| будет ли регулировать | 
|  | 
| 
| benajah | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:17 | Сообщение # 1 |  |   Претендент Город: Балаково Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 95 Репутация: 0 Статус: Offline | Всем с Новым Годом и Рождеством. Ребят, подскажите, будет ли работать калорматик470 или 630, если ТП без привода, стрелка самодельная( какой датчик температуры туда?), и если бойлер не вайлант, то туда какой датчик температуры? 
   
 Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 |  |  |  |  | 
| 
| allre | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:29 | Сообщение # 2 |  |   Гуру Город: Москва и Подмосковье Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 2109 Репутация: 21 Статус: Offline | 630-й будет работать, со стандартными Вайлантовскими датчиками; еще и рециркуляцию ГВС можно организовать. Надеюсь, подключение бойлера показано условно - не сбоку? 
 мой skype -  reutov_o_v
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:55 | Сообщение # 3 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Можно ставить любой бойлер и втыкать в него свой Вайллантовский погружной датчик. Если нет Вайллантовского датчика, то и от других подойдёт, надо просто характеристики проверить. Диаметры гильзы под датчик вроде у всех одинаковые. В вашем случае стоит просто купить 430 или 470 ый регулятор, выставить на нём погодозависимую кривую для котла, а смесак на ГВС сам будет снижать температуру, сколько надо. Если тёплый пол будет работать и летом, то задираете нижнюю планку погодозависимой кривой например до 35 градусов. |  |  |  |  | 
| 
| benajah | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:11 | Сообщение # 4 |  |   Претендент Город: Балаково Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 95 Репутация: 0 Статус: Offline | Цитата (allre)  еще и рециркуляцию ГВС можно организоватьэт организуем
 
 Цитата (allre) Надеюсь, подключение бойлера показано условно - не сбоку?Да просто рисовал, я еще только за другими бойлер переделывал, сам не ставил
 
 allre, RUZALIN, спасибо
 
 Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:16 | Сообщение # 5 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Эту систему можно и без регуляторов запустить, единственное температуру подачи кто то будет крутить, если надо. Но я помню там 2 котла, тогда надо ставить 1 регулятор 630 тый и им управлять оба котла и контурами. |  |  |  |  | 
| 
| benajah | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:48 | Сообщение # 6 |  |   Претендент Город: Балаково Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 95 Репутация: 0 Статус: Offline | RUZALIN, Цитата (RUZALIN) Но я помню там 2 котла, Эт уже другой домик, метров 100 (потом, года через 2 - 2й этаж)
 Добавлено (14.01.2013, 23:48)---------------------------------------------
 RUZALIN, а как же бойлер греть без регулятора, каждый раз поворачивать рукоятку
  
 Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:56 | Сообщение # 7 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Датчик бойлера подключается к котлу. Нафига регулятор для этого? А для эквитермального регулирования регулятор, вроде нужен.
 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| benajah | Дата: Среда, 16.01.2013, 12:15 | Сообщение # 8 |  |   Претендент Город: Балаково Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 95 Репутация: 0 Статус: Offline | Так значит котел сам может переключаться на бойлер? 
 Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Среда, 16.01.2013, 14:14 | Сообщение # 9 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Да, плата котла сама управляет нагревом бойлера. Контроллер просто вносит функцию антилегионелл. У меня бойлер как раз и работает так, контроллера нет. |  |  |  |  | 
| 
| benajah | Дата: Среда, 16.01.2013, 15:00 | Сообщение # 10 |  |   Претендент Город: Балаково Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 95 Репутация: 0 Статус: Offline | спасибо, это радует 
 Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Среда, 27.02.2013, 23:12 | Сообщение # 11 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Кстати если нужны будут котлы Vaillant и Baxi обращайся, теперь всё проще можно платить через банк на наш счёт и я сам отправлю транспортной компанией до тебя, приезжать уже не надо. |  |  |  |  |