Не греет. (классификатор)
|
|
грязнуля |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 09:27 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Оговорюсь сразу, речь идёт о небольших мощностях до 50 кВт. Автоматики минимум. Грязь в системе и глюки отдельных элементов не обсуждаем. Давление газа, воды, атмосферное, все, все в норме. И дымоход тоже. И так: Отопление работает, но в доме холодно. Начинаем иследовать. Случай 1. Котел работает, нагревает тн до наксимальной температуры. Подача горяченная, обратка тепленькая. Радиаторы тепленькие, на половину горячие, разница между подачей и обраткой более 20 гр. Диагноз - недостаточная цыркуляция. Случай 2. Котёл выходит на макс мощность, радиаторы горяченные, в доме холодно. Диагноз - недостаточно мощности отопителей для компенсации теплопотерь. Случай 3. Котел не набирает макс температуру, радиаторы 'работают' дельта п-о меньше 20 гр. Диагноз - недостаточная мощность котла. Вот три основных проблемы в системе отопления. Но какие из них комбинации! Дополните если я что то упустил.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 11:28 | Сообщение # 2 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Случай 1. Котел работает, нагревает тн до наксимальной температуры. Подача горяченная, обратка тепленькая. Радиаторы тепленькие, на половину горячие, разница между подачей и обраткой более 20 гр. Диагноз - недостаточная цыркуляция. Исправил Прочитал НЕ догревает
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Valeriu |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 11:48 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Дмитрий, Вы не правы. При достаточной циркуляции и недостаточной мощности теплоноситель будет недогреваться - правильно?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 11:53 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
А я вообще ничего не понял. Ребята вы о чём?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Valeriu |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 11:56 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Тихо сам с собою я веду беседу.... Грязнуля, тебя Ликреонский пытается оидеть?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 13:52 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Обычно эти недостатки ходят парами. Наладишь цирк и недостаток мощности сразу вылазит.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Noj |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 21:17 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Malaga
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
|
Как-то лет 8-10 было такое. Система открытая энергонезависимая, с насосом. Котел уголь. Два плеча, одно 3 чугунных батареи, второе то ли 7, то ли 8. При пуске не "греет" третья на большом крыле. Чере два дня упорных поисков устанили. Деффект был в том что дом пострен на склоне "Межколхозстроем", ну и полы, ясно дело, паралельно почве Обратка на 5, 6, и т.д. , батареях соскочила с подставок, но на глаз она была вроде как по уровню из-за полов (аж чересчур), не обратил внимания, так и вварил. Причем ВСЕ батареи прогревались нормально, даже без насоса, а в третьей бурлило, то низ нагреет, то верх. Почему не работала именно третья, я так и не понял, но после того как переделал обратку все стало ОК.
древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 11.09.2009, 16:47 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Уклон магистрали обеспечивает воздухоудаление а к силе цыркуляции отношения не имеет. Наверно из за сбитого уклона радиатор или подводка воздушилась.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |