Котельная Протерм 40 КLO
|
|
Кузнецов_Д_А |
Дата: Среда, 24.06.2009, 23:45 | Сообщение # 21 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (tiptop) В идеале - ещё чтобы насосы качали снизу вверх... без разницы, суть именно в уходе от второго коллектора, можно и горизонтально конечно расположить наверно, не знаю не делал, но вертикально, решаем вопрос воздуха и грязи за одно. usa, посмотри темку http://newcok.3dn.ru/forum/2-579-1
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
usa |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 08:14 | Сообщение # 22 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 08:29 | Сообщение # 23 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Почему в котельной стрелку не ставишь? Назначение этажей?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
usa |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 09:14 | Сообщение # 24 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 09:27 | Сообщение # 25 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ага, понял.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
usa |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:03 | Сообщение # 26 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Ладно..поехали дальше ....Делаем подбор насосов.....котловой 30/6 обеспечивает расход 3 куба в час на максимуме....нормально для данного котла. А вот с расходом по контурам проблема.....Общая максимальная (пиковая) тепловая мощность, учитывая ГВС (а соответственно и расход) - будут больше расхода котлового контура - а по правилам расчета гидрострелки расход первичного и вторичного контуров должен быть одинаковым. Т.е пока работают контур отопления и ТП - все гут...даже запас есть - пошел разбор ГВС, включился насос ГВС и расхода первичного контура стало не хватать. Такая ситуация конечно возможно при максимальных нагрузках (на улице - 40) но все таки возможна. Вопрос - нужно ли с этим бороться? и как - установкой трехходовика на ГВС? - так в принципе насос с термостатом проще и дешевле, да и страшного ИМХО ничего в кратковременном превышении расхода нет. Ну будет идти подмес из обратки контура ГВС, и бог с ним температура подачи в бойлер упадет с 90 до 80... - или я неправ? Добавлено (25.06.2009, 12:03) --------------------------------------------- Сорри если где то чушь пишу (сейчас только перечитал - сам увидел...насчет трехходовика на ГВС - куда его со стрелкой-то пристраивать )...стрелку видел только на картинках, ну и немного теорию почитал...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:33 | Сообщение # 27 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Подумай о полном приоритете гвс. Бойлер греется - отопление не работает.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
usa |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:50 | Сообщение # 28 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 13:01 | Сообщение # 29 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Используй термостат бойлера + реле для режима зима лето . Можно на лето тупо выключать насосы тп и рад. Но без 3хходовика на радиаторы фигня будет.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 15:56 | Сообщение # 30 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (usa) Та просто классическую стрелку хотел...без дополнительных коллекторов
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
грязнуля |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 16:06 | Сообщение # 31 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Туплю, но не понял.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Гость |
Дата: Четверг, 02.07.2009, 11:20 | Сообщение # 32 |
Группа:
|
Топикстартеру. Если 40 KLO еще не куплен, то купите 40 KLOM, с модуляционной горелкой, да и плата у него с большИми возможностями. Например, реализовано эквитермическое регулирование, при использовании датчика внешней температуры. Цена почти одинакова.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Четверг, 02.07.2009, 11:31 | Сообщение # 33 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
А че там у протерма с модельным рядом? Кло на сайте не нашел, только клом.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Гость |
Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:30 | Сообщение # 34 |
Группа:
|
Протерм теперь котлы KLO, мощностью меньше 65 кВт, не делает -устарели. Вся линейка 20-50 кВт теперь KLOM. Или KLZ с бойлером. Обещают скоро KLOMы сделать с E-BUS. Добавлено (02.07.2009, 12:30) --------------------------------------------- http://www.protherm.cz/component.php?cocode=catalogue&icid[]=9&icid[]=24
| |
| |
Sahara |
Дата: Четверг, 16.07.2009, 22:02 | Сообщение # 35 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Протермовская схема реализована на 50 кло и бойлере 200 л с рекомендованным ими же самими трехходовике с механическим возвратным механизмом Modulo. Пожелание заказчика. Отопление было под естественную циркуляцию, радиаторы чугунные, 450 м.кв. в два уровня. Никто не замерз и воды хватает, хотя в доме 5 детей. Ни разу не сломалась, что удивительно за 5 лет. А что там у клом-ов с расширением сознания?
wiski makes me 4 WD
| |
| |