Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Физика подтяжки компрессионного фитинга МП трубы - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 06.05.2024, 14:37

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Физика подтяжки компрессионного фитинга МП трубы
Физика подтяжки компрессионного фитинга МП трубы
Code Дата: Понедельник, 14.09.2009, 13:52 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Есть проблема с пониманием. Мои соображения такие.
1. Герметичность нового соединения обеспечивается хорошей упругостью резинок, поэтому усилие зажима некритично.
2. По мере старения резиновых колец фитинг может потечь, подтяжка гайки увеличивает деформацию кольца, и герметичность обеспечивается прижатием полиэтилена к металлу фитинга.
3. Если кольцо отработало свой ресурс и перестало быть упругим, и поскольку металл и полиэтилен не являются упругими материалами, то при изменении температуры теплоносителя течь неизбежна, подтяжка дает только временный результат.

Выводы: Течь по фитингам в случае низкого качества уплотнительных колец неизбежна, подтяжка не способна решить проблему, уж лучше раньше поменять кольца, чем раздавливать трубу постоянными подтяжками.
Ммм?

 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 14:10 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
С выводом не согласен.
Сразу ставить нормальный ФИТИНГ с нормальной резинкой, колечком, резьбой, из нормального металла, и использовать соответствующию трубу.
Насчет подтяжки... Частенько гайка 'отпускается' а подтяжка скорей возвращает все на исходное, а не деформирует.
Как средство борьбы с 'отпусканием' использую казанский клей-герметик 'гермесил'. Мажу прямо на резьбу перед затяжкой. Мне кажется помогает.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Code Дата: Понедельник, 14.09.2009, 14:33 | Сообщение # 3
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Частенько гайка 'отпускается'

...как-то трудно поверить... может, чебурашка какая нить по ночам откручивает...
 
Noj Дата: Понедельник, 14.09.2009, 15:15 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
А может дело в температурных колебаниях и переменах давления? Ну, типа, расширение, сжатие, остаточная деформация..

древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Dr_House Дата: Понедельник, 14.09.2009, 21:54 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
Quote (Code)
Выводы: Течь по фитингам в случае низкого качества уплотнительных колец неизбежна, подтяжка не способна решить проблему, уж лучше раньше поменять кольца, чем раздавливать трубу постоянными подтяжками.

Может такой вывод? Течь по фитингам в случае низкого качества (и высокого качества, но позднее) уплотнительных колец неизбежна, подтяжка не способна решить проблему, уж лучше ваще не применять соединения с резиновым уплотнением

Как вариант: Течь по фитингам в случае низкого качества уплотнительных колец неизбежна, подтяжка не способна решить проблему. Лучше применять качественные кольца, чтобы течь случилась после окончания гарантийного срока.


У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
 
Code Дата: Понедельник, 14.09.2009, 22:23 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
... качественные фитинги ... в протяжке не нуждаются

И это в общем то подтверждает мои выводы.
 
ГАЛЛОПеr Дата: Вторник, 15.09.2009, 09:50 | Сообщение # 7
Профи
Город: Новосибирск
Группа: Новички
Сообщений: 199
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Среда, 16.09.2009, 22:17 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
ИМХО качественные фитиги (использую oventrop и Far) в протяжке не нуждаются

+100. Не экономьте на заварке и будет Вам счастье!
При некачественном фитинге возникали проблемы при остывании системы. Вкл. - выкл.- вкл получи фашист течи. А протягивать повторно во первых бесперспективно (всю равно течет на следующем цикле), а во вторых физически невозможно.(объектов-то много, а я один).


Пройдет и это.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Физика подтяжки компрессионного фитинга МП трубы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz