Инженерия современного коттеджа
|
|
Kass |
Дата: Вторник, 21.06.2016, 10:30 | Сообщение # 1 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
В целях возобновления обсуждения различных технических решений в области малоэтажного строительства, выложу примеры наших решений. Возможно кому то будет интересно.
Я буду описывать современные технические решения в области инженерных систем и климатологии, разработанные в нашей компании. Для нас это уже не первый год, как довольно таки стандартные решения. Если ныне каждый автомобиль оснащен сложным климатологическим решением, то почему дома должны быть этого лишены.
Прежде всего системы должны быть компактными, поэтому крайне желательно использовать 3D проектирование в системе МЕР.
Обычно сначала создается трехмерная модель здания.
В данном случае этот дом был спроектирован с стиле шале, и не имел верхних перекрытий, что осложняло размещение оборудование под кровлей и дальнейшее его обслуживание. Поэтому в некоторой части здания было спроектировано перекрытие.
Теперь есть нам где расположить оборудование. Далее была спроектирована котельная, системы приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, ВК, ЭОМ и СС. В виду того, что ТУ на присоединения не позволяли обеспечить все потребности, пришлось использовать энергосберегающие технологии, конденсационные котлы и рекуперацию воздуха.
Все ИМХО
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 21.06.2016, 16:31 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну и далее, дабы исключить пересечения, наносим инженерку в 3D.
Все ИМХО
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 21.06.2016, 16:41 | Сообщение # 3 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Приточно-вытяжная установка собрана из отдельных компонентов:
1. Вентиляторы приточный и вытяжной. 2. Пластинчатый рекуператор. 3. Фильтр на притоке и вытяжке. 4. Входные заслонки с сервоприводами. 5. Секция водяного калорифера 1 ступени с узлом регулирования на трехходовом клапане. 6. Секция водяного охладителя с узлом регулирования на базе трехходового клапана. 7. Ультразвуковой увлажнитель. 8. Секция водяного калорифера 2 ступени со своим узлом регулирования. 9. Огнезащитные клапана.
Система кондиционирования воздуха выбрана с жидким хладогеном, на базе раствора этилен гликоля. Снаружи смонтированы 3 чиллера, работающие в каскаде, внутри здания на новом перекрытии смонтированы канальные фанкойлы. С целью минимизации вентиляционных решеток в помещениях, воздух от приточно-вытяжной вентиляции подмешивается в каналы фанкойлов с развязкой обратными клапанами. Тут на рисунке видны такие модули.
Система отопления дома комбинированная, конвектора, радиаторы и водяные теплые полы.
Теплые полы спроектированы таким образом, что бы полы были не холодные. Средняя температура 23.5-24°С в жилых помещениях и коридорах, и 26°С в санузлах. Их вклад в тепловой баланс минимален. Температура в контурах теплых полов и отопления регулируется по графику, в каждом контуре по своему графику. График теплого пола 40/35°С, график отопления 80/60°. При достижении уличной температуры определенного значения (обычно 18-20°С) автоматически отключается отопление и далее подогрев полов.
ГВС с бойлером косвенного нагрева и рециркуляцией. Отдельным контуром в котельной предусмотрен подогрев пешеходных дорожек, предназначенный для растапливания снега и льда на проходе к дому и крыльце. Схема двухконтурная, с гликолем во вторичном контуре.
Так же от отдельного нерегулируемого контура предусмотрена теплотрасса до строящейся бани, где в подвале будет свой ИТП (ГВС, подогрев бассейна, отопление и подогрев полов).
Все ИМХО
| |
| |