Монтаж затвора поворотного
|
|
транзит |
Дата: Среда, 30.09.2009, 05:06 | Сообщение # 1 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Обосновано ли с точки зрения нормативных документов, разборное соединение при замене задвижек клиновых на затворы поворотные? С трудом пересогласовал в проекте замену. И то только после того, как пообещал выполнить и выполнил разъёмные соединения ("катушки"). Или это бзык автора проекта?
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Среда, 30.09.2009, 05:42 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Считаю требование подобное - бредом. Затвор же и так межфланцевый, а фданец что - неразъемное соединене что-ли?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
транзит |
Дата: Среда, 30.09.2009, 05:58 | Сообщение # 3 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Аргумент у такой, при производстве работ до или после затвора, воду прийдётся сбрасывать. Наличие "катушки" позволяет не демонтировать затвор. Может быть это и есь причина, только я не услышал внятного ответа. Поиск по "Стройконсультанту" ответа не дал.
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Среда, 30.09.2009, 06:26 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Эта сколько-же проектов придется переделывать? А объектов а за чей счет? Что то я не понял про ремонт "до и после" затвора. Это он о том что его блинить как задвижку нельзя?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
транзит |
Дата: Среда, 30.09.2009, 06:39 | Сообщение # 5 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Конструктивно "заблинить" не получится-это первое; второе-конструктивно не получится отсечь участок, на котором проводятся работы после затвора. Ну включи сображалку, затвор межфланцевый, крепится с помощью шпилек или болтов, откручиваешь, затвор вываливается и прям по ногам .
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Среда, 30.09.2009, 06:50 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (транзит) конструктивно не получится отсечь участок, на котором проводятся работы после затвора взять болгарку опустить защитное стекло маски и очень даже конструктивно получится. Иногда - еще конструктивнее - автогеном.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
транзит |
Дата: Среда, 30.09.2009, 06:52 | Сообщение # 7 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Хоттабыч, ты как тот хирург из анекдота:"...Вам бы только резать и резать..." Отсечь-читай перекрыть .
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Среда, 30.09.2009, 07:07 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Да нафига её резать? Сама сгниёт, сорри, окислится Ну а почему нельзя просто перекрыть затвор, сбросить на отсеченном участке воду (или что там у Вас) и работать с ним конструктивно? Если надо резать - то резать...
Опыт - критерий истины.
| |
| |
транзит |
Дата: Среда, 30.09.2009, 07:52 | Сообщение # 9 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Всё это плоды размышлений.Quote (транзит) с точки зрения нормативных документов Вот с этой позиции дайте ответ. Т.к. автор проекта внятного ничего не сказал. Запретил, а на основании чего не сказал. Сослался только на теплосети, типа, по их рекомендации ставим задвижки. Я так думаю, что на местном складе залежи образовались.
| |
| |
OCA |
Дата: Среда, 30.09.2009, 14:52 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Мы при необходимости демонтажа/замены/ремонта/обслуживания трубопровода и оборудования, просто прикручиваем затвор к одному из фланцев. Для этого закрывается требующий обслуживания участок трубопровода, сбрасывается давление, при необходимости охлаждается и шпильки затвора меняются по одной на более короткие по кругу, постепенно высвобождая фланец со стороны обслуживаемого участка.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
OlgaO |
Дата: Среда, 30.09.2009, 20:35 | Сообщение # 11 |
Профи
Город: дом
Группа:
Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (транзит) с точки зрения нормативных документов, Quote (транзит) Вот с этой позиции дайте ответ. Т.к. автор проекта внятного ничего не сказал. Запретил, а на основании чего не сказал. Сослался только на теплосети, типа, по их рекомендации ставим задвижки. СНиП 41-02-2003: "10.12 Для тепловых сетей, как правило, должна приниматься арматура с концами под приварку или фланцевая.... 10.13 Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях ..." СНиП 2.04.02-84: "8.9. На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку: поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;" Не очень поняла про какую сеть речь, но и на теплосети и на водопроводе разрешается устанавливать затворы. Эти затворы бывают фланцевые, бесфланцевые (стяжные) и с концами под приварку. В теплосети стяжные не ставятся, судя по п. 10.12.
| |
| |
транзит |
Дата: Среда, 30.09.2009, 20:54 | Сообщение # 12 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Речь об ИТП идёт на 250кВ. Спасибо OlgaO, почитаем, но не сейчас , спасибо за поздравление.
| |
| |
OlgaO |
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:01 | Сообщение # 13 |
Профи
Город: дом
Группа:
Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (транзит) но не сейчас да, сейчас не стоит читать - это точно :). А внучка - это дочки дочка или сына?
| |
| |
транзит |
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:24 | Сообщение # 14 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (OlgaO) это дочки дочка или сына Сына дочь. Как то Вы странно вопросы ставити Ольга .
| |
| |
OlgaO |
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:39 | Сообщение # 15 |
Профи
Город: дом
Группа:
Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Да? это я, наверное, от радости за Вас не буду больше вопросы задавать
| |
| |