Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Обнаружение обмерзания на выходе рекуператора - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.11.2024, 20:57

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Обнаружение обмерзания на выходе рекуператора
Code Дата: Пятница, 04.03.2011, 15:29 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Есть многоквартирный дом с рекуперацией в отдельно взятой квартире.
Обмерзает выход рекуператора.

[img]http://caxapa.ru/upload/files/e6a70cef33334efc726c9087fd1983643d796701/[/img]

Автоматика бюджетная, считай, что ее нет. Проблема решается датчиком наличия льда (оптика на просвет) и включением ТЭН.

Вопрос в том, как это сделать правильно и оптимально.

 
Kass Дата: Пятница, 04.03.2011, 15:35 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Делается это по перепаду давления и включением байпаса. Рекуператор всегда обмерзает, и он периодически отогревается вытяжным потоком.

Все ИМХО
 
Code Дата: Пятница, 04.03.2011, 16:32 | Сообщение # 3
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
ОК.
В данном случае размеры невелики, а в конструкции есть некоторая негерметичность, которая начинает существенно влиять в условиях малых размеров.
Поэтому есть сомнения, что будет устойчиво устанавливаться разница давлений при обмерзании.
Но данных нет, сослаться не на что.
 
Kass Дата: Пятница, 04.03.2011, 16:42 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Ваши негерметичности не важны. От обмерзания лишь одна проблема, рост сопротивления на выпуск воздуха. При этом обязательно растет перепад давления на рекуператоре. Регулируемый пресостат 50-300 Па однозначно решит вашу проблему.

Все ИМХО
 
Code Дата: Пятница, 04.03.2011, 17:14 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Понял, спасибо.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz