| теплообменник гвс | 
|  | 
| 
| Andrei | Дата: Пятница, 25.01.2019, 16:51 | Сообщение # 1 |  | Любитель Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 235 Репутация: 2 Статус: Offline | Добрый день,как правильно временно вывести из эксплуатации (без демонтажа)ПТО гвс,какие краны закрыть на первичном и вторичном контуре? |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Пятница, 25.01.2019, 16:56 | Сообщение # 2 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Andrei, нужно смотреть схему вашего ИТП или котельной. Если есть там резервирование, то вы можете один из теплообменников вывести из работы. Закрывать нужно и первичный и вторичный контура. Если закрыть только вторичный, то вы будете перегревать обратку Т2, если закроете только первичный, то не догреете Т3. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Andrei | Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:40 | Сообщение # 3 |  | Любитель Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 235 Репутация: 2 Статус: Offline | Правильно будет закрыть кран В1(хвс на подогрев) краны Т3(гвс подача),Т4(обратка гвс) на вторичном контуре,а на первичном закрыть кран(клапан)идущий на ПТО гвс?и нужно ли сливать ПТО? |  |  |  |  | 
| 
| IgorG63 | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 12:10 | Сообщение # 4 |  | Специалист Город: Самара Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 674 Репутация: 17 Статус: Offline | я думаю что лучше закрыть по одному крану на контур чтобы теплообменник остался под давлением
 |  |  |  |  |