Вентиляция котельной
Хоттабыч Дата: Четверг, 02.07.2009, 13:21 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Троекратный воздухообмен в час - это понятно.
Как площадь живого сечения вентканала считать? По уму или есть эмпирические какие формулы или номограммы на которые сослаться мона?


Опыт - критерий истины.
 
Mij-gan Дата: Четверг, 02.07.2009, 14:51 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
"150 кв.см. плюс 2 кв.см на каждый кВт свыше 50-ти" это не оно?

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:47 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Не знаю, в инете попалась цифра 7,2см2 на 1кВт установленной мощности котлов.
Просто считать как вентиляцию? По самому неблагоприятному летнему режиму? Может все-таки есть у газовщиков хитрая формула которую они хранят в тайне? smile
Оса где ты? Ковалев где Вы? Ау... не заходят газов(щ)ики в Вентиляцию sad


Опыт - критерий истины.
 
Mij-gan Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:53 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
То что я написал, это формула сечения притока (у Висмана в мануалах нарисована)

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:59 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
На приток - по максимальной линейной скорости через жалюзийную решетку - эти даннные в СП присутствуют. А вот по вытяжке ((( дефлектор я там ставлю антиветровой.

Опыт - критерий истины.
 
Прохожий Дата: Четверг, 02.07.2009, 20:01 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Поищи справочник Щекина и Сo, там этих номограмм - видимо, невидимо.
Сколько котельных сдавал - газовщикам размер решетки и вентканала - по барабану, есть и ладно. На промкотельных требуют акт ВДПО или какой нибудь друглй организации имеющую лицензию. Они обязаны произвести натурные измерения потока и проверить проектную документацию. СНиП обычный - Отопление и вентиляция, только в новом ты методики не найдешь, читай Щекина.


Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 03.07.2009, 01:31 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Спасиб. Есть он у меня smile я просто больше другой том... того... читал smile

Добавлено (03.07.2009, 01:31)
---------------------------------------------
Ех млин... их там и вправду дофига wacko бум разбираться smile


Опыт - критерий истины.
 