Kass Дата: Суббота, 05.03.2011, 19:49 | Сообщение # 1061
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (vadik63)
с каким kvs выбрать и нужен ли элетропривод и вся эта приблуда ,контроллер и т.д.?

а проект то где?


Все ИМХО
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 19:53 | Сообщение # 1062
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:12 | Сообщение # 1063
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Так а как можно Kvs посчитать? Ну хотя бы Ду и расходы дайте.

Все ИМХО
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:19 | Сообщение # 1064
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:37 | Сообщение # 1065
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Нет, в местах, где планируете ставить трехходовые. Схемку то как бы стоит нарисовать.

Все ИМХО
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:16 | Сообщение # 1066
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:27 | Сообщение # 1067
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
А расходы какие?

Все ИМХО
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:35 | Сообщение # 1068
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:36 | Сообщение # 1069
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Сейчас Касс сердиться начнёт biggrin 21 кВт можно по разному качать!
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:39 | Сообщение # 1070
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:41 | Сообщение # 1071
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Сейчас Касс сердиться начнёт

Не, я добрый. smile

Quote (vadik63)
Dont understand )))

Ну тогда нужно начать с этого. Без расходов Kvs выбирается с потолка, на авось. wink


Все ИМХО
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:45 | Сообщение # 1072
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:50 | Сообщение # 1073
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Расход= (мощность*3.6)/(4.187*дельта Т)
Расход= (21*3.6)/(4.187*?) Подставь вместо вопросительного знака свою дельту и найди расход.
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:58 | Сообщение # 1074
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:05 | Сообщение # 1075
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
При дельте 15 градусов будет расход 1.2 кубометра. Вот по нему и нужно смотреть при выборе трёхходового. У Вас уже стоит насос и известно его напорные характеристики. Надо теперь и узнать сопротивление системы, к ней прибавиться сопротивление трёхходового.
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:06 | Сообщение # 1076
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:08 | Сообщение # 1077
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Да знаю, поэтому и говорю, что нам известны характеристики насоса и мы уже не должны выбегать за них.
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:16 | Сообщение # 1078
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:21 | Сообщение # 1079
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Клапан то можно подобрать, я же указал Вам на расход= 1.2 кубометра.
 
vadik63 Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:26 | Сообщение # 1080
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 