Размещение топливного бака
|
|
ULISS |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 14:47 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Грубо говоря для размещения топливного бака (дизельный котел, генератор) существуют два места: - закопать в землю - разместить в котельной (техпомещении) Коллеги. Кто с этим имел дело прошу озвучить плюсы/минусы. Общеизвестные тоже интересно - можа я чего не знаю. Вдвойне интересны личные (из опыта монтажа и эксплуатации).
Простота - хуже воровства
| |
| |
wasermen |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 15:15 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Минусы: закопаный, может всплыть и от переохлаждения топливопровод надо защищать. раэмещеный в помещении, требует наличие этог самого помещения (с ограниченным доступом)
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
ULISS |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 15:23 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (wasermen) наличие этог самого помещения (с ограниченным доступом) Добавлю: и с возможностью протащить туда шланг от топливозаправщика.
Простота - хуже воровства
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 16:02 | Сообщение # 4 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
В закопанных вода зачастую появляется А горелки буржуйские на воде не работают, гады! Несмотря на свою дороговизну!
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
konst |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 16:15 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Размещать топливные баки можно в отдельном помещении, пристроенном к котельной при условии: 1. Сама котельная является отдельностоящей (не пристроенной, не встроенной и не крышной). 2. Общая суммарная ёмкость баков не превышает 10 куб.м В остальных случаях это должен быть внешний надземный или подземный бак.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 16:25 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (ULISS) Добавлю: и с возможностью протащить туда шланг от топливозаправщика. Это не обязательно. Можно вывести трубу для заливки топлива наружу.
Я не 1
| |
| |
транзит |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 18:17 | Сообщение # 7 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) Можно вывести трубу Или насосную для перекачки соорудить.Quote (konst) Размещать топливные баки можно в отдельном помещении До 800кг (или литров) можно и в отельной.
| |
| |
Koba |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 15:48 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (wasermen) закопаный, может всплыть +1. Видел один раз (всего один, к счастью), сию душераздирающую картину.
Пройдет и это.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 17:05 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Так и дома рушатся, и самолеты падают, все что угодно может случиться, если кто то относится к делу непрофссионально. Чтобы баки не всплывали, нужно во первых знать геологию участка, а во-вторых делать пригрузы с двух сторон бака из бетона, закладывать туда при заливке анкера и привязывать к ним бак лучше всего стальной полосой (покрыть антикором). Тогда бак если и всплывет когда нибудь, но это произойдет не в нашей жизни. Есть еще кстати проблема - это пучинистые грунты. Так как глубину закапывания бака часто делают ниже глубины промерзания земли, то вполне вероятно повреждение бака зимой. Чтобы этого не происходило нужно в промежуток между баком и землей закладывать какой либо пористый и долговечный материал. Например шлак для этого подходит, правда не во всех регионах его легко достать.
Я не 1
| |
| |
ULISS |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 13:47 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) В закопанных вода зачастую появляется Это как?Добавлено (06.10.2009, 13:46) ---------------------------------------------
Quote (Прохожий) Можно вывести трубу для заливки топлива наружу. Для закопанной емкости сам такое делал. Для емкости в помещении с трудом это представляю... Самотеком то не потечет?Добавлено (06.10.2009, 13:47) ---------------------------------------------
Quote (Прохожий) вполне вероятно повреждение бака зимой. Да, такое, пожалуй, не исключено... Спасибо.
Простота - хуже воровства
| |
| |
Прохожий |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 14:01 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (ULISS) Самотеком то не потечет? С уклонами разумеется, причем достаточно большими не меньше 0,05/1,0 Там же не 10 метров длиной труба будет надеюсь?
Я не 1
| |
| |
ULISS |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 15:20 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Дык. Бывает и 30 и 40. Во-вторых. Горловина топливобака в котельной на какой высоте находится? Ась? Если серьезно - пишу брошЮрку - ДСП, для архитекторов - как правильно подойти к вопросу- вот и собираю плюсы и минусы. Поэтому заранее благодарен...
Простота - хуже воровства
| |
| |
Прохожий |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 15:27 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Э-э. Это где Вы видели шланг у топливозаправщика 30-40 метров? Мой ответ был на пост №3. Про высоту помню, ничего неразрешимого не будет, если труба выйдет на стене на высоте 2 метра. Сделают какой нибудь приступок в этом месте, а то и со стремянки дотянутся. Не баре чай
Я не 1
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 16:12 | Сообщение # 14 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (ULISS) Quote (Mij-gan)В закопанных вода зачастую появляется Это как? Да ктож его знает:) Вы же просили - "из личного" :). Это конечно больше относится к изначально неграмотному монтажу топливохранилища и к последующей наплевательской эксплуатации.
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Лёлик |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:39 | Сообщение # 15 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Из личного - в качестве солярочного закопали колодец типа канализационного с крышкой такаго же диаметра , с герметизацией куском полиэтилена, по весне вода в горелке - долго объяснял, что это не совсем правильно. Дальше - на олде даже фотку выкладывал "похоронили" - это когда просто зарыли бак в землю перед зимой, а весной он всплывает и отрывает себе трубку. Даже когда яма забетонирована, но без гидроизоляции - всплывает. Закрепление сверху доской (швеллером) только ломает доску (бак). Хреново, когда трубка необоснованно завышенного диаметра - долго прокачивать. Хреново, когда бак на улице - замерзает, однако. По обвязке - мне нравится трубка 10 мм, засунутая в мп трубу или в гофру (в помещении) 16 мм, и к ней переходы 3/8 папа - стандарт и на деаэраторе и на фикспакете. Насчёт длинны, перепада высот, диаметров - лучше документации на горелки не скажешь...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:47 | Сообщение # 16 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Лёлик, Вы раскрыли мои краткие тезисы
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |