А я тут на днях автоматические выключатели 10-25А испытывал
|
|
Valeriu |
Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:22 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
А я тут на днях автоматические выключатели 10-25А испытывал. Схема установки - N(нейтраль) на ручку кастрюли- нержавейки диам. около 30см, L(фаза 220В) - через испытуемый автомат сконтачен на медную трубу(отопительную 28мм), в кастрюле слегка подсоленная вода, на дондышке - кусок керамоплитки(изолятор). Опускаешь трубу в кастрюлю на глуб.до20см - ток меняется до 30А. Очень удобно ток менять. Обратил внимание - на медной трубе в процессе и после испытания столько гадости! Подозреваю, что возможно похожим образом и чистоту воды определять.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 17.02.2010, 00:13 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
И автоматы Legrand С 1P на 16А держат 25А минут пять точно. Есть, конечно, кривые характеристик но, - лениво заглядывать.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
OCA |
Дата: Среда, 17.02.2010, 01:31 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
кривая С она как раз заточена пусковые токи держать
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 17.02.2010, 01:34 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Ну, скорей D рассчитаны на совсем уж пусковые токи.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
OCA |
Дата: Среда, 17.02.2010, 09:51 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
У D кривая еще более растянута, но и С прекрасно справляются с пусковыми токами.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
VikT |
Дата: Четверг, 18.02.2010, 11:16 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (OCA) С прекрасно справляются с пусковыми токами. К сожалению не справляются. Пусковые токи разные. Насос на открытый выход, например.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
OCA |
Дата: Четверг, 18.02.2010, 12:20 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
VikT, это скорее исключение. Производители, в своих каталогах и пособиях по подбору, пишут что "С" можно использовать для электродвигателей. Но грамотный проектировщик/монтажник подберет, для реактивной нагрузки, не термомагнитный, а комбинированный авт.выключатель с защитой по макс.току, обрыву и перекосу фазы.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
OCA |
Дата: Пятница, 19.02.2010, 15:09 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Из рекомендаций для проектантов. Quote Автоматические выключатели с характеристикой отключения типа С служат для размыкания осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы). При этом у выключателей с характеристикой типа С перегрузочная способность магнитного размыкателя вдвое выше по сравнению с выключателями с характеристикой типа В. В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а также для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Игорь_3 |
Дата: Суббота, 20.02.2010, 01:48 | Сообщение # 9 |
Претендент
Город: Питер
Группа:
Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
VikT |
Дата: Среда, 24.02.2010, 11:44 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (OCA) Но грамотный проектировщик/монтажник В том то всё и дело. Как их мало, оказывается. Одни шабашники. Причем в "......гражданпроект" могу несколько городов вместо точечек вставить. Грустно.