Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Вентиляция котельной - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 29.04.2024, 04:01

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Факультеты нашего городка » Вентиляция и кондиционирование » Вентиляция котельной (с газовыми котлами)
Вентиляция котельной
Хоттабыч Дата: Четверг, 02.07.2009, 13:21 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Троекратный воздухообмен в час - это понятно.
Как площадь живого сечения вентканала считать? По уму или есть эмпирические какие формулы или номограммы на которые сослаться мона?


Опыт - критерий истины.
 
Mij-gan Дата: Четверг, 02.07.2009, 14:51 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
"150 кв.см. плюс 2 кв.см на каждый кВт свыше 50-ти" это не оно?

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:47 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Не знаю, в инете попалась цифра 7,2см2 на 1кВт установленной мощности котлов.
Просто считать как вентиляцию? По самому неблагоприятному летнему режиму? Может все-таки есть у газовщиков хитрая формула которую они хранят в тайне? smile
Оса где ты? Ковалев где Вы? Ау... не заходят газов(щ)ики в Вентиляцию sad


Опыт - критерий истины.
 
Mij-gan Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:53 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
То что я написал, это формула сечения притока (у Висмана в мануалах нарисована)

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 02.07.2009, 17:59 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
На приток - по максимальной линейной скорости через жалюзийную решетку - эти даннные в СП присутствуют. А вот по вытяжке ((( дефлектор я там ставлю антиветровой.

Опыт - критерий истины.
 
Прохожий Дата: Четверг, 02.07.2009, 20:01 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Поищи справочник Щекина и Сo, там этих номограмм - видимо, невидимо.
Сколько котельных сдавал - газовщикам размер решетки и вентканала - по барабану, есть и ладно. На промкотельных требуют акт ВДПО или какой нибудь друглй организации имеющую лицензию. Они обязаны произвести натурные измерения потока и проверить проектную документацию. СНиП обычный - Отопление и вентиляция, только в новом ты методики не найдешь, читай Щекина.


Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 03.07.2009, 01:31 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Спасиб. Есть он у меня smile я просто больше другой том... того... читал smile

Добавлено (03.07.2009, 01:31)
---------------------------------------------
Ех млин... их там и вправду дофига wacko бум разбираться smile


Опыт - критерий истины.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Вентиляция и кондиционирование » Вентиляция котельной (с газовыми котлами)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz