Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Все вопросы по отоплению. - Страница 51 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.11.2024, 07:29

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Все вопросы по отоплению.
транзит Дата: Суббота, 12.02.2011, 13:21 | Сообщение # 1001
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Я то же не склонен завышать объём бойлера, достаточно точно расчитать и применить его производительность. Вариант с увеличенным запасом горячей воды, считаю приемлимым при не достаточной мощности котла и с присутствием некоего цикличного графика потребления горячей воды.
 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2011, 14:43 | Сообщение # 1002
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (транзит)
Я то же не склонен завышать объём бойлера, достаточно точно расчитать

Так и поделитесь методикой расчета. У меня все время стойкое убеждение, что тут какой то подвох.


Все ИМХО
 
транзит Дата: Суббота, 12.02.2011, 17:43 | Сообщение # 1003
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Я при расчёте принимаю бойлер косвенного нагрева, как теплообменник. Имея исходные данные выхожу на его производительность, а запас воды (ёмкость) выполняет роль, некоего буфера, при изменении режимов работы котла.
 
ЛУКА Дата: Суббота, 12.02.2011, 18:36 | Сообщение # 1004
Претендент
Город: КРИВОЙ РОГ
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 12.02.2011, 19:09 | Сообщение # 1005
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
1. И. Тиатор "Отопительные системы" 2006 год
2. А.Н. Сканави, Л.М. Махов "Отопление" 2002 год
3. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. "Часть 1 Отопление" 1990 год
 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:47 | Сообщение # 1006
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (транзит)
а запас воды (ёмкость) выполняет роль, некоего буфера

О! И на что влияет этот буфер? Ну вот сравните ради интереса производительность Витосела 160 и 200 л. Там производительность то одинаковая, а емкость и стоимость разная. В чем тогда разница? wink

Quote (ЛУКА)
Проэктом строительства упраляет жена хозяена вданый момент у них стоит 300 литровый семья из 6 человек то им нехватает ...

Ну тогда все понятно. Тогда объясните жене, что производительность ГВС далеко не всегда от емкости бойлера зависит. И не хватать ГВС может по множеству причин, но только не из-за емкости. wink


Все ИМХО
 
Code Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:20 | Сообщение # 1007
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Kass)
Может на сей раз народ поделится сокровенными знаниями.

Да все банально - простая очевидная логика - при увеличении объема до бесконечности его должно хватить на бесконечно долго smile
 
транзит Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:21 | Сообщение # 1008
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Kass)
Там производительность то одинаковая, а емкость и стоимость разная.

Считаю, что это есть продукт индивидуального расчёта производительности, не более того. Не хочу говорить, что производитель порой лукавит, манипулируя исходными данными. Теоретически, при прочих равных условиях в расчёт необходимо принимать площадь теплообменника, ну и материал, а поскольку во всех бойлерах металл, ну уж больно тонок, то последним можно и пренебречь.
 
Kass Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:15 | Сообщение # 1009
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Code)
Да все банально - простая очевидная логика - при увеличении объема до бесконечности его должно хватить на бесконечно долго

А я думаю, что чем больше мы увеличиваем емкость, тем более инертной делаем систему и тем мощнее нужно выбирать котел.
По сути емкость бойлера влияет на инерцию системы, т.е. тау. Ведь бойлер - это фактически ТО с ТА (теплообменник с теплоаккумулятором). wink

Quote (транзит)
Считаю, что это есть продукт индивидуального расчёта производительности, не более того.

Да ничего подобного. Теплообменники у них просто одинаковые, вот и одинаковая производительность. Тау разная будет. Это для регулирования нужно.


Все ИМХО
 
транзит Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:27 | Сообщение # 1010
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Kass, не передёргивай. Тебе более понятна и известна теория автоматического управления (ТАУ). Нам проще оперировать с понятием инерция wink . Имеешь секреты - поделись.
 
Kass Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 13:53 | Сообщение # 1011
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну если говорить простым языком, производительность бойлера определяется его теплообменником. При этом нужно учесть что им для обеспечения этой производительности нужен правильный расход и достаточная мощность котла, а так же правильное включение. Если на память, то для упомянутых Витоселов на 160 и 200 литров, что то порядка 0.7 куба в час при tгвс 60°С, но при этом нужен теплоноситель на входе 90°С, мощность от котла 45 кВт, и расход порядка 3 куб/час. Могу ошибаться, лень лезть проверять. Если всего этого не обеспечить, то разумеется производительность бойлера падает, и как не увеличивай его мощность, долговременный расход не увеличить.

Все ИМХО
 
транзит Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 14:33 | Сообщение # 1012
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Я об этом и говорил. Закон сохранения энергии. Или тепловой баланс. Как угодно. Kass, А что ты подразумеваешь пол"долговременным расходом"?
 
Kass Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 19:07 | Сообщение # 1013
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Долговременный это когда не открыть кран и замерить температуру, а например в течении часа постоянно разбор. К примеру семья вечером принимает душ, моют посуду, и т.п.

Все ИМХО
 
транзит Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 19:18 | Сообщение # 1014
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Kass)
Долговременный это

Следовательно, производительность бойлера (не запас воды), должена соответствовать максимальному расходу по ГВС +10%, кажется так. В соответствие с производительностью подбирается мощность котельного оборудования, учитывается период максимального разбора, что бы учесть возможность приоритета и тд. и т.п...
 
_валентин_ Дата: Понедельник, 14.02.2011, 10:24 | Сообщение # 1015
Профи
Город: Азов
Группа: Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
Давайте на конкретном примере. Вводные данные , дом 2 санузла 1й душ + умывальник 2й ванна + умывальник , и конечно смеситель мойки. Если можно то давайте разберём эту задачу.
 
Kass Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:02 | Сообщение # 1016
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (транзит)
учитывается период максимального разбора, что бы учесть возможность приоритета

Ну это в том случае, если этот приоритет вообще закладывается. Очень часто приоритет начинает работать только при максимальных нагрузках на СО. Ведь если мы говорим о длительных разборах ГВС то понимаем, что в СО при этом ничего хорошего не получаем.

Добавлено (14.02.2011, 11:02)
---------------------------------------------

Quote (_валентин_)
Вводные данные...

В вводных нет данных по котельной. Какая мощность имеется, СО уже есть или только планируется, проектироваться будет, или нет...
Чуть выше уже указывалось, что успех во многом зависит от схемы включения, расходов, температуры в первичном контуре бойлере и т.п. Все перечисленное определяет мощность в первичном контуре.


Все ИМХО
 
VikT Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:30 | Сообщение # 1017
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (транзит)
Следовательно, производительность бойлера (не запас воды), должена соответствовать максимальному расходу по ГВС +10%, кажется так. В соответствие с производительностью подбирается мощность котельного оборудования, учитывается период максимального разбора, что бы учесть возможность приоритета и тд. и т.п...

А зачем тогда вообще бойлер? Если подводимая мощность достаточна для долговременной работы.
Его и ставят когда недостаточна. При этом не надо расчитывать на непрерывную работу. Некий компромис.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Kass Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:47 | Сообщение # 1018
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (VikT)
А зачем тогда вообще бойлер? Если подводимая мощность достаточна для долговременной работы.

При резком изменении расхода происходит резкое снижение температуры, т.к. регулятор не может изменить резко подводимую мощность.

Говоря инженерным языком, бойлер - это тот же ТО но с интегрирующей цепью в эквивалентной схеме. Запас воды, и ее энтальпия не позволяет температуре на выходе меняться резко. Это нужно для того, что бы скорость изменения регулируемого параметра сделать ниже скорости реакции регулятора.


Все ИМХО
 
VikT Дата: Понедельник, 14.02.2011, 16:25 | Сообщение # 1019
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Тогда достаточно и буфера емкостью на несколькосекундный расход. А бойлер - что бы без всяких регуляторов.
Или проще, но больше места, или компактней, но сложней и дороже. А ежа с ужом скрещивать....
Впрочем в другой теме об этом же.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
_валентин_ Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:27 | Сообщение # 1020
Профи
Город: Азов
Группа: Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
Тогда добавим необходимую мощность отопления 20 квт.
 
Поиск: