теплообменник гвс
|
|
| Andrei |
Дата: Пятница, 25.01.2019, 16:51 | Сообщение # 1 |
|
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Добрый день,как правильно временно вывести из эксплуатации (без демонтажа)ПТО гвс,какие краны закрыть на первичном и вторичном контуре?
| | |
| |
| Kass |
Дата: Пятница, 25.01.2019, 16:56 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14309
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Andrei, нужно смотреть схему вашего ИТП или котельной. Если есть там резервирование, то вы можете один из теплообменников вывести из работы. Закрывать нужно и первичный и вторичный контура. Если закрыть только вторичный, то вы будете перегревать обратку Т2, если закроете только первичный, то не догреете Т3.
Все ИМХО
| | |
| |
| Andrei |
Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:40 | Сообщение # 3 |
|
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Правильно будет закрыть кран В1(хвс на подогрев) краны Т3(гвс подача),Т4(обратка гвс) на вторичном контуре,а на первичном закрыть кран(клапан)идущий на ПТО гвс?и нужно ли сливать ПТО?
| | |
| |
| IgorG63 |
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 12:10 | Сообщение # 4 |
|
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
я думаю что лучше закрыть по одному крану на контур чтобы теплообменник остался под давлением
| | |
| |