Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
разморозка водопровода - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 05:02

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
разморозка водопровода
теплоноситель Дата: Среда, 24.02.2010, 00:27 | Сообщение # 61
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Со всех сторон надо бы посмотреть,может ток увеличить . ИМХО руки опускать я бы не стал.В космос люди тоже не сразу полетели.Однако и на Марс едрёна корень собираемся. А трубу ,бль..........ин отогреть не можем. Зашибись,упёрлись в трубу с насосом и водичкой-так давайте и на Марс ,муха на лошадке поедем.Медленно но верно. А где АВОСЬ ,а где кураж? ТВОРЧЕСКИ ,айда,помыслим.

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Vova_S Дата: Среда, 24.02.2010, 00:38 | Сообщение # 62
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Я уж писал - высокочастотный ток по коаксиалу..
и пьезокерамический вибратор - он же нагреватель ..
Если еще с помощью вибрации организовать поступательное движение воды - то..... то... не знай чо получится - я не спец по ВЧ и пьезоэлементам biggrin

но то, что ВЧ способен гораздо большую мощность в том же сечении проводника передать - это я твердо знаю smile

 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 02:23 | Сообщение # 63
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Vova_S, оптоволокно диаметром 50мкм -в любую щель пролезет. Бабахнуть через него лазером! Все компоненты разработаны!

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Noj Дата: Среда, 24.02.2010, 08:28 | Сообщение # 64
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
А идея интересная. Но бело-прозрачный лёд нагреть проблемно будет, и если труба не сталь, а пластик, то страшновато давать мощность большую, расплавится.

древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Vova_S Дата: Среда, 24.02.2010, 10:11 | Сообщение # 65
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
оптоволокно диаметром

Quote (Noj)
бело-прозрачный лёд нагреть проблемно будет

опять же вопрос - какую мощность может пропустить единица площади сечения оптоволокна?
необязательно греть лед прямым лучем - имхо лучше приспособить какой-нить нагревательный элемент и подводить к нему энергию через оптоволокно..

 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 12:24 | Сообщение # 66
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Ярмарка безумных идей biggrin .

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 13:20 | Сообщение # 67
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Надыбить где-то трубку жёсткую - типа как на возд.компрессорах бывает витая, только нужно прямую, насосик самый слабенький циркуляционный(вплоть как на ГВС), нагреватель разный возможен(достаточен на 1 кВт) и ф-ф-ф-сё!

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Vova_S Дата: Среда, 24.02.2010, 13:41 | Сообщение # 68
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
вот же:
Quote (Vova_S)
вообще-то еще существуют трубки для пневматического КИПиА - из черного полиэтилена, диаметром 8-10-12мм.. Тонкостенные, легкие, достаточно жесткие чтоб пихать ее в трубу и не ломаться, и гибкие, что проходить изгибы..
 
Прохожий Дата: Среда, 24.02.2010, 16:57 | Сообщение # 69
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Ярмарка безумных идей

Сейчас кто нибудь предложит хомячка в трубу пустить, чтобы он своим тельцем лед размораживал biggrin
Вообще отогрев горячей водой по методу Ковалева - самое разумное решение. Естественно нужно отсечь предварительно водопровод. Если нет колодца, то это большой косяк тех, что монтировал. Летом я бы посоветовал переложить водопровод поглубже либо насыпать сверху какого нибудь теплоизоляционного материала типа шлака или керамзита (можно с "горкой" и задернить сверху). Нужо только учесть будет ли дренироваться вода с этого участка. Потому что шлак замоноличенный во льду - теплоизолятор никакой.


Я не 1
 
123Вот Дата: Среда, 24.02.2010, 18:01 | Сообщение # 70
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Нужо только учесть будет ли дренироваться вода с этого участка.

Накрыть этот шлак пленкой для грядок, что б над коммуникацией вода по ней разбегалась в стороны от шлака.Пенополистирол в земле долго не проживет- не подходит для того. Хотя и пленка эта тож не такая и вечная. Рубероидообразное может что? Все одно несколько временная мера получается- пусть 5-10 лет,но временная по сути. Не вытянет пленка. Может какую подушку из водонепроницаемого бетона залить над шлаком(теплоизоляцией вобщем- к шлаку тож вопросы имеются. уплотниться ведь гад со временем)
Или уж обогрев кабелем.
 
Noj Дата: Среда, 24.02.2010, 18:21 | Сообщение # 71
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Сейчас кто нибудь предложит хомячка в трубу пустить

Правильно, заразить грипом для повышения температуры и пустить. Только трубка остаётся - для усиленного питания, а то остынет быстро smile


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 18:28 | Сообщение # 72
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
123Вот, Вы об этом? - "....Для ликвидации имеющихся деформаций и стабилизации земляного полотна на пучиноопасных участках чаще всего выполняют укладку теплоизоляционного покрытия из экструдированного пенополистирола для предупреждения сезонного промерзания, пучения и оттаивания. Этот метод был признан наиболее эффективным в самых неблагоприятных условиях, при затрудненном поверхностном водоотводе и в зонах повышенных силовых воздействий.
Материал XPS с успехом справляется с данной задачей, т.к. он обладает превосходными показателями теплопроводности и устойчивости к динамическим нагрузкам. Использование его в качестве предотвращения деформации железнодорожного полотна снижает издержки на ремонт, экономит время и повышает проходимость железных дорог...."


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 18:29 | Сообщение # 73
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
отогрев горячей водой по методу Ковалева
- что это за метод?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
123Вот Дата: Среда, 24.02.2010, 18:45 | Сообщение # 74
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Материал XPS с успехом справляется с данной задачей

Это с сайта производителя или с сайта железнодорожников?
А теперь попробуйте найти типовое решение с применением этого же материала для утепления трасс водопровода. Будете удивлены, что совсем не так все получается. Может потому, что в альбомах ТП нет ракламы?
Вон и хомячкам трубу с питанием предлагают и хоть не обсуждают отсутствие заднего хода у хомячков,но подозревают, что разницы чем забита труба- льдом или набежавшими хомячками, нет.
 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 18:55 | Сообщение # 75
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Это с сайта производителя или с сайта железнодорожников?
- фиг его знает. Рядом два сайта- 1-ый - пенополистирол такое редкостное г.. sad , 2-ой - редкостно хороший материал по многим показателям sad . Моё лично мнение - хороший материал в качестве утеплителя, плюсы относительно других имеющихся перевешивают значмтельно. В т.ч. для утепления всяких магистралей.(О магистралях с перегретой водой или паром не говорю).


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
123Вот Дата: Среда, 24.02.2010, 18:59 | Сообщение # 76
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
В т.ч. для утепления всяких

Он в этом случае работает веьма в других условиях. И потому, в таком его использовании -нет спора. Влага, редкостная гадость, для утеплителя. Кто то перестает работать утеплителем только, а кто то и разрушается еще, пока влажный и неработает пока влажный и потом, поскольку уже развалился.
 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 19:22 | Сообщение # 77
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
А вот у меня на даче есть труба ПНД32 - слив воды насосом из дренажного колодца в речку. Длина ~25м, лежит на глубине 0,7-1м. Прошлой зимой, как ни странно, перемёрзла. Летом, раскопав траншею, заложили поверх неё(в см 10 выше трубы) пенопластовые листы. Ширина листов 0,5м, заложены по всей длине. Летом по территории катался "КАМАЗ" - утаптывал привозной грунт.
Только что позвонил на дачу, мне доложили что этой зимой труба не мёрзла.
Год эксплуатации в моём случае очень даже показатель.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
123Вот Дата: Среда, 24.02.2010, 19:26 | Сообщение # 78
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Год эксплуатации

Посмотрите мой тот пост предыдущий- там какие временные рамки указаны. Тоже год? Или больше?(5-10)
 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 19:29 | Сообщение # 79
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Толщина листа 50мм.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Valeriu Дата: Среда, 24.02.2010, 19:33 | Сообщение # 80
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Попутно удалось частично взглянуть на утепление самого дренажного колодца(стоит 3 года) - никаких следов изменения пенопласта.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz