Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Главная
Регистрация
Въезд в городок
химическая коррозия? - Форум
Меню сайта
Главная страница
Информация о сайте
Каталог файлов
Каталог статей
Форум
Фотоальбомы
Гостевая книга
Обратная связь
Блог
FAQ (вопрос/ответ)
Каталог сайтов
Игротека
Онлайн игры
Форма входа
Логин:
Пароль:
запомнить
Забыл пароль
|
Регистрация
Поиск
Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1.
Положительно. Очень нужная вещь.
2.
Пока не определился.
3.
Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4.
Отрицательно. Нет смысла.
Результаты
|
Архив опросов
Всего ответов:
187
Мини-чат
Для добавления необходима авторизация
Комментарии
Друзья сайта
Инженерная библиотека
Официальный блог
Сообщество uCoz
FAQ по системе
Инструкции для uCoz
Приветствую Вас,
Гость
·
RSS
Почтовое отделение нашего городка
26.12.2024, 18:58
на сайте
в интернете
[
Новые сообщения
·
Участники
·
Правила форума
·
Поиск
·
RSS
]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
[
Отметить все сообщения прочитанными
]
Страница
1
из
1
1
Форум
»
Факультеты нашего городка
»
Водоснабжение и водоподготовка
»
химическая коррозия?
химическая коррозия?
Andrei
Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:44 | Сообщение #
1
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений:
235
Репутация:
2
Статус:
Offline
всем доброго времени суток, к стояку гвс(ппр)подключен полотенцесушитель(оцинковка)через американки(латунь),капало из под паковки полотенчика и американки,перепаковал-без изменений,заменил полотенчик -все ок!полотенчику всего год.брак?химическая коррозия?
Vova_S
Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:51 | Сообщение #
2
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений:
4019
Репутация:
54
Статус:
Offline
может трещина заводская какая нибудь?
или сварной шов заводской же оказался резьбой насквозь прорезан..
Noj
Дата: Четверг, 01.07.2010, 23:43 | Сообщение #
3
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений:
1480
Репутация:
35
Статус:
Offline
Quote
(
Andrei
)
брак?химическая коррозия?
Шовная труба недоделанная?
древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
IgorG63
Дата: Пятница, 02.07.2010, 00:06 | Сообщение #
4
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений:
674
Репутация:
17
Статус:
Offline
а мож овальная труба полотенцесушителя?
при гибки на производстве стал овальным
у меня так было с нержавеющей трубой
пока на герметик не посадил сочилось
Al
Дата: Пятница, 02.07.2010, 16:12 | Сообщение #
5
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений:
1745
Репутация:
14
Статус:
Offline
+100 герметик рулит.
Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
Форум
»
Факультеты нашего городка
»
Водоснабжение и водоподготовка
»
химическая коррозия?
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
Факультеты нашего городка
Проектирование
Архитектура и строительство
Отопление
Вентиляция и кондиционирование
Водоснабжение и водоподготовка
Насосы
Автоматика
Энергоснабжение и электрика
Канализация и сантехприборы
Когенерация
Газоснабжение
Альтернативные источники энергии
Системы безопасности
Уголок монтажника
Энергосбережение
ВДНХ нашего городка
Перлы нашего городка
Гордость нашего городка
Экспертиза нашего городка
Центральный рынок нашего городка
Куплю, Продам, Обменяю, Отдаю, Приму в дар
Мастер предлагает услуги
Поиск мастера
Тендеры нашего городка
Места отдыха нашего городка
Интернет-кафе нашего городка
Комната смеха нашего городка
Беседка нашего городка
Наши встречи
Водоемы нашего городка
Транспорт нашего городка
Обсуждение новостей
Администрация нашего городка
Книга жалоб и предложений
За городом
Поиск:
Slepil
Kass
© 2024 info@newcok.ru
Хостинг от
uCoz