KlimChugunkin Дата: Пятница, 01.05.2009, 12:02 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте, необходимы нормативы на установк ТП рядом с жилым домом, насколько мне известно это 10 метров, возможны поправки, но сейчас интересует всё, и медицинские заключения, и возможные последствия, и строгие запреты, вобщем вся информация о том как это правильно сделать, и о том какие возможны последствия если сделать "подругому". Да забыл, мощьность 640 кВА, охлаждение масляное.
 
konst Дата: Понедельник, 04.05.2009, 10:27 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1361
Репутация: 41
Статус: Offline
Это будет ТП в капитальной (кирпичном) постройке или киоскового (контейнерного) типа?

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
KlimChugunkin Дата: Понедельник, 04.05.2009, 13:01 | Сообщение # 3
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
В капитальной кирпичной пристройке.
 
pornokopyt Дата: Понедельник, 04.05.2009, 20:27 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
"7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ•А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м." (СНиП 2.07.01).
 
KlimChugunkin Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:29 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Это у меня есть, но сдесь про шум, а про поле ничего. Наш ДБН тоже вода на киселе "Выдержка из ДБН В. 2.5-23-2003" но меня смушает чисто поле, по таблицам поле от ТП получается даже меньше чем от утюга, но это абсурд. А мне нужен документ на чистый запрет подобного, потому что получается, что нельзя, но если очень хочется, то можно. (совок)
 
konst Дата: Вторник, 05.05.2009, 12:31 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1361
Репутация: 41
Статус: Offline
Ну еще можно воспользоваться Приложением 1 к СНиП 2.07.01.
Так, как здание ТП кирпичное, то степень его огнестойкости II. Соответственно от здания ТП должно быть проитвопожарное расстояние, до других кирпичных зданий 6 м, до зданий из сэндвич-панелей 10 м.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
pornokopyt Дата: Вторник, 05.05.2009, 15:04 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (KlimChugunkin)
от ТП получается даже меньше чем от утюга, но это абсурд

это не абсурд - от ЛЭП- есть, а от ТП -пшик...
 
KlimChugunkin Дата: Вторник, 05.05.2009, 16:02 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Всё равно у меня сомнения, хотя и таблицы смотрел и САНПиН показатели, всё как вы утверждаете, остаётся чисто моральный аспект.
 
pornokopyt Дата: Вторник, 05.05.2009, 20:37 | Сообщение # 9
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
забей на мораль-не те времена...
 
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 20:58 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Если место позволяет и совесть не дает спать, увеличь расстояние в двое.

С.О.К. выжат, сэр!
 
KlimChugunkin Дата: Вторник, 05.05.2009, 20:59 | Сообщение # 11
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Дело немного не в том, жильё должно быть ликвидным, проект комерческий, а я очень и очень берегу прибыль заказчика, буквально как свою. А перемещать некуда, как раз было бы куда, так безоговорочно бы переместил, подстанция планируется на краю участка.
 
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 21:17 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Есть же встроенные в жилые дома ТПшки и ниче люди живут.

С.О.К. выжат, сэр!
 
123Вот Дата: Среда, 06.05.2009, 04:48 | Сообщение # 13
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Так и не с маслянниками же они,эти ТПшки в дома встроенные.
 
KlimChugunkin Дата: Среда, 06.05.2009, 08:51 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Верно , и не по 640 кВАР, от этого у меня и сомнения серьёзные.
 
OCA Дата: Среда, 06.05.2009, 09:21 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Тоже так всегда считал, пока своими глазами не увидел на одном из объектов.
Новый дом введен в эксплуатацию. Дверь в ТП из подъезда, на весь подъезд запах как в метро.

ЗЫ. Кстати запах т.масла, тоже нужно учитывать. Клим не забудь про розу ветров.


С.О.К. выжат, сэр!
 
123Вот Дата: Среда, 06.05.2009, 10:04 | Сообщение # 16
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Наверное предела тому , как сделать плохо предела нет.
Но сухие трансы по 2 в ТП(2х1000, 2х1250 и 2х1600) вставляли в жилые дома на 1-й этаж,но над ней техэтаж был.И по 4(2х1250 + 2х1600) вставляли,но вот ограничения сейчас не вспомню по памяти есть ли.А ТПшка обшита была в металл(с 4-мя которая), кстати.
Но Клим все одно видимо помнит о разной загрузке мощности на встроенные и отдельностоящие ТПшки.
 