Молниезащита при металлической вставке в дымоходе.
|
|
Code |
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 22:39 | Сообщение # 1 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Самая высокая точка небольшого коттеджа - это оголовок металлической вставки в дымоход. Если молния будет бить рядом, то в и эту точку попадет. Вопрос, как правильно защититься, да и нужно ли защищаться вообще. Хуже нет ситуации, когда в попытках улучшить делается только хуже. Котел - настенник, марка принципиального значения не имеет. Заземлить вставку ? Куда? Сделать молниеотвод чуть выше вставки? Забить на все и ждать?
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 23:12 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Вопрос конечно интересный. Мне тоже интересно, но я не знаю как т.к. непосредственно с этим не сталкивался. Думаю общими усилиями мы найдем истину... поспрошаем у опытных в этом вопросе людей. Мифунэ, ты же по работе с электриками контактируешь, может поспрошаешь у них?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 07:28 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
если молния попадет в коттедж, то неважно куда конкретно она попадет - в трубу, антенну или молниеотвод, а скорее всего попадет во все сразу. Другими словами молниезащиту нужно делать для коттеджа, а не для котла. И одним молниеотводом проблему не решить.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 08:04 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Вот вот - Оса походу знает что говорит
Опыт - критерий истины.
| |
| |
VikT |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 09:34 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Молниеотвод нужен тогда, когда он нужен. Для пром. объектов есть РД. Для частных домов- желание проживающих.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 10:16 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Valeriu |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 10:46 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Интересный вопрос. Оса, хорошую схемку выложил - откуда она? Но я всегда предпочитаю выполнить два разнесённых контура заземления(в грунте)(по разные стороны здания) и заземлять систему заземления на один, молниеотвод- на второй. Обосновываю такую схему вероятностью возникновения потенциала на контуре заземления здания при попаданиии молнии в молниеотвод.Понятно, что молния должна уйти в землю, но - кто её эту молнию знает?Там же напруга развивается нешуточная. Когда на большом обьекте впервые столкнулся с вопросом(заказчик был помешан на молниеотводах) применил ионизационные молниеприёмники "Инделект"(похожи на первые искусственные спутники Земли) - Заказчик был очень рад, что у него самая крутая система молниеотвода. А ябыл рад,что бабла получил практически халявные- оборудование дорогое.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Code |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 10:47 | Сообщение # 8 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (VikT) Для частных домов- желание проживающих. Собственно, с чего началось - недавно услышал, как кто-то из знакомых знакомых просидел неделю, дожидаясь плату для котла. Так что желание - производная от предусмотрительности. К счастью, зимой грозы практически не бывают. Оса, картинка классная, спасибо. То есть молниеотвод на выравнивающую шину непосредственно не подключается. Логично. Остается определиться с местом этой дымоходной трубы на картинке. Ну и главное - что делать, если заземлитель такой, как требуется, отсутствует. Ни фундаментного, ни глубинного, ни кольцевого. Собственно, вот с чем нужно разбираться в первую очередь.
| |
| |
VikT |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 15:48 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Code) недавно услышал, как кто-то из знакомых знакомых просидел неделю, дожидаясь плату для котла. Так Дык есть устройства для защиты от перенапряжения, в т.ч. и при ударе молнии. Да и стоят недорого. Quote (Code) Ну и главное - что делать, если заземлитель такой, как требуется, отсутствует. Ни фундаментного, ни глубинного, ни кольцевого. Изготовить и закопать, видимо
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 19:20 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
VikT, молния прилетает и через газовую трубу, это я знаю когда восстанавливаю платы, а также после грозы у меня "урожай" всего по чу-чуть и стабилизаторы в том числе, а устройства срабатывают, только после уже ни чего не работает . Заземление вещь предписанная заводом изготовителем и чаще всего оговаривается в договоре, что при отсутствии такового сервис с себя снимает ответственность, ну и то неделю, что-то долго даже для ремонта.
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
OCA |
Дата: Вторник, 08.09.2009, 07:41 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (СвятослаВ) VikT, молния прилетает и через газовую трубу, А вот этого быть ни должно! У нас у газовиков, обязательное требование - перед вводом газопровода в здание, должна стоять ИФС`ка (изолирующее фланцевое соединение).
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Valeriu |
Дата: Вторник, 08.09.2009, 08:14 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Valeriu) два разнесённых контура заземления(в грунте)(по разные стороны здания) и заземлять систему заземления на один, молниеотвод- на второй. Обосновываю такую схему вероятностью возникновения потенциала на контуре заземления здания при попаданиии молнии в молниеотвод OCA, что об этом думаешь?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
OCA |
Дата: Вторник, 08.09.2009, 08:42 | Сообщение # 13 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
хуже точно не будет, но я бы их еще объединил между собой на случай выхода одного из строя. Заземлителями кашу не испортишь.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Vova_S |
Дата: Вторник, 08.09.2009, 17:12 | Сообщение # 14 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (Valeriu) ионизационные молниеприёмники "Инделект" а можно картинку? - посмотреть.. а то гугль что то не кажет ничего
| |
| |
Code |
Дата: Вторник, 08.09.2009, 18:05 | Сообщение # 15 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) а то гугль что то не кажет ничего Нужно гуглить "активная молниезащита". Но там не все просто. Заземлитель все равно должен быть
| |
| |
Valeriu |
Дата: Вторник, 08.09.2009, 23:01 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
http://www.soninfo.ru/catalog/?event=showCategoryList&parentId=3882 Там же и электрикой закупаюсь.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
VikT |
Дата: Среда, 09.09.2009, 12:24 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Заземлитель молниезащиты выполняется отдельно, и никак не должен быть связан с защитным (или рабочим) заземлителем.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
OCA |
Дата: Среда, 09.09.2009, 16:12 | Сообщение # 18 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
можете не связывать, хуже или лучше от этого не станет. заземлитель дома все равно будет находится в зоне рассеивания.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 09.09.2009, 16:48 | Сообщение # 19 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Но,OCA, согласись - одно дело металлическая связь двух заземлителей и абсолютно по-другому выглядят разнесённые друг от друга на 10-15метров заземлители. Когда столкнулся с вопросом лет 5 назад - обнаружил чуть ли не полное отсутствие информации по данному вопросу. Опрос коллег тоже ничего не дал, кроме графических планов выполненных работ. Почему сетка 6м - ? Потому-что. Всё. Если у кого есть полезная информация многие электрики были бы ей рады.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |