Нужна консультация по схеме отопления
|
|
DIMA23 |
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 22:45 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: самара
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Noj |
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 23:50 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Malaga
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
|
По схеме:Quote (DIMA23) труб отопления на первом этаже под полом нельзя делать цанговые соединения в полу, а на схеме видны соединения! Или будут прессфитинги? Хотя тоже очень нехорошо. Quote (DIMA23) Бассейн, нарисованный на схеме - не построен!!! То есть вообще помещения этого нет? Вот которое 7? И всё равно, если мечта реальная, то есть её осуществление планируется, то надо под пол ещё много чего положить (отдельный разговор) перед тем как его делать, чтоб не вскрывать потом во всём доме полы. Второй этаж пустил бы отдельной веткой от коллектора. И как считались радиаторы, исходя из чего? Как можно сказать диаметр трубы если даже не известны такие параметры как размеры здания?Добавлено (17.05.2009, 23:50) --------------------------------------------- И стояки на второй этаж сделать или на лестничной клетке или сразу за стеной в гараже.
древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
| |
| |
Щастье |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 00:15 | Сообщение # 3 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
работать может и будет остался вопрос как и как долго
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
Ermalex |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 00:15 | Сообщение # 4 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (Noj) Или будут прессфитинги? Хотя тоже очень нехорошо. Это еще почему?
| |
| |
БАШКА |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 05:36 | Сообщение # 5 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Прессфитинги + термофлекс в полу - по моему хорошо .
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
ULISS |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 06:13 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (DIMA23) Начал отделывать дом и задумался о прокладке труб отопления на первом этаже под полом. Лучше поздно, чем совсем поздно 1. А о трубах канализации, ГВС и ХВС Вы не задумались? 2. Мощности по отопительным приборам откуда взяли? 3. Стены из чего, полы какие? Радиаторы планируете с нижней подводкой или ...? 4. Котел на чем? Гаражик то без окна. Дружеский совет - делайте проект ОВК. Без этого прокидывать трубы и зашивать/заливать их - деньги выброшенные на ветер и последующий здоровенный гемморой. О теплых полах подумайте. Добавлено (18.05.2009, 06:13) --------------------------------------------- ЗЫ: Мы под полом еще и кабели ЭОС прокидываем....
Простота - хуже воровства
| |
| |
Noj |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 08:36 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Malaga
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
|
Quote (Ermalex) Или будут прессфитинги? Хотя тоже очень нехорошо. Это еще почему? Потомучто если человек задумывается о тубах когда Quote (DIMA23) Начал отделывать дом То и с монтажом он скорее всего такой же профи и с выбором материалов. Поэтому лучше от греха подальше.
древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
| |
| |
Ermalex |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 10:04 | Сообщение # 8 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Тогда ясно
| |
| |
allre |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 10:48 | Сообщение # 9 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
По схеме: я бы не стал скрещивать коллекторную и тройниковую схемы, а сделал бы коллекторные на обоих этажах, прокинув к каждому радиатору отдельную ветку. В таком случае вопрос фитингов в полу отпадает, и диаметры все от поэтажных коллекторов до радиаторов одинаковые - 16 мм. Опять же вопрос перспективных помещений решается - отводы к ним можно предусмотреть и проложить заранее.
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
Koba |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 13:48 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (ULISS) Дружеский совет - делайте проект ОВК. Без этого прокидывать трубы и зашивать/заливать их - деньги выброшенные на ветер и последующий здоровенный гемморой. О теплых полах подумайте. Добавлено (18.05.2009, 06:13) --------------------------------------------- ЗЫ: Мы под полом еще и кабели ЭОС прокидываем.... +100. Обратите внимание на этот пост. Детали в других постах тоже важны, конечно но...
Пройдет и это.
| |
| |