Ладно..поехали дальше ....Делаем подбор насосов.....котловой 30/6 обеспечивает расход 3 куба в час на максимуме....нормально для данного котла. А вот с расходом по контурам проблема.....Общая максимальная (пиковая) тепловая мощность, учитывая ГВС (а соответственно и расход) - будут больше расхода котлового контура - а по правилам расчета гидрострелки расход первичного и вторичного контуров должен быть одинаковым.
Т.е пока работают контур отопления и ТП - все гут...даже запас есть - пошел разбор ГВС, включился насос ГВС и расхода первичного контура стало не хватать. Такая ситуация конечно возможно при максимальных нагрузках (на улице - 40) но все таки возможна.
Вопрос - нужно ли с этим бороться? и как - установкой трехходовика на ГВС? - так в принципе насос с термостатом проще и дешевле, да и страшного ИМХО ничего в кратковременном превышении расхода нет.
Ну будет идти подмес из обратки контура ГВС, и бог с ним температура подачи в бойлер упадет с 90 до 80... - или я неправ?
Добавлено (25.06.2009, 12:03)
---------------------------------------------
Сорри если где то чушь пишу (сейчас только перечитал - сам увидел...насчет трехходовика на ГВС - куда его со стрелкой-то пристраивать )...стрелку видел только на картинках, ну и немного теорию почитал...