предварительное давление расширительного бака
|
|
Andrei |
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 21:20 | Сообщение # 1 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
всем доброго времени суток.можно ли упрощенно расчитать предварительное давление расширительного бака системы отопления исходя из высоты системы,где 1 метр=0,1бар?т.е.допустим при высоте 12,5 метра предварительное будет 1,2 бар
| |
| |
tiptop |
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 22:34 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Моё мнение - "надо плясать" от двух величин - давления срабатывания предохранительного сбросного клапана Pсраб и максимально допустимого коэффициента заполнения бака Kзап : Pпредв=(Pсраб+1)*(1-Kзап)-1 Может получиться, например: Pпредв=(2+1)*(1-0,5)-1=0,5 бар В этом случае нужно учитывать рекомендации изготовителей по минимально допустимому предварительному давлению (1 бар ?). Таким образом, если высота системы не превышает 30 метров, то в большинстве случаев можно вообще ничего не считать, а устанавливать Pпредв=1,5 бар. А если серьёзно, то - по вышеупомянутым двум величинам...
сконструируй Котельную!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 22.09.2009, 09:46 | Сообщение # 3 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (tiptop) Pпредв=1,5 бар. И какое рабочее давление системы в таком случае должно быть?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
tiptop |
Дата: Вторник, 22.09.2009, 10:04 | Сообщение # 4 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Минимальное давление в нижней точке системы отопления (в метрах водяного столба) = высота системы отопления + 5 метров.
сконструируй Котельную!
| |
| |