давайте гидравлическое сопротивление контуров, и я сразу скажу, какие насосы нужны.
   
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Среда, 29.01.2014, 01:47 | Сообщение # 1593 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Цитата VikT (  ) и я сразу скажу, какие насосы нужны.Вило конечно!
   
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| Sanchez72 | Дата: Среда, 29.01.2014, 08:07 | Сообщение # 1594 |  | Претендент Город: Тюмень Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 7 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Среда, 29.01.2014, 09:59 | Сообщение # 1595 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Не совсем так. Глянул сейчас для интереса катало хенко.
 
 Во-первых, в том каталоге, который у меня -
 скачан вот отсюда: http://www.henco.be/web....U00.pdf
 приведены совсем другие цифры коэффициенты.
 Например, при W=12кВт и dT=10град., расход воды в трубе будет равен W*860/dT=1032 л/ч.
 По таблице хенко, для расхода 1032 л/ч и трубы Ф26 – потеря давления 4,53 мбар/м = 0,046 м.вод.ст.
 Это ну никак не 0,005.
 Тоже самое с коэффициентами "зета", которые, в скачанном мною каталоге, указаны совсем другие.
 
 Во-вторых, "зета" - это не есть непосредственно гидравлическое сопротивление системы. Как указано в заголовке таблицы - это "коэффициент местного сопротивления" при температуре воды 15град. и скорости потока 2м/с. Чтобы получить конкретной падение давления на фитинге, этот коэффициент, по идее, надо еще умножить на квадрат скорости движения воды и на что-то там поделить. Точную формулу производитель почему-то не приводит. Но для упрощения расчетов в каталоге (покрасней мере в том, который скачал я) приведен коэффициент "М" – это эквивалентная длина прямого участка трубы, равная по сопротивлению данному фитингу.
 Например, для отвода 90град трубы Ф26: М=1,76м.
 Для тройника Ф26 для прохода: М=0,56 м.
 
 Таким образом, общая эквивалентная длина Вашего контура будет равна:
 100 м (прямой участок) + (2 отвода * 1,76) + (10 тройников * 0,56) = 109 м.
 Сопротивление погонного метра (как я отметил выше) 0,046 м.вод.ст.
 В результате общее сопротивление: 109 * 0,046 * 1,2 = 6 м.вод.ст.
 (1,2 – это запас 20% на всякую неучтенку).
 Получается, что Вам нужен насос с расходом 1,032 м3/ч и напором 6 м.
 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Среда, 29.01.2014, 10:04 | Сообщение # 1596 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | И еще для справки. Потеря давления в таблицах хенко указана в миллибарах (а не в миллиметрах водяного столба).
 1 мбар = 10,2 мм.вод.ст. = 0,0102 м.вод.ст.
 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  | 
| 
| Sanchez72 | Дата: Среда, 29.01.2014, 20:50 | Сообщение # 1597 |  | Претендент Город: Тюмень Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 7 Репутация: 0 Статус: Offline | Цитата konst (  ) Не совсем так. Глянул сейчас для интереса катало хенко.
 
 Таким образом, общая эквивалентная длина Вашего контура будет равна:
 100 м (прямой участок) + (2 отвода * 1,76) + (10 тройников * 0,56) = 109 м.
 Сопротивление погонного метра (как я отметил выше) 0,046 м.вод.ст.
 В результате общее сопротивление: 109 * 0,046 * 1,2 = 6 м.вод.ст.
 (1,2 – это запас 20% на всякую неучтенку).
 Получается, что Вам нужен насос с расходом 1,032 м3/ч и напором 6 м.
 Выражаю огромную благодарность!!! Спасибо! А то тыкался бы еще неделю сам ) значит Грюнфос 25-60 правильно стоит.
 
 У меня вопрос а как посчитать сопротивление контура когда 32 труба идет до гребенки, а от гребенки на 10 штук разводок на каждую батарею 16 трубой ?
 
 Еще вопрос, вооружился термопарой, меряю температуру начал усиленно думать
 
 Замерял температуру подачу и обратку на контурах батарей: 70 градусов подача, 60 градусов обратка.
 dT = 10 это нормально ?
 
 На контурах теплых полов с подмесом: 70 подача, 35 обратка.
 Тут вроде как понятно что все как положено.
 
 Далее наткнулся на вот что:
 из котлов в гидрострелку - 80 градусов
 из гидрострелки в гребенку - 70 градусов
 
 обратка
 из гребенки в гидрострелку - 60 градусов
 из гидрострелки в котел - 60 градусов
 
 Это значит что гидрострелка на 50кВт маловата для 2х котлов по 37 кВт ?
 Это значит что гидрострелки с пропускной способностью 2 м3/ч недостаточно для 7 отводящих контуров ?
 Это значит что у котлов маленькая пропускная способность насосов и они мало подают жидкости с температурой 80градусов ?
 |  |  |  |  | 
| 
| kovalev_dimas | Дата: Четверг, 06.02.2014, 18:46 | Сообщение # 1598 |  |   Мастер Город: калининград обл. Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1541 Репутация: 19 Статус: Offline | Как и обещал фото ... 
   
 
   
 
   
 опыт и инпотенция приходят с годами
 |  |  |  |  | 
| 
| rjgskjd1960cd | Дата: Среда, 19.02.2014, 20:42 | Сообщение # 1599 |  |   Претендент Город: Житикара Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 2 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Среда, 19.02.2014, 22:03 | Сообщение # 1600 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline |  А разве в россии делают котлы настенные двухконтурные. 
 Цитата rjgskjd1960cd (  ) у кого импортные более 2 лет не работаютПлюньте им в лицо за наговоры. Чушь это полная.
 |  |  |  |  |