| Нужна помощь по котлу Ferroli Econcept 51-101 | 
|  | 
| 
| VictorSPb | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 15:27 | Сообщение # 1 |  | Претендент Город: Санкт-Петеребург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 89 Репутация: 1 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 16:13 | Сообщение # 2 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Quote (VictorSPb) котел уходит в авариюИ какая авария, что показывает? Хотя Вы говорите что дисплей не работает
  На простых настенниках при ошибке после попытки розжига я бы сразу подумал о том что: 1.нет газа,
 2. не видно пламени(или фаза перепутана или электрод ионизаций не работает)
  Но с этим котлом отношений не имел, даже не слышал о конденсационном Ферроли. |  |  |  |  | 
| 
| VictorSPb | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:04 | Сообщение # 3 |  | Претендент Город: Санкт-Петеребург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 89 Репутация: 1 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Mij-gan | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:18 | Сообщение # 4 |  |   Гуру Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1854 Репутация: 22 Статус: Offline | VictorSPb, банально, но... газ-то есть? Добавлено (08.02.2010, 17:18)---------------------------------------------
 Из текста непонятно, происходит-ли воспламенение
 
 "Без измерений нет испытаний!"
 "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 |  |  |  |  | 
| 
| VictorSPb | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 21:28 | Сообщение # 5 |  | Претендент Город: Санкт-Петеребург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 89 Репутация: 1 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:45 | Сообщение # 6 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Минимальная (стартавая ) мощность котла. как правило механическая. я эти котлы не знаю, завтра инструкцию посмотря. клапан щелкает? мож катушки погорели? 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:42 | Сообщение # 7 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Смущает вот это 
 Quote (VictorSPb) При включении дисплей на котле не светитсяА так можно по цепочке пройтись.
 |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Вторник, 09.02.2010, 08:51 | Сообщение # 8 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Страница 85, режим "ТЕСТ" нажимаешь "+" и "-" в течении 10 сек котел должен включиться на полную мощность. Пробовал? На той же странице в таблице, что то про сифон написано, проверьте. 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| Mij-gan | Дата: Вторник, 09.02.2010, 09:58 | Сообщение # 9 |  |   Гуру Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1854 Репутация: 22 Статус: Offline | Если не происходит розжиг, то по цепочке нужно проверить "газ- подача напруги на клапан- срабатывание клапана" P.S. Как легко советовать, когда такая хня случается не с тобой
  Это как смотреть, как кто-то в шахматы играет   
 "Без измерений нет испытаний!"
 "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 |  |  |  |  | 
| 
| VictorSPb | Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:16 | Сообщение # 10 |  | Претендент Город: Санкт-Петеребург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 89 Репутация: 1 Статус: Offline | Quote (грязнуля) режим "ТЕСТ" нажимаешь "+" и "-" в течении 10 сек Вслепую уже все тесты, ресеты, все что можно перенажимали.
  Пока мысль следующая приходит. Что то сгорело в котле, допустим, топочный автомат одной из горелок, и коротит на контроллер. Будем пробовать снимать все штекеры с контроллера.
 Плату контроллера Honeywell Sw R358D держу сейчас в руках.
 |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:39 | Сообщение # 11 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Да, ладно нормальная ситуёвина. Зато когда найдёшь решение.... такой проф аргазм! Прозвони катушки газавого клапана, горят частенько. Так газ клапан щелкает? 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:49 | Сообщение # 12 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Топ автомат обычно горит немного по другому. Розжиг - старт на пусковой мощности - открытие основного клапана (щелчёк) и погосание - повторный розжиг..... Но работает обычно все одинаково, а горит по разному. 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| Mij-gan | Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:51 | Сообщение # 13 |  |   Гуру Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1854 Репутация: 22 Статус: Offline | Я так понимаю, в этом котле 2 условно независимых горелки с условно независимыми топочными автоматами... 
 "Без измерений нет испытаний!"
 "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 |  |  |  |  | 
| 
| VictorSPb | Дата: Вторник, 09.02.2010, 11:05 | Сообщение # 14 |  | Претендент Город: Санкт-Петеребург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 89 Репутация: 1 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Mij-gan | Дата: Вторник, 09.02.2010, 12:24 | Сообщение # 15 |  |   Гуру Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1854 Репутация: 22 Статус: Offline | Вот смотрю я на схему и думается мне, что несмотря на разное исполнение, принцип у всех горелок одинаков. L, N, "земля", Т1, Т2, S3. B4. Таким образом полностью отключив DSP 12 и идинтефицировав соответствующие контакты на штекере Х01 можно "спровоцировать" запуск любой из горелок замыкая Т1-Т2 
 "Без измерений нет испытаний!"
 "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 |  |  |  |  | 
| 
| VictorSPb | Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:05 | Сообщение # 16 |  | Претендент Город: Санкт-Петеребург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 89 Репутация: 1 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Mij-gan | Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:18 | Сообщение # 17 |  |   Гуру Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1854 Репутация: 22 Статус: Offline | VictorSPb, "сила" приходит на автоматы горения помимо DSP12. Х04, Х03, Х05 пока откидываем. Они на запуск не влияют. Остаётся Х01. И с левого автомата (в пунктирном прямоугольнике с литерой А) на него приходит именно 4 провода (подозреваю, что это они и есть Т1,Т2,S3,В4), с правого больше, это несколько смущает, но думается что это организация "внутреннего каскада". Вот вокруг тех 4-х и нужно "плясать"
 
 "Без измерений нет испытаний!"
 "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 |  |  |  |  | 
| 
| VictorSPb | Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:27 | Сообщение # 18 |  | Претендент Город: Санкт-Петеребург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 89 Репутация: 1 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Mij-gan | Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:32 | Сообщение # 19 |  |   Гуру Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1854 Репутация: 22 Статус: Offline | Quote (VictorSPb) больше проводов для питания самого контроллераО! Точно:) Терять собственно уже нечего - можно автоматы местами поменять
  Но я бы сначала попытался каждый из них отдельно от контроллера запустить, вдруг засада в нём 
 "Без измерений нет испытаний!"
 "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 |  |  |  |  | 
| 
| VictorSPb | Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:34 | Сообщение # 20 |  | Претендент Город: Санкт-Петеребург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 