| Code | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:45 | Сообщение # 2 |  | Специалист Город: Брест Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 663 Репутация: 10 Статус: Offline | Мое IMHO: 1. Достаточно радиаторных.
 2. При наличии более одного этажа лучше иметь термоголовки на каждом радиаторе.
 Примечание: Балансировочник, строго говоря, температуру не устанавливает.
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:47 | Сообщение # 3 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | 1. Смотря как вы балансировать систему будете? Оборудование измерительное есть? 2. Тут у каждого свои предпочтения. Лично я не люблю термоголовки, ибо результат их работы очень спорный. Кому то они нравятся из-за простоты реализации СО, что бы особо голову не ломать. Я бы ставил балансировочники и делал регулирование по графику от уличной температуры. Многие котлы это поддерживают.
 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:40 | Сообщение # 4 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | Я за вариант Code... 
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  | 
| 
| Code | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:44 | Сообщение # 5 |  | Специалист Город: Брест Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 663 Репутация: 10 Статус: Offline | Цитата (Kass) Многие котлы это поддерживают.Витопенд 100 - только с модели D.
 |  |  |  |  | 
| 
| ЮРЬЕВИЧ | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:58 | Сообщение # 6 |  |   Претендент Город: Санкт-Петербург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 11 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| bezlud | Дата: Среда, 26.06.2013, 09:08 | Сообщение # 7 |  |   Претендент Город: краснодар Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Среда, 26.06.2013, 10:41 | Сообщение # 8 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Цитата (bezlud) .Балансировать думал по температуре радиаторов-вернее по разнице между подачей и обраткой радиатора. Я так понимаю она должна составлять-5-10*С.Я так тоже балансирую систему на радиаторах (рукой или пирометром)не ставлю на ветки (поэтажные)балансиров.краны.(уже 4 объекта от300-500м2, в 3 этажа и попутные и лучевые коллекторные схемы,котлы протерм)
 |  |  |  |  | 
| 
| Прохожий | Дата: Среда, 26.06.2013, 14:25 | Сообщение # 9 |  |   Эксперт Город: Москва Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4558 Репутация: 40 Статус: Offline | 1.Система небольшая, можно все отбалансировать радиаторными запорными вентилями. 2.Вопрос скользкий. С одной столоны для комфорта предпочтительней автоматические термоголовки. С другой стороны, когда они по весне начинают закрываться и шуметь, то заки забывают о комфорте и начинают тебя смешивать с грязью. Поэтому просто тупо ставить авт.термоголовки чревато. Хотя бы перепускной плапан должен быть в системе. Причем грамотно настроенный. А еще лучше - регулятор перепада. Но это уже другие деньги. Из за этих вопросов, я в данном случае рекомендую поставить комнатный термостат. Они бывают с радиосигналом, поэтому вопрос с его размещением вообще не стоит. Куда поставите, там и будет температуру измерять.
 
 Я не 1
 |  |  |  |  | 
| 
| bezlud | Дата: Среда, 26.06.2013, 23:22 | Сообщение # 10 |  |   Претендент Город: краснодар Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Прохожий | Дата: Среда, 26.06.2013, 23:57 | Сообщение # 11 |  |   Эксперт Город: Москва Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4558 Репутация: 40 Статус: Offline | Давайте определимся, что вы понимаете под радиаторными балансировочниками. И радиаторными термостатами заодно то же. Дайте ссылку на конкретную деталь. Комнатный термостат не влияет на работу котлового термостата. Они размыкают и замыкают одну электрическую цепь. Хотя бы один из них будет разомкнут - котел работать не будет.
 
 Я не 1
 |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:03 | Сообщение # 12 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Цитата (bezlud) И ещё вопрос: если управлять котлом будет комнатный термостат - будет ли котёл поддерживать температуру подачи выставленную регулятором на котле или при получении команды на включение будет на всю катушку кипятить воду? wacko 
Это по разному. В протермах комнатный термостат по сути перемычка между двумя контактами. Контакт есть - подается напруга на горелку/модулятор, котел кипятит до температуры на встроенном регуляторе. на чугунных напольниках по моему вежде так по настенникам точно сказать не могу.
 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:09 | Сообщение # 13 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Цитата (bezlud) в пользу балансировочников на каждом радиатореОни идут в комплекте с регулир-ми. под термоголову
  . |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:11 | Сообщение # 14 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Цитата (Koba) по настенникам точно сказать не могу. У них так же, контакты комнатного термостата разомкнулись, котёл гасит пламя и уходит в летний режим. Естественно отработав при этом выбег насоса.
 |  |  |  |  | 
| 
| bezlud | Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:31 | Сообщение # 15 |  |   Претендент Город: краснодар Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Code | Дата: Пятница, 28.06.2013, 08:37 | Сообщение # 16 |  | Специалист Город: Брест Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 663 Репутация: 10 Статус: Offline | Цитата (Прохожий) С другой стороны, когда они по весне начинают закрываться и шуметь, то заки забывают о комфорте и начинают тебя смешивать с грязью. Поэтому просто тупо ставить авт.термоголовки чреватоДля исключения этого явления отлично служит ручной регулятор температуры на котле. Пару раз в сезон добавить-убавить не составляет проблемы.
 Всё заавтоматизировать на 100% - это конечно, удобно, но в чем тогда процесс жизни заключается?
 |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:35 | Сообщение # 17 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Цитата (Code) Пару раз в сезон добавить-убавить не составляет проблемы.Если при этом стоит приоритет ГВС и Т на бойлере выставлена под 60, оч.может случиться так, что котел уйдет в режим нагрева ГВС навечно. Реальный случай, ежели что. Так что до котлового термостата заков лучше не допускать нафик, т.е. никогда.
 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  | 
| 
| alabama | Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:11 | Сообщение # 18 |  | Претендент Город: Тула Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 08:04 | Сообщение # 19 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Нет, скорее о напольном, потому как на настеннике температуру подачи в бойлер по контуру отопления на панели котла не отрегулировать. |  |  |  |  | 
| 
| Code | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 09:16 | Сообщение # 20 |  | Специалист Город: Брест Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 663 Репутация: 10 Статус: Offline | Господа не-читатели-а-писатели, в первом посте шла речь о конкретной марке котла   |  |  |  |  |