Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
|
|
| Koba |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 12:57 | Сообщение # 341 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
А почему не хотите подключить бойлер тоже через ТГР? Поскольку котлы одноконтурные, вроде как в самый раз?
Пройдет и это.
| | |
| |
| sofia55 |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 14:50 | Сообщение # 342 |
|
Претендент
Город: самара
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| | |
| |
| Koba |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 19:11 | Сообщение # 343 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата (sofia55) и не нужен отдельный насос на ГВС или я ошибаюсь? Насос нужен и ТГР надо будет сделать на три вторичных контура. Минусов я не вижу, плюсов , наверное, тоже не подавляюще много. Просто привычка, чаще работаю с чугунными напольными одноконтурными котлами.Добавлено (10.06.2013, 19:11) ---------------------------------------------
Цитата (sofia55) Что скажете по поводу расположения трубы попутной обратки? Имеется ввиду фото 9574728? Больший расход трубы, почему не хотите делать простую двутрубку, уменьшая Ду трубы по ходу от стояков?
Пройдет и это.
| | |
| |
| RUZALIN |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 22:07 | Сообщение # 344 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Бойлер надо включать напрямую на один из котлов.
Плюсы:
1. Один насос экономим, так как для нужд бойлера котёл будет использовать свой насос, просто во время запроса на бойлер трёхходовой направит поток на бойлер.
2. Во время запроса котёл включится на полную мощность и на 80 градусов, быстро нагревая воду в бойлере, при этом в стрелке температура не поднимется, а будет той, которая нужна в данный момент по погодозависимому графику, актуально для прямых контуров.
| | |
| |
| sofia55 |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 08:44 | Сообщение # 345 |
|
Претендент
Город: самара
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| | |
| |
| IgorG63 |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:27 | Сообщение # 346 |
|
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
как советует RUZALIN, указывают и производители по подключению бойлера
| | |
| |
| kovalev_dimas |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:52 | Сообщение # 347 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Попутка это как то вот так...
Как вы выразились...телескоп...только длинный ... Хотя и правильно посчитанная тупиковая работает вполне устойчиво. И не обязательно подключать радиаторы по диагонали... Рекомендую присмотреться к панельникам с нижним подключением...как вариант Пурмо... Нормальный монтаж...эстетика опять же... А люминьки ваще- зло! Одни только крючья как крепеж чего стоят...И все эти доводы ,что можно добавить ребер...да при диагональном... Это всё дело веры...это как эппл... Главное что бы было сделано с душой и мастер откровенно верил в то что ваяет!
опыт и инпотенция приходят с годами
| | |
| |
| sofia55 |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 10:12 | Сообщение # 348 |
|
Претендент
Город: самара
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Так не пойдет-очень длинная ветка и слишком много на ней радиаторов получается.
Вопрос тот-же: 1. делать ТГР на 6 контуров-3 контура радиаторного отопления(тогда и насосов получится 3)+1 контур ТП+2 в запас+тупиковую двухтрубку телескопом(экономим на трубе-тратимся на насосы) 2. делать ТГР на 4 контура-1стояк на 3 контура отопления с одним насосом+1 контур ТП+2 в запас с попутной двухтрубкой. Время не ждет.
| | |
| |
| kovalev_dimas |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 10:34 | Сообщение # 349 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Цитата (sofia55) Так не пойдет-очень длинная ветка и слишком много на ней радиаторов получается. А вы посчитайте... диаметры прикиньте...уверен что выигрыш в диаметротрубоценнике получится по сравнению с вашей "попуткой" переделанной из тупиковой. Я не адепт попутки...просто имеет смысл посчитать все варианты... Кстати вариант коллектора и лучевой не рассматривали?
опыт и инпотенция приходят с годами
| | |
| |
| prochor |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 11:52 | Сообщение # 350 |
Специалист
Город: Кувандык
Группа:
Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
|
Цитата (kovalev_dimas) Хотя и правильно посчитанная тупиковая работает вполне устойчиво. Я бы добавил при эксплуатации квалифицированным сантехником.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| | |
| |
| Николай_Иванович |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 13:00 | Сообщение # 351 |
|
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1093
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата (kovalev_dimas) Кстати вариант коллектора и лучевой не рассматривали? sofia55 ,попробуйте изобразить на чертеже(у Вас ,кстати,отлично получаестя) такой вариант :лучевые поэтажные схемы(через стрелку ),тогда у Вас один насос- радиаторное отпление на все коллектора( каждого этажа) .один на ТП со смесит узлом и ,по схеме Рузалина,подключить бойлер - итого два насоса (на бойлер и стрелку -котловые штатные насосы))
| | |
| |
| sofia55 |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 13:59 | Сообщение # 352 |
|
Претендент
Город: самара
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Да Вы Николай Иванович, прикалываетесь надо мной Дом то уж 5 лет как построен, и мы живем в нем, полы вскрывать не хочу-(муж прибьет ). Вот если бы с новья строили сами-конечно же лучевая была бы. А схемки чертить умею немного, спасибо.
Спецы, подскажите, какой вариант из вышеописанных выбрать? Разница в деньгах не сильно большая-главное чтобы работало без Цитата (prochor) эксплуатации квалифицированным сантехником. Что-то не доверяю я больше нашим местным квалифицированным сантехникам.
| | |
| |
| Николай_Иванович |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:14 | Сообщение # 353 |
|
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1093
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата (sofia55) Да Вы Николай Иванович, прикалываетесь надо мной .А почему не хотите рассмотреть такой вариант: от стрелки насос на коллектор отопления на все поэтажные попутные кольца,насос на ТП, а бойлер "по Рузалину" от котла (недавно смонтировал попутную схему так ,правда от напольного котла без стрелки напрямую к одному коллектору(на 3 этажа)
| | |
| |
| sofia55 |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 16:08 | Сообщение # 354 |
|
Претендент
Город: самара
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| | |
| |
| Николай_Иванович |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 17:35 | Сообщение # 355 |
|
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1093
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата (sofia55) Так это и получится тогда как в варианте №2. Вы ,конечно ,извените ,но я запутался где вариант 2, там где у Вас тройниковые соединения отопит. колец и насос на байпасе(зачем-то) пост342 ? там можно поставить коллектор вместо них(соединений),помоему было бы лучше..Цитата (sofia55) Если только после стрелки ставить коллектор на 6 попутных веток (по 2 на этаж) Как-то так. -чем не вариант?
| | |
| |
| Koba |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 18:55 | Сообщение # 356 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата (sofia55) Три вторичных контура-имеете ввиду на 3 контура радиаторного отопления? Цитата (sofia55) Три вторичных контура-имеете ввиду на 3 контура радиаторного отопления? Нет, я имел ввиду три вторичных контура: 1. Бойлер 2. Радиаторная СО 3. Контур теплых полов.Добавлено (11.06.2013, 18:53) ---------------------------------------------
Цитата (sofia55) Рассматривала как вариант тупиковую двухтрубку "телескопом" до последний трех радиаторов в ветке 32 трубой и до конца ветки 25 Вот -вот, имэнна так.Добавлено (11.06.2013, 18:54) ---------------------------------------------
Цитата (RUZALIN) Бойлер надо включать напрямую на один из котлов.
Плюсы: Рузалин, принял к сведению- осознал - согласен.Добавлено (11.06.2013, 18:55) ---------------------------------------------
Цитата (Николай_Иванович) такой вариант: от стрелки насос на коллектор отопления на все поэтажные попутные кольца,насос на ТП, а бойлер "по Рузалину" от котла Думаю, самое разумное решение.
Пройдет и это.
| | |
| |
| sofia55 |
Дата: Среда, 12.06.2013, 21:58 | Сообщение # 357 |
|
Претендент
Город: самара
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| | |
| |
| Vlad19 |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:08 | Сообщение # 358 |
|
Претендент
Город: Казань
Группа:
Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| | |
| |
| RUZALIN |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:03 | Сообщение # 359 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Цитата (Vlad19) итого 8 насосов
| | |
| |
| Vlad19 |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:20 | Сообщение # 360 |
|
Претендент
Город: Казань
Группа:
Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| | |
| |