Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Ливневка в канализационный колодец - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 19:06

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Ливневка в канализационный колодец
vadik63 Дата: Вторник, 15.02.2011, 18:54 | Сообщение # 1
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
and Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:56 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Вааще-то не всякий водоканал такое приветствует. А так, гидрозатвор на внутренних водостоках внутри здания сифоном, а лотки, они лотки и есть, откуда там запахи?
 
vadik63 Дата: Вторник, 15.02.2011, 21:52 | Сообщение # 3
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Среда, 16.02.2011, 02:08 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Я насколько сталкивался, не получалось так сделать. Договор на стоки на определенный объем подписывается, и перебрать этого нельзя. Если у тебя договор на 3 куба в сутки, то при дожде что получится? Ливневка то в очистные канальи пойдет, а их производительность то конечная.

Все ИМХО
 
and Дата: Среда, 16.02.2011, 20:03 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Kass)
и перебрать этого нельзя

Да сколько угодно. По десятикратному тарифу biggrin Но без ТУ на присоединение К2 в К1, врезка будет считаться "левой" со всеми вытекающими.
 
Kass Дата: Среда, 16.02.2011, 20:05 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (and)
По десятикратному тарифу

Ну если так. biggrin


Все ИМХО
 
and Дата: Среда, 16.02.2011, 21:07 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
smile
 
vadik63 Дата: Среда, 16.02.2011, 21:35 | Сообщение # 8
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:42 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Если чисто технически, то по уму нужен еще один колодец для К2. Кстати креме стоков с кровли туда же можно сбросить и общей дренаж. А уже от этого колодца сделать "левую" линию в колодец К1.

Я не 1
 
vadik63 Дата: Четверг, 17.02.2011, 18:42 | Сообщение # 10
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
A-x-e-l-1 Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:38 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Сейчас у меня один зак как раз мучается вопросом,куда отводить ливневку. Но там все гораздо интереснее. Там нет канашки вообще. Площадь крыши окуенная,около 450м.кв,участок на склоне,но спланирован в 2 уровня с разницей примерно в 1,5метра. На нижнем уровне запланирован огород,а дом стоит на верхнем уровне с заходом на нижний. Верхний уровень почти весь замощен тротуарной плиткой. В случае хорошего дождя огород тупо смоет.
Вокруг соседские участки,туда не отведешь, подъездная дорога единственное место не частное владение, но она не много (примерно 0,4-0,5м) выше участка да и насыпная плюс ко всему. Грунт под черноземом глина. В дырявый кесон вода не уходит-проверяли специально. В смысле до уровня глины уходит, а дальше нет.
Есть мысль сваять кесон нормальный,не дырявый кубов на 6,для полива и окунуть туда дренажник,чтоб держать уровень, но мляха муха - куда трубу то тянуть?


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Noj Дата: Среда, 17.08.2011, 19:15 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
В дырявый кесон вода не уходит

а если много-много маленьких дренажных колодцев (увеличиться объём принимаемой воды, увеличится поверхность, через которую она будет всасываться помаленьку) - чуть ли не для каждой ливневой трубы? А уже из них перелив и с уклоном трУбы (или желоба тротуарные) в кессон - его поставить на нижнем участке. Или плитка уже уложена?


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
A-x-e-l-1 Дата: Четверг, 18.08.2011, 06:00 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Noj)
а если много-много маленьких дренажных колодцев

Это точно не пролезет. Плитка еще не уложена.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Koba Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21:13 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
но мляха муха - куда трубу то тянуть?

Вдоль дороги должна быть дренажная канава, кювет (арык). Кювет должен быть с уклоном куда то. В него(арык) и выводить трубу от дренажного насоса.


Пройдет и это.
 
A-x-e-l-1 Дата: Четверг, 29.09.2011, 17:07 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Koba)
Вдоль дороги должна быть дренажная канава, кювет (арык)

Ключевое слово "ДОЛЖНА". Нет там ни ... И дорога земляная. Выведи туда воду и пиндык, не будет дороги вообще.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
EuroPlast Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:43 | Сообщение # 16
Претендент
Город: Краснодар
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Вообще соединять ливневку с фикалкой крайне не рекомендуется. Но как у нас повелось "Если нельзя, но очень хочется - то МОЖНО". Есть готовое решение: пластиковый колодец внутри которого ставиться перегородка-сифон (чтобы запах из канализации не шел) и по-уму стоит поставить обратный клапан, чтобы при переполнении фекальной канализации её содержимое не пошло обратно.
 
2inch Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:27 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, у меня такая ситуация, в отапливаемом гараже на три машины стоят три водоотводных лотка с пескоуловителями, они соединены трубой 100 и должны быть подключены к бытовой канализации, опасаюсь запахов, как решить вопрос с гидрозатвором
 
Kass Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:09 | Сообщение # 18
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата 2inch ()
должны быть подключены к бытовой канализации


Это точно? Дело в том, что в гараже не только песок, но и нефтепродукты.
 
2inch Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:17 | Сообщение # 19
Претендент
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Не нашли масло-/бензо- отделитель/уловитель маленькой производительности на гараж в три машины, если есть варианты или опыт решения такой задачи то с удовольствием выслушаю и по возможности применю, напомню, объект про который идет речь является гаражом частного дома.

В бытовую подключаем потому что ливневки нет даже в проекте, клиент посчитал нецелесообразно из небольшого количества стоков сбрасывать их в ливневку.
 
Kass Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:58 | Сообщение # 20
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну нефть отделяют в любой емкости, со сливом ниже уровня, ну к примеру как в септике. В принципе можно в септике глянуть как сделан слив. Там в принципе и гидрозатвор, и легкие фракции сверху плавают.
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru