приточный клапан
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 10:57 | Сообщение # 1
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
в нашем регионе пользуют вот такой девайс.но никто толком не может объяснить в какое место лучше устанавливать-высота от пола,от потолка,от стены?интересует правильная вентиляция и минимизация сквозняка.

Прикрепления: 9681547.jpg (353.9 Kb) · 0444739.jpg (375.6 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 11:40 | Сообщение # 2
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
вот еле нашёл на олде
Дмитрий aka Rjavii » Ср, 11 июн 2008 06:47:26 +0000
В инструкции к Baxi для котлов с открытой камерой сформулировано так:

В помещении, где установлены газовые устройства, должна быть обеспечена обязательная подача воздуха в количестве,
необходимом для нормального горения газа и вентиляции помещения.
Подача воздуха должна осуществляться напрямую через:
• стационарные вентиляционные отверстия, выполненные на стенах помещения и выходящие наружу;
• вентиляционных каналов, отдельных или разветвленных.
Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям:
a) иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см2;
b) иметь конструкцию, обеспечивающую беспрепятственное поступление воздуха, как с внешней, так и с внутренней стороны
стены;
c) вентиляционные отверстия должны быть защищены, например, решетками, металлической сеткой и т.д., с сохранением при этом
полезного сечения, указанного выше;
d) вентиляционные отверстия должны быть расположены приблизительно на уровне пола, при этом они не должны мешать работе
устройств отвода продуктов сгорания; в случае, если такое положение вентиляционных отверстий окажется невозможно,
необходимо увеличить сечение соответствующих отверстий не менее, чем на 50%".

Они ссылаются на нормы ЕЭС, но думаю, что значения близкие.


опыт и инпотенция приходят с годами
 