объект ТЦ
|
|
Mij-gan |
Дата: Среда, 28.12.2011, 09:26 | Сообщение # 341 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
То есть, подводя краткий итог - все проблемы от неправильной эксплуатации, как я и сказал в начале этого треда
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 28.12.2011, 11:07 | Сообщение # 342 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14280
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Александр_Первый) Зимой проблема там где нет подогрева дизтоплива,а это мини котельные и бойлерные.Из за вязкости происходит не качественный распыл,топливо не всё сгорает и выход сажи увеличивается.
Это правильно, и Прохожий верно заметил, что топливо нужно греть. С теплом то в котельной проблем нет. В больших котельных для подогрева топлива ставятся отдельные котлы. В маленькой можно обойтись теплообменником перед горелкой. Но главное, что тут не в модели котла проблема, а банально в физике.
Quote (Прохожий) Кстати,сажа осевшая в трубе,очень хорошо горит
А чего ж ей не гореть. Как выше мы выяснили, сажа это углерод, как и угольная пыль, т.е. фактически топливо. Это топливо, которое не сгорело по причине нехватки для этого кислорода.
Все ИМХО
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Среда, 28.12.2011, 12:08 | Сообщение # 343 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Клоуны
Сообщений: 10126
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Если взять всех у кого котлы или бойлеры,ток 10% делают подогрев. Остальные-авось пронесёт.... Самый простой вариант,это обратку через бак пропустить или радиатор снизу смастырить. С тех пор,как мы,перешли на керосин,было две чистки за 6 лет-оба раза вычищали "крупу" с миску,а сажи как таковой нет.
Мне как клоуну кажется это смешным.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Среда, 28.12.2011, 12:12 | Сообщение # 344 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (Kass) В больших котельных для подогрева топлива ставятся отдельные котлы. Да ладно, не придумывай Греют теми же котлами. На больших котельных все котлы никогда не останавливаются, хотя бы один всегда в работе. Для первичного запуска используется топливо и низкой вязкостью. Как правило дизтопливо или печное топливо. Но это на мазутных котлах, там где надо прогреть мазутохранилище и топливопровод. А если основное топливо дизельное, то ничего страшного не будет если при запуске чуток покоптит, это в любом случае неизбежно при пусконаладке. Да и не бывает мощных котельных на дизтопливе. Дорого очень. У нас в прошлом году была котельная на 3 МВт. Это предел пожалуй, топятся ассигнациями практически
Я не 1
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 28.12.2011, 12:17 | Сообщение # 345 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14280
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Александр_Первый) Если взять всех у кого котлы или бойлеры,ток 10% делают подогрев.
Ну вроде как это не производитель котлов должен об этом думать. Откуда ему известно, баки в тепле стоят или на улице, и в какой широте котел поставили. Об этом должен думать проектировщик. Он зная расход топлива и его температуру должен заложить расход тепла на подогрев топлива, подобрать теплообменник и т.п.
Quote (Александр_Первый) Самый простой вариант,это обратку через бак пропустить
Большая вероятность, что обратку занизишь до неприличных значений, и котел потечет. И какой смысл весь бак то греть?
Quote (Александр_Первый) С тех пор,как мы,перешли на керосин,было две чистки за 6 лет-оба раза вычищали "крупу" с миску,а сажи как таковой нет.
Да просто керосин более морозостойкий. А если еще бензином начать топить... Если сделать подогрев топлива, то все равно будет на каком топливе работать.
Все ИМХО
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 00:46 | Сообщение # 346 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Клоуны
Сообщений: 10126
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Об этом должен думать проектировщик. Он зная расход топлива и его температуру должен заложить расход тепла на подогрев топлива, подобрать теплообменник и т.п. Котеджи,которые сейчас строят,в основном по типичным проектам,а там забивалось отопление по средней полосе России,а некоторые,ваще скопированы с европейских. По объектам строящихся зданий,проекты тоже подгоняются под возможности клиента,а потом уже под ТУ. Quote (Kass) Большая вероятность, что обратку занизишь до неприличных значений, и котел потечет. И какой смысл весь бак то греть? Баки по пожарным СНиПам можно не более 0.8 м3 в помещении где установлен бойлер. Вопрос-как топливо располагается по калорийности?Керосин,дизельное,мазут.
Мне как клоуну кажется это смешным.
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 01:25 | Сообщение # 347 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14280
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну проблема недооценки проектных работ у нас в стране известна, и половина без с инженеркой от этого.
Quote (Александр_Первый) Баки по пожарным СНиПам можно не более 0.8 м3 в помещении где установлен бойлер.
Это не проблема. Если это частные дома, то обычно котельная в подвале. Поэтому никаких проблем поставить емкость на пол куба между емкостью внешней и котлом. Учитывая температуру в котельной топливо будет успевать прогреваться. Для ведомственных делается ТО.
Quote (Александр_Первый) Вопрос-как топливо располагается по калорийности?Керосин,дизельное,мазут.
По нарастанию.
Все ИМХО
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 06:23 | Сообщение # 348 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Клоуны
Сообщений: 10126
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Kass) По нарастанию. Это как-с лева на право или наоборот?
Мне как клоуну кажется это смешным.
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:32 | Сообщение # 349 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Топливо Удельная теплота сгорания (ккал/кг) (кДж/кг) Древесина 2 960 12 400 Торф 2 900 12 100 Бурый уголь 3 100 13 000 Каменный уголь 6 450 27 000 Антрацит 6 700 28 000 Кокс 7 000 29 300 Сланец эстонский 2 300 9 600 Бензин 10 500 44 000 Керосин 10 400 43 500 Дизельное топливо 10 300 43 000 Мазут 9 700 40 600 Сланцевый мазут 9 100 38 000 Сжиженный газ 10 800 45 200 Природный газ 8 000 33 500 Сланцевый газ 3 460 14 500
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:46 | Сообщение # 350 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14280
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Александр_Первый) Это как-с лева на право или наоборот?
Смотря к чему привязываться, к объему или массе.
Все ИМХО
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:59 | Сообщение # 351 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Клоуны
Сообщений: 10126
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) Керосин 10 400 43 500 Дизельное топливо 10 300 43 000 Мазут 9 700 40 600 Я так понимаю,керосин 10 400 калл. и 43 500 кДж\кг?
это на керосине.
Мне как клоуну кажется это смешным.
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:24 | Сообщение # 352 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
дымоход зачетный
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 22:19 | Сообщение # 353 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Мужики! А Вы о горелках с подогревателем слышали!? Я, когда ставил, заказывал только такие...
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
Tytmos |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 22:20 | Сообщение # 354 |
Любитель
Город: СПб.
Группа:
Граждане
Сообщений: 102
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Я наверное пропустил на каком этапе, тема перешла с - (ТЦ с активированным ядром)- на треп о топливе. Какое отношение имеет топливо к неработающей системе отопления.Александр 1 -ответе в ТЦ тепло?
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 00:28 | Сообщение # 355 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Клоуны
Сообщений: 10126
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Tytmos, тут между строк проскальзывает не тока сарказм и ирония,но и желчь,поэтому шелуху в сторону и тогда понятнее будет. А решение какое топливо лучше для отопления,косвенно,но связанно с самим отоплением,хоть ТП,хоть РО. Quote (Tytmos) -ответе в ТЦ тепло? За ТЦ могу сказать следующее-после того как запустили 2.5 этажа,к нам не обращались за подключением остального. Могу лишь предположить,что(как любят здесь выражаться )холивар не тянет на большее. И скорее всего,вернутся к тому,от чего ушли.
Мне как клоуну кажется это смешным.
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 04:30 | Сообщение # 356 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1870
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Саня, мне думается что в настоящий момент их устраивает темпер в здании, потому и не обращаются. У нас зачастую на объектах на этапе черновых работ, такое зачастую бывает....
Миссия выполнима!
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 06:43 | Сообщение # 357 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Клоуны
Сообщений: 10126
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Возможно и так.После праздников,наверно,прояснится. Quote (kovalev_dimas) дымоход зачетный Гаспада пожарники заставили...
Мне как клоуну кажется это смешным.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 14:23 | Сообщение # 358 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
У вас на Камчатке и пожарники какие то особенные. Наши самые упертые суют в прочистку зеркало и требуют чтобы там им небо показали.
Я не 1
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 16:07 | Сообщение # 359 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
и небо -желательно в алмазах
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 16:19 | Сообщение # 360 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) требуют чтобы там им небо показали У Саши видимо и сверху 2 зеркала, от них преломление изображения неба к нижнему зеркалу пожарника идёт
| |
| |