Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Главная
Регистрация
Въезд в городок
ЕЦ, система отопления с естественной циркуляцией - Форум
Меню сайта
Главная страница
Информация о сайте
Каталог файлов
Каталог статей
Форум
Фотоальбомы
Гостевая книга
Обратная связь
Блог
FAQ (вопрос/ответ)
Каталог сайтов
Игротека
Онлайн игры
Форма входа
Логин:
Пароль:
запомнить
Забыл пароль
|
Регистрация
Поиск
Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1.
Положительно. Очень нужная вещь.
2.
Пока не определился.
3.
Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4.
Отрицательно. Нет смысла.
Результаты
|
Архив опросов
Всего ответов:
187
Мини-чат
Для добавления необходима авторизация
Комментарии
Друзья сайта
Инженерная библиотека
Официальный блог
Сообщество uCoz
FAQ по системе
Инструкции для uCoz
Приветствую Вас,
Гость
·
RSS
Почтовое отделение нашего городка
18.06.2025, 06:18
на сайте
в интернете
[
Новые сообщения
·
Участники
·
Правила форума
·
Поиск
·
RSS
]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
[
Отметить все сообщения прочитанными
]
Страница
1
из
6
1
2
3
4
5
6
»
Модератор форума:
Прохожий
,
теплоноситель
Форум
»
Факультеты нашего городка
»
Отопление
»
ЕЦ, система отопления с естественной циркуляцией
(Монтаж, расчёт, нюансы, советы.)
ЕЦ, система отопления с естественной циркуляцией
Gso
Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:28 | Сообщение #
1
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
На днях запустил СО с ЕЦ. Без ведома зака на обратной, перед котелком поставил расходомер, свои расходы ес-но. Поставил, чтобы, на экспериментально полученных данных проверить и так далее.
1. Был поражён. Думал СО с ЕЦ начинает работу так: котёл греет, постепенно температура подачи растёт и постепенно начинается циркуляция в контуре, плавно с нарастанием и равномерно, достигая оптимума. Нет, не так.
2. Подозревал, но ещё раз убедился. Наверное видели схемы с "разгонным стояком", ерунда имхо. Уверен проектировщики и опытные монтажники об этом знают. Перепад давления в СО расчитывается не относительно высоты, темп подачи и темп обратной, а их отношением в конкретных точках, из чего и можно посчитать перепад.
Очень интересная СО на ЕЦ. Уклоны, места теплоизоляции, перепады не в кг а в Па. Тонкая наука
Могут возразить конечно, ни чего сложного, 108 трубой, уклон... А можно было и 57-й обойтись.
У меня СО без проектирования, так, сам посчитал как мог. 35 метров труб 25 сталь, высота 3,6 метра, мощность (на коленке) около 8 кВт. Дельта большая 45 град. По обратке не вписываюсь, пока. Дымоход на котле не готов по всей высоте и расходомер в обратке.
Хотел спросить. Из практики, в СО с ЕЦ какая дельта приемлема, или какая получается как правило?
RUZALIN
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:00 | Сообщение #
2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений:
3414
Репутация:
43
Статус:
Offline
Это какой расходомер, не создаёт она много сопротивления?
Gso
Дата: Суббота, 19.11.2011, 01:04 | Сообщение #
3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
Quote
(
RUZALIN
)
Это какой расходомер, не создаёт она много сопротивления?
Обычный счётчик ХВС ГВС. Сопротивление большое (не знаю какое и не знаю как посчитать), но пока поставил, чтобы хоть примерно видеть процесс. Много вопросов сразу появилось по результатам. ЕЦ она не плавно идёт в сторону подачи... Просто если смотреть по температурам, то да, есть Т1 и Т2, инерция радиаторов сглаживает, плюс замер одновременно в нескольких точках и корректный не возможно сделать без применения затратных технологий. На вид всё просто и работает, только не так как я представлял.
Code
Дата: Суббота, 19.11.2011, 13:57 | Сообщение #
4
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений:
663
Репутация:
10
Статус:
Offline
Quote
(
Gso
)
ЕЦ она не плавно идёт в сторону подачи...
Так что значит "неплавно"? Рывками, что ли?
Такому расходомеру на таких расходах верить нельзя.
calmar
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:29 | Сообщение #
5
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений:
95
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
Gso
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 17:26 | Сообщение #
6
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
Quote
(
Code
)
Так что значит "неплавно"? Рывками, что ли?
Не совсем рывками, плавно нарастает и убывает скорость. При запуске даже наблюдал противоход, немного, но был. Изменения скорости имхо происходят от изменения перепада в СО в следствии изменения теплового напора, как уже гдето упоминали ЕЦ самобалансируется и по этому меняются расходы.
Quote
(
Code
)
Такому расходомеру на таких расходах верить нельзя.
Какие такие расходы? Это сколько? Я привёл пример около 8 кВт, дельта 45, следовательно средний по больнице расход около 155 литров в час или примерно 2,5 литра в минуту. Эти расходы для счётчика вполне приемлемы.
Quote
(
calmar
)
По разному. Нормально 20-25 градусов (котел в цоколе), и до 40 (хата + флигелек)
Понятно. Всёже 40 имхо многовато.
calmar
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:16 | Сообщение #
7
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений:
95
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
грязнуля
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:47 | Сообщение #
8
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений:
4016
Репутация:
32
Статус:
Offline
Дельту принимают, градусов 20ть, не меньше. Затем на этом определяют напор, если напор маловат, увеличивают диметр и (или) дельту. Не забываем что сопротивление трубопровода берется при расчетном расходе. Эт не наука, искуство!
Встретил дизайнера - убей сразу!
Gso
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:57 | Сообщение #
9
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
Quote
(
calmar
)
Рукава здоровые, воздушка+подземка
Имхо не отмазка
Над теплоизоляцией работать надо.
Quote
(
грязнуля
)
Затем на этом определяют напор, если напор маловат, увеличивают диметр и (или) дельту.
Если дельту трогать то и тепловой напор СО изменится, надо будет добавлять приборы отопления, если диаметры, опять тоже.
Quote
(
грязнуля
)
Эт не наука, искуство!
Точно. Самое интересное, что всего-то насос убрали и столько в связи с этим правил, ограничений, нюансов, да и ошибок многих, которые насос решит ЕЦ не простит.
грязнуля
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:56 | Сообщение #
10
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений:
4016
Репутация:
32
Статус:
Offline
60/40, дельта 20, средняя 50. 70/30, дельта 40, средняя 50.
Встретил дизайнера - убей сразу!
грязнуля
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:03 | Сообщение #
11
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений:
4016
Репутация:
32
Статус:
Offline
Я бы сказал не ошибок, - мифов и предрасудков много. "Уклон" чего только стоит! Да не влияит он на силу цыркуляции! Воздухоудаление, и все.
Встретил дизайнера - убей сразу!
грязнуля
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:08 | Сообщение #
12
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений:
4016
Репутация:
32
Статус:
Offline
"высота подающего стояка" практически тож отношения к циркуляции не имеет. А вот понятия "центр нагрева" и "центр охлаждения" мало кто применяет.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Gso
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 00:30 | Сообщение #
13
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
Quote
(
грязнуля
)
"Уклон" чего только стоит! Да не влияит он на силу цыркуляции! Воздухоудаление, и все.
Думаю не совсем так. Косвенное влияние имеет. Например от верхней точки подачи идём с уклоном вниз к первому отопительному прибору. Труба имеет тепловой напор, следовательно в этом участке есть дельта по температуре и перепад по плотности. Предвижу возражение, что к радиатору прийдёт охлаждённая несколько вода и перепад по давлению в конечном итоге тотже, но. Уклон для воздухоудаления нужен, его по любому делать, можно и в обратную сторону, только потеряем при этом пару мм или Паскалей перепада давления. Разница в высотах лежака всё равно нужна, так зачем её делать "не в нашу пользу". Както так имхо.
Quote
(
грязнуля
)
"высота подающего стояка" практически тож отношения к циркуляции не имеет.
И я о томже :
Quote
(
Gso
)
Наверное видели схемы с "разгонным стояком", ерунда имхо.
Quote
(
грязнуля
)
"центр нагрева" и "центр охлаждения" мало кто применяет.
И это тоже. Хочу только уточнить, центры нагрева и охлаждения, не средняя по больнице, а по "участкам" СО.
Quote
(
Gso
)
Перепад давления в СО расчитывается не относительно высоты, темп подачи и темп обратной, а их отношением в конкретных точках, из чего и можно посчитать перепад.
calmar
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:03 | Сообщение #
14
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений:
95
Репутация:
0
Статус:
Offline
Вот, Грязнуля шевельнул пчёльник !!!
Добавлено
(21.11.2011, 20:03)
---------------------------------------------
обратка с уклоном к котлу тоже не влияет на скорость ? Можно контрас втулить ?поставить за метр перед котлом воздушник и потом упасть вниз, дабы занизить центр нагрева ?
грязнуля
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:04 | Сообщение #
15
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений:
4016
Репутация:
32
Статус:
Offline
А что шевелить? Кто что возразит? Только без "вот у соседа", "всегда так делают", "почему?"... С Гсо готов поспорить (и буду прав) в терменологии, а по существу у нас позиция одна и правильная. Я бы "точки" назвал "цыркуляционными кольцами".
Встретил дизайнера - убей сразу!
calmar
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:06 | Сообщение #
16
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений:
95
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
грязнуля
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:07 | Сообщение #
17
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений:
4016
Репутация:
32
Статус:
Offline
Кальмар, лупи че хош! Только обеспечь воздухоудаление.
Встретил дизайнера - убей сразу!
calmar
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:09 | Сообщение #
18
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений:
95
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
Vova_S
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:11 | Сообщение #
19
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений:
4019
Репутация:
54
Статус:
Offline
а как же вот эти вот пресловутые "холодные карманы" на обратке?
встречались такие - спрямлял и все заработало..
где вопще полнее прочитать про теорию ЕЦ?
calmar
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:14 | Сообщение #
20
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений:
95
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
Форум
»
Факультеты нашего городка
»
Отопление
»
ЕЦ, система отопления с естественной циркуляцией
(Монтаж, расчёт, нюансы, советы.)
Страница
1
из
6
1
2
3
4
5
6
»
Главная страница форума
Факультеты нашего городка
Проектирование
Архитектура и строительство
Отопление
Вентиляция и кондиционирование
Водоснабжение и водоподготовка
Насосы
Автоматика
Энергоснабжение и электрика
Канализация и сантехприборы
Когенерация
Газоснабжение
Альтернативные источники энергии
Системы безопасности
Уголок монтажника
Энергосбережение
ВДНХ нашего городка
Перлы нашего городка
Гордость нашего городка
Экспертиза нашего городка
Центральный рынок нашего городка
Куплю, Продам, Обменяю, Отдаю, Приму в дар
Мастер предлагает услуги
Поиск мастера
Тендеры нашего городка
Места отдыха нашего городка
Интернет-кафе нашего городка
Комната смеха нашего городка
Беседка нашего городка
Наши встречи
Водоемы нашего городка
Транспорт нашего городка
Обсуждение новостей
Администрация нашего городка
Книга жалоб и предложений
За городом
Поиск:
Slepil
Kass
© 2025 info@newcok.ru
Хостинг от
uCoz